CITAZIONE (Claudio, 12/10/2020 09:37:45 ) Discussione.php?216254&3#MSG46

Il mio commento era per le Bo Yang, le 6-XFMJ-135 sono ottime infatti pesano 46Kg, è solo la tipologia GEL che non è adatta per il ciclico ma ottima per il saltuario, ma non è una mia idea è un fattore di progetto, non sono adatte per il ciclico causa la loro chimica interna troppo lenta a convertire il solfato in ossido, e temono enormemente le temperature sopra i 35°, amche le AGM non sono adatte per il ciclico, ma meno stizzose delle GEL.



Claudio le le Bo Yang, ti assicuro che sono una vera schifezza. Mentre per le 6-XFMJ non so se sono veramente fortubato, ma più volte qui hanno superato anche i 35 gradi. Ripeto non mi hanno dato nessun problema di niente. Onestamente, non ho mai capito perchè le vendono. Ho pensato a qualche finanziamento a fondo perduto e poi vendono tutto. In italia sappiamo come funziona se no non riesco a capire un altro motivo perchè le batterie che prendo sono veramente buone e poco sfruttate.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 18/10/2020 10:01:15

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 16:40:43 ) Discussione.php?216254&2#MSG22

CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 ) Discussione.php?216254&2#MSG20
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Discussione.php?216254&2#MSG18
Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.



Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.

Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.




Da verifiche effettuate, confermo che un pannello non produceva. Grazie Ale.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 