alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 21:22:31

Buonasera a tutti,diversi mesi fa, ho chiesto informazioni su come realizzare un impianto fotovoltaico, e cosa usare ,considerando il fatto che già ero in possesso di 9 pannelli da 235w/29,8V/7,29A
In un primo momento ,ero intenzionato a prendere un MPP solar 5048GK ma lo facevo perche’ non volevo usare le batterie, almeno inizialmente,
Mentre voi mi consigliavate il 5048 MS
E alla fine ho preso il 5048 MS
Successivamente ho comprato da ebay delle batterie al litio le 18650 e ho costruito 14 pacchi batterie da 40 celle, ognuno.
A questo ho montato un S14 .
Come schema e componenti ho seguito i consigli di Claudio e di Alessandro che sono stati utilissimi, a questo mio progetto .
A questo poi alleghero foto per farvi vedere come avevo assemblato il tutto.
Dopo un po’ di tempo mi sono reso conto che da due pacchi batterie non c’erano i valori giusti ,Quondi li ho smontati e facevo lavorare l’inverter con 12 pacchi batterie , e funzionava il tutto benissimo per mesi ,anche perché, fino ad allora ho avuto sempre una persona così gentile , disponibile e molto preparato, il nostro ormai conosciuto come il salentino(Franco )che mi dava qualche dritta di tanto in tanto.
Ma da quando dietro consiglio di una persona ,che ho conosciuto su internet , che poi è , l’ostesso che mi ha venduto le batterie ,mi diceva che far lavorare i 12 pacchi batterie con quei valori li avrebbe danneggiate, affidandomi alla sua esperienza ho cambiato dei valori, sempre dietro sua direttiva, risultato ?, dopo 24 ore sono esplose tutte ,ora non so, sè coincidenza ,ma questa esplosione, a fatto prendere fuoco una parte della cantina sottostante la casa, e che per la tempestività di alcuni amici e successivamente i pompieri mi hanno salvato la casa, provocandomi però tantissimi danni. Oggi a distanza di tempo vorrei rimettere in piedi questo impianto ,considerando che la sola cosa che si sono salvati sono i pannelli, anzi nel frattempo avevo comprato altri 6 pannelli da aggiungere a quelli già esistenti raggiungendo così 3,5kw, ma mai montati .
Oggi vi chiedo se mai dovessi montare uno stesso modello di inverter , le batterie che andrei a montare potrei usarle solo per far funzionare il solo l’inverter , senza avere nessun accumulo ?naturalmente senza danneggiare le stesse ?
E se dovessi passare ad un modello GK l’impianto può rimanere l’ostesso, oppure devo variare qualcosa sia sui collegamenti , che sui prodotti utilizzati ? E magari aggiungete le batterie ma senza che siano fondamentali per il funzionamento, dello stesso impianto .
Scusate tutte queste domande ma voglio essere sicuro prima di procedere perché ancora ho lo spavento addosso , se considero il fatto che su in casa dormiva da sola mia figlia mente sia io che mia moglie eravamo a lavoro . Vi ringrazio anticipatamente



Immagine Allegata: 5337AB3E-5F64-46F6-8E64-6ACB52EF163E.png
 
ForumEA/U/5337AB3E-5F64-46F6-8E64-6ACB52EF163E.png


Scarica allegato

8A5EFAD7-7F24-490B-B64A-4AEA033A35D9.jpeg ( Numero download: 127 )



---------------



 

alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 21:54:03

Oggi



Immagine Allegata: 8FD7863D-7D6E-4A75-9E19-4983636A86D9.jpeg
 
ForumEA/U/8FD7863D-7D6E-4A75-9E19-4983636A86D9.jpeg



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 22:07:09

Ciao Alfredo, sono veramente dispiaciuto per quello che è successo, ma purtroppo le litio hanno una pericolosità non indifferente, io non terrei mai in casa in pacco di litio di quella capacità in casa (naturalmente assemblato artigianalmente) e anche se dovessi acquistarne uno preferirei le lifepo4. Ritornando alle tue domande potresti risolvere con un piccolo pacco batterie (w il piombo) e settando in modo che lavori solamente quando c è produzione e al calar del sole passa ad Enel, questa potrebbe essere un idea.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 22:54:19

Ciao Alessandro ,ben ritrovato ,ora nemmeno io terrei in casa nessuna batteria, avendo un po’ più di esperienza oggi terrò tutto lontano da casa, ho comunque faccio una piccolissima struttura dove farò alloggiare il tutto, e in tutta sicurezza.
Tornando al discorso quelle inverter, si l'idea e questa , che al calar del sole,passo ad Enel.
In realtà ho ancora un po’ di batterie al litio da assemblare è un S14 , mi preparavo ad ampliare quelle che avevo ,quindi potrei inizialmente continuare a sfruttare queste,ma con il Max degli accorgimenti
Cosa ne pensi ?



---------------



 

alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 22:57:02

Naturalmente vorrei che , indipendentemente al tipo di inverter andrò a montare , vorrei un aiuto da voi per un preciso settaggio.



