Ok gentilissimo, allora procedo con questo ho visto che il venditore ha buone recensioni



---------------



 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 07/07/2020 07:50:57

Quindi da come mi avete spiegato devo far riferimento alla VOC che per l'inverter in questione
non deve essere superiore a 145 VDC.
quindi io avendo a disposizione pannelli la cui VOC e' 22,1 ne potre mettere in serie al max 6 arrivando quindi ad un totale di 6 x 22,1= 132,6 vdc.
ed avendo quindi 24 pannelli (per il momento) dovro' fare 4 stringhe da 6 ognuna mettendole poi in parallelo tra loro, avendo cosi' una corrente di 4,4 A x 4 = 17,6 A
Dovendo portare tale corrente dai pannelli all'inverter/regolatore che si trovera' a circa 15/20 mt di distanza che dimensione dei cavi dovro' usare (tenendo anche conto di un eventuale aggiunta di qualche pannello)?



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/07/2020 13:49:01

Secondo me un cavo da 10 va più che bene,e anche con qualche ampere in più non ci dovrebbero essere problemi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4362

Stato:



Inviato il: 07/07/2020 16:08:05

CITAZIONE (ecologix1971, 07/07/2020 07:50:57 ) Discussione.php?216168&2#MSG16

Quindi da come mi avete spiegato devo far riferimento alla VOC che per l'inverter in questione
non deve essere superiore a 145 VDC.
quindi io avendo a disposizione pannelli la cui VOC e' 22,1 ne potre mettere in serie al max 6 arrivando quindi ad un totale di 6 x 22,1= 132,6 vdc.
ed avendo quindi 24 pannelli (per il momento) dovro' fare 4 stringhe da 6 ognuna mettendole poi in parallelo tra loro, avendo cosi' una corrente di 4,4 A x 4 = 17,6 A
Dovendo portare tale corrente dai pannelli all'inverter/regolatore che si trovera' a circa 15/20 mt di distanza che dimensione dei cavi dovro' usare (tenendo anche conto di un eventuale aggiunta di qualche pannello)?


io starei sotto i 5 in serie. perchè cloud edge e freddo ti fanno arrivare troppo vicino al massimo.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 07:02:05

Grazie ad entrambi per la risposta.

@ Alessandro T, intendi cavo da 10mm2 o comunque due da 6 mm2 messi insieme che sono piu' a buon prezzo potrebbero andar bene?

@ emuland, scusa l'ignoranza, ma cos'e' questo cloud edge? Poi comunque dai calcoli fatti io dovrei avere 132,6 v, quindi intendi che questo valore potrebbe essere piu' alto nel caso che hai menzionato?



---------------



 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4362

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 08:13:02

quando le nuvole si aprono "improvvisamente" sui pannelli aumenta molto velocemente il voltaggio.

quando fa freddo aumenta il voltaggio



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 08:18:45

Grazie emuland, quindi potrebbe essere superata secondo te la tensione massima dell'inverter di 145 vdc?



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 09:28:22

Ecologix assolutamente va benissimo usare due cavi da 6mmq messi in parallelo. A tutti gli effetti è come se stessi usando un cavo da 12mmq.
Per la VOC se vedi la specifica del pannello che hai postato si riferisce ad una temperatura di 25 gradi. Più si abbassa la temperatura e più il valore della VOC sale. C'è un parametro in % che indica di quanto sale per ogni grado di temperatura. Non credo che sia un valore così alto da portarti fuori il valore massimo.
Parliamo di una differenza tra la VOC a 25° e il valore massimo del regolatore. Anche per l'effetto cloud edge non credo si arrivi a superare quei valori. Io ne ho 6 in serie da 72 celle e non ho mai avuto problemi



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 09:43:45

L'effetto bordo nuvola si ha quando i pannelli, oltre a venire irradiati direttamente dal sole, ricevono anche i raggi solari riflessi appunto dal bordo delle nuvole. Si accentua a basse temperature, difficilmente succederà d'estate. D'inverno sarà pure difficile che il sole sia perpendicolare ai pannelli.
Si arriva a superare la potenza nominale del pannello, perché sale la tensione prodotta, anche di un 20%. Non è comunque da sottovalutare



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 11:57:30

Grazie ragazzi mi state fornendo consigli utilissimi. Comunque posso tranquillamente metterne 5 stringhe da 5 pannelli (ho 1/2 pannelli di riserva) cadauna scendendo cosi a 22,1 x 5 = 110,5 ed avrei una corrente di 4,4 x 5 = 22 A. A breve iniziero' lo spostamento e trasformazione dell'impianto e vi terro' aggiornati su come procede, sicuramente avro' chissa' quante altre domande da fare....ora mi tocca rompere il salvadanaio ed acquistare l'inverter che ho postato qualche giorno faLINK



---------------



 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4362

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 18:06:44

peccato perchè potevi usarli tutti e 27 (da quello che capisco) se avessero avuto voc un po più alto.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 09/07/2020 09:14:11

oltre a questi 25 pannelli da 80/100 watt l'uno,ho anche altri 4 kyocera 3 da 125w l'umo ed uno da 65w, quindi sarebbero altri 430 w circa, ma hanno caratteristiche differenti. al momento non li ho sotto mano wuindi non posso postare la targhetta, ricordo pero' che quelli da 125w avevo una corrente di oltre 7A, l'altro circa la meta'.
pensate che potrei collengarli insieme agli altri in qualche modo?



---------------



 