Solare Fotovoltaico
Nuovo impianto a isola

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (18)   1   2   3   [4]   5   6   7  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 10:44:35

e come sezione di cavo? per la discesa? da 6mm o da 10mm. calcolando un 10 metri circa



---------------
rivahitech@gmail.com





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11663

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 10:47:50

6mm va benissimo.
a 300V 2000W 10 metri di 6mm caduta circa 0.5V



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 20:09:09

E cosa mi conviene mettere la scatola stringhe sul tetto e farmi scende la sola linea oppure portarmi gi le 2 stringhe?



---------------
rivahitech@gmail.com





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4332

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:13:02

Io la metterei gi me nessuno vieta di mettere la cassetta sul tetto con i portafusibili e scendere una sola linea.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11663

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 22:41:42

La metterei gi, ti togli un sacco di problemi.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 16:05:50

grazie di tutto siete unici



---------------
rivahitech@gmail.com





 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 16:09:15

alta domanda: il mio inverter ha un rel con contatto pilito con scritto UPS, mi sto domandando ma se ci collego un teleruttore e mi fa lo switch su un UPS per il carico luci interne secondo voi cosa buona?



---------------
rivahitech@gmail.com





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11663

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 17:55:12

se intendi il morsettino verde a 3 contatti che c' sotto, no, quello un contatto pulito per poter, ad esempio, accendere un gruppo elettrogeno quando viene a mandare ENEL.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 14:55:52

Questo, nel mio Voltronic e messo di lato e non ho la porta seriale ma la usb.



Immagine Allegata: 20200131_082335.jpg
 
ForumEA/U/20200131_082335.jpg



---------------
rivahitech@gmail.com





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11663

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 15:21:58

Esatto, quello.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11663

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 15:29:46

Questo il criterio di funzionamento.



Immagine Allegata: Contatto pulito.jpg
 
ForumEA/U/Contatto pulito.jpg



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:23:12

Ciao ragazzi rieccomi, ancora non ho montato l impianto ma sto valutando l acquisto di queste batterie (allego foto), ne metterei 8, sono anno di produzione 2019 inizialmente installate su impianti radio stazioni quindi usate come UPS, il venditore mi ha fatto un prezzaccio perch oltre che in futuro ho intenzione di metterne altre 8, abbiamo instaurato un rapporto lavorativo.
1 cosa dovrei vedere se sono buone o meno?
2 pagarle 100 cad 1 come vi sembra?
3 sicuramente non entreranno in funzione non prima dell estate,
quindi come mi comporto per mantenerle cariche?
4 meglio prendere le lifepo4 o spendere meno e prendere queste?

tutti i consigli sono ben accetti.



Immagine Allegata: batterie 200ah.jpg
 
ForumEA/U/batterie 200ah.jpg



---------------
rivahitech@gmail.com





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4332

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:28:36

Azzo, sono da 200Ah,buone sia dal prezzo e sia che sono del 2019,specialmente se hai buoni rapporti con il venditore (non dovrebbe fregarti). L unica cosa potrebbe essere vedere la scheda tecnica, e misurare la resistenza interna e avendo il peso, confrontarlo con delle batterie serie, magari fiamm, se il peso si avvicina, per me un affare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:136

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:37:35

CITAZIONE (AlessandroT, 19/02/2020 12:28:36 ) Discussione.php?215990&4#MSG57

Azzo, sono da 200Ah,buone sia dal prezzo e sia che sono del 2019,specialmente se hai buoni rapporti con il venditore (non dovrebbe fregarti). L unica cosa potrebbe essere vedere la scheda tecnica, e misurare la resistenza interna e avendo il peso, confrontarlo con delle batterie serie, magari fiamm, se il peso si avvicina, per me un affare.



che peso dovrebbero avere?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/LB-LPF12-200-PD-EN-V1.1-201904.pdf



---------------
rivahitech@gmail.com





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4332

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 14:19:35

Le fiamm da 200Ah considera che pesano pi o meno lo stesso, quindi per me vales, oltretutto il prezzo ottimo, per mantenerle fino all estate, una caricata ogni 2 mesi va pi che bene, con la scusa della ricarica fatti prestare un tester da elettrauto e misura la loro resistenza



Immagine Allegata: Screenshot_20200219-141517.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200219-141517.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 
 InizioPagina
 

Pag: (18)   1   2   3   [4]   5   6   7  ...>    (Ultimo Msg)