Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 10/12/2020 10:05:55

Buongiorno in questi giorni di perdurante maltempo le batterie dell'impianto sono abbastanza sofferenti e carenti di carica. Dopo avere effettuato delle misurazioni con il voltmetro ho riscontrato la situazione rappresentata nella immagine allegata. Le misure effettuate con batterie scariche presentano una situazione strana mentre 6 delle batterie hanno dei valori simili , la prima del banco superiore misura 11,90 volt e la prima del banco inferiore 12,75. E come se la batteria del banco superiore cedesse a quella del banco inferiore. Aggiungo che le batterie sono anche collegate a tre bilanciatori di carica victron, non rappresentati nella immagine. Cosa devo desumere che la batteria ad 11,90 è defunta oppure che c'è una anomalia nella ricarica.




Immagine Allegata: batterie.png
 
ForumEA/U/batterie.png



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Mauri44
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 10/12/2020 17:38:32

C'è qualcosa che non torna, la somma dei volt del banco superiore è diversa da quella del banco inferiore, sei sicuro della validità del tester e che la misurazione sia stata fatta con il solito carico?



---------------



 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 10/12/2020 19:40:48

CITAZIONE (Mauri44, 10/12/2020 17:38:32 ) Discussione.php?216340&1#MSG1

C'è qualcosa che non torna, la somma dei volt del banco superiore è diversa da quella del banco inferiore, sei sicuro della validità del tester e che la misurazione sia stata fatta con il solito carico?

I valori rilevati sono corretti, ho effettuato la misura di due strumenti diversi entrambi di buona qualità e i volt rilevati sono gli stessi.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 10/12/2020 20:19:28

Classica situazione di batterie in parallelo, prova a spostarla al centro



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4782

Stato:



Inviato il: 10/12/2020 21:16:06

In estremis potresti disasemblare il banco e metterle in carica una per volta, e portarle tutte al 100%, poi con il densimetro verificare per ogni batteria la densità delle celle, cosi vedi se si sono riprese bene e se hai una cella andata lo noterai dalla bassa densità
ho visto adesso sono al gel niente densimetro



Modificato da OrsoMario - 10/12/2020, 21:20:04


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 11/12/2020 20:17:11

CITAZIONE (Maufedro, 10/12/2020 21:16:06 ) Discussione.php?216340&1#MSG3

Classica situazione di batterie in parallelo, prova a spostarla al centro

Oggi ho effettuato delle misure con le batterie completamente cariche e ho visto che la Situazione era invertita. La batteria che ieri aveva il valore più basso oggi segnava il valore più alto. Vorrei comunque provare a spostarle di posizione e vedere cosa succede.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/12/2020 23:33:26

Se la situazione si inverte a batterie in carica quindi, da cariche una ha il voltaggio più alto e da scariche il più basso vuol dire che nel tempo questa si è sfruttata di più quindi è più usurata e naturalmente si presenta la situazione che hai descritto, in fase di carica raggiunge prima la sua carica ( avendo una capacità minore ) e in scarica il voltaggio scende prima delle altre sempre per lo stesso motivo. Sicuramente che se la differenza di capacità con le altre non è tantissima cambiando la posizione può lavorare ancora un po.



Modificato da AlessandroT - 11/12/2020, 23:44:48


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 12/12/2020 08:36:44

Prova a staccare il banco con la batteria in crisi.
Il tuo sistema probabilmente in questo periodo non ha energia sufficiente per caricare due banchi.
Carica la batteria in crisi da sola con un alimentatore esterno e forse la recuperi, o tutte in parallelo quelle del banco staccato
Quando stacchi il banco abbassa la soglia di prelievo da batterie
Se fai il parallelo con una pinza amperometrica misuri la corrente sulle singole batterie cosi si capisce se è recuperabile



Modificato da Riccardo - 12/12/2020, 08:40:23


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 12/12/2020 18:08:59

CITAZIONE (Riccardo, 12/12/2020 08:36:44 ) Discussione.php?216340&1#MSG7

Prova a staccare il banco con la batteria in crisi.
Il tuo sistema probabilmente in questo periodo non ha energia sufficiente per caricare due banchi.
Carica la batteria in crisi da sola con un alimentatore esterno e forse la recuperi, o tutte in parallelo quelle del banco staccato
Quando stacchi il banco abbassa la soglia di prelievo da batterie
Se fai il parallelo con una pinza amperometrica misuri la corrente sulle singole batterie cosi si capisce se è recuperabile

Appena posso faccio questa prova . Vedo se caricandola per bene recupera e si allinea alle altre.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 11:13:07

Rispolvero questo post perchè in questi ultimi giorni ho avuto la possibilità di effettuare alcune prove. Ho provveduto a cambiare le batterie di posizione partendo dalla posizione esterna e scalandole di posto una per volta. Il risultato di questa prova mi lascia un po perplesso. Cambiando di posto la batteria in sofferenza torna ad un voltaggio normale mentre quella che prima aveva dei valori normali ora ha voltaggio basso. Quindi deduco che il problema non è dovuto alle batterie ma alla posizione. Ora noto che entrambe le batterie la prima del banco superiore e la prima del banco inferiore soffrono di scarica eccessiva rispetto alle altre e sono solo queste due a manifestare il problema. Se metto un'altra batteria al primo posto sarà questa a soffrire di scarica eccessiva e cosi via. E' normale questo comportamento .



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 11:15:39

Hai per caso un bilanciatore collegato?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 12:44:03

CITAZIONE (Riccardo, 07/02/2021 11:15:39 ) Discussione.php?216340&1#MSG10

Hai per caso un bilanciatore collegato?

Si in effetti i bilanciatori sono tre della victron. La presenza dei bilanciatori puo influire su questo comportamento??



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 13:01:36

Si può influire se il bilanciatore è guasto!
Ma i 3 bilanciatori mantenevano 4 o 8 batterie collegate?
Quando hai fatto la prova



Modificato da Riccardo - 07/02/2021, 13:19:26


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 14:17:41

Se il prelievo è alto le batterie con i cavi che vanno all'inverter soffrono, perchè il trasferimento dalle altre batterie non è immediato



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 14:52:26

CITAZIONE (Riccardo, 07/02/2021 13:01:36 ) Discussione.php?216340&1#MSG12

Si può influire se il bilanciatore è guasto!
Ma i 3 bilanciatori mantenevano 4 o 8 batterie collegate?
Quando hai fatto la prova

Riccardo