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 23:17:59

Si per i settaggi non ti preoccupare, anche se sono sempre un pochino diffidente su questi grossi pacchi di accumulo di li ion. Ritornando al discorso Dell incendio può essere successo che una batteria del pacco di 40 sia andata in corto portandosi dietro la corrente di tutte le altre, un po' come credo che sia successo con gli altri 2 defunti pacchi da 40 celle.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 23:26:38

Non penso proprio che sia stata una conseguenza della abbassamento di tensione che ti è stato consigliato per far durare di più le batterie, oltretutto hai notato se quando il primo è poi il secondo banco da 40 celle ti ha abbandonato le altre si sono sovraccaricate? Mi spiego meglio con 14 celle avevi settato la tensione di ricarica a58,8 poi quando il primo banco ti ha abbandonato le celle si saranno sovraccaricate perché 58,8/13 fa 4,5,quindi per un periodo di tempo quelle celle hanno lavorato a quel voltaggio o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 16/10/2019 23:51:49

Comunque il settaggio del pip è il primo è deve essere settato su solar first( SUB) in questo modo il sole se c'è alimenta i carichi, se manca enel alimentera'i carichi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 00:09:02

Azzz!!!!! non ho parole.

Metti tutti i pannelli in serie monta un GK e 4 AGM da 100A giusto per emergenza UPS e dormi sereno.



Modificato da Claudio - 17/10/2019, 00:36:55


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4369

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 07:02:13

CITAZIONE (AlessandroT, 16/10/2019 23:26:38 ) Discussione.php?215820&1#MSG8

Non penso proprio che sia stata una conseguenza della abbassamento di tensione che ti è stato consigliato per far durare di più le batterie, oltretutto hai notato se quando il primo è poi il secondo banco da 40 celle ti ha abbandonato le altre si sono sovraccaricate? Mi spiego meglio con 14 celle avevi settato la tensione di ricarica a58,8 poi quando il primo banco ti ha abbandonato le celle si saranno sovraccaricate perché 58,8/13 fa 4,5,quindi per un periodo di tempo quelle celle hanno lavorato a quel voltaggio o sbaglio?


this



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 13:38:44

Ciao Claudio , ciao a tutti ,quello che ho raccontato prima , era solo per esporre tutto ciò che mi è accaduto, e come si sono svolte le cose,ma nn per dare colpa a nessuno.
Si Claudio ,in effetti era quello che avevo in mente di fare, però ,volevo sapere se i 15 pannelli devo metterli tutti insieme in serie oppure fare Più stringhe , e sapere pure i componenti da usare come magnetotermici, come fusibili per i pannelli e sopratutto se si può avere un piccolo schema , per avere la possibilità di procurarmi il tutto



---------------



 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 14:26:25

CITAZIONE (AlessandroT, 16/10/2019 23:26:38 ) Discussione.php?215820&1#MSG8

Non penso proprio che sia stata una conseguenza della abbassamento di tensione che ti è stato consigliato per far durare di più le batterie, oltretutto hai notato se quando il primo è poi il secondo banco da 40 celle ti ha abbandonato le altre si sono sovraccaricate? Mi spiego meglio con 14 celle avevi settato la tensione di ricarica a58,8 poi quando il primo banco ti ha abbandonato le celle si saranno sovraccaricate perché 58,8/13 fa 4,5,quindi per un periodo di tempo quelle celle hanno lavorato a quel voltaggio o sbaglio?

Alessandro, non è stato l'abbassamento di tensione a provocare il danno, ma la tensione alta; io che ho 2 banchi batterie al litio autocostruito da 56 pacchi da 100 celle per complessivi 600 Ah la tensione del mio inverter 5048MSD è settata a 56V per non caricare le celle oltre i 4 V e dal 15 di marzo sono 24/24 ad isola senza alcun problema. Infatti ho eliminato anche il 24V e gestisco tutto con il 48V e le celle litio. A giorni dovrei collegare 1 BMS che ho comprato per controllare i pacchi di 1 banco che ora controllo solo con dei voltometri mentre 1 banco è controllato da 14 BMS 1S in serie ed i voltometri sui due pacchi, perchè il banco è costituito da 28 pacchi da 100 celle. Comunque non ricordo dove ho letto che caricando le celle a meno di 4 V il numero dei cicli sarebbe stato 6000 contro i 600 se caricate a 4,2V. I miei parametri sono 56V bulk e 45 ritorno ad enel.



Immagine Allegata: celle.JPG
 
ForumEA/U/celle.JPG



Modificato da Il_Salentino - 17/10/2019, 14:37:53


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

alfredo
Watt


Utente
Msg:96

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 15:18:31

Ciao Franco, spero che il tuo bms sia come quello che ho io
Così potrai aiutarmi, a capire come settare i giusti valori ,visto che è tutto in inglese , ed io nn ci capisco nulla.



---------------



 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 15:58:37

Alfredo, non è sufficiente il BMS per controllare le celle; il BMS che hai tu e quello che ho comprato io sono solo dei pseudovoltometri per controllare le celle occorre aggiungere un altro BMS che provveda a controllare la carica in modo che si fermi alla tensione desiderata. Io sto aspettando che venga realizzato questo BMS da collegare ad ogni singolo pacco e ne controlli la carica. Il BMS che hai tu e quello che ho comprato io servono solo a comunicare la tensione delle celle; lavoro che può fare un voltometro. Per il controllo della carica occorre un BMS specifico e come detto sto aspettando che venga realizzato il circuito stampato.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4369

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 16:12:15

credo che Alessandro intendesse dire che il ritocco verso il basso delle soglie non può aver causato il danno. non che sia stato quello la causa.

per quanto riguarda la soglia che permetterebbe di avere 6000 cicli da nuove é 3.92v.

dovrebbe esserci qualcosa su battery university e su alcuni paper della nasa.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 