| Inviato il: 04/04/2020 12:14:56
|
Come da titolo sono un po dubbioso.
Sto per installare degli SPD DC su FV.
però ho 2 stringhe (che diventeranno almeno 3) collegate a 2 regolatori distinti (per questioni di ombreggiamenti)
SPD si SPD no?
Se si, uno per stringa suppongo e poi tutti alla terra.
Oppure uno unico su tutte le stringhe (io propendo per la prima)
PS: il mio impianto SSP non ha questo dispositivo. E' installato a 2 metri da terra su garage...
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...
| |
| | emuland
| Inviato il: 06/04/2020 07:25:32
|
nessuno?
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/04/2020 09:27:24
|
Male non fanno, se serve scaricano, se non serve non scaricano, ma solo sopra i 600Vdc.
Se un SSP non ha gli scaricatori non è a norma, molto strano che non li abbia.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | emuland
| Inviato il: 06/04/2020 12:27:26
|
oggi faccio foto del quadretto.
se ricordo bene :
1 magnetotermico dc un magnetotermico ac. fine
gli SPD che ho sono da 600VDC, però a sto punto mi sorge un dubbio.
Le serie non sono da 600VDC ma da 80, quindi non funzionano? oppure solo se il fulmine superasse i 600V?
sto andando in crisi (antistaminico)
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/04/2020 13:11:32
|
Certo, servono solo per scariche atmosferice, non per altri scopi e vanno sostituiti in caso di intervento di scarica.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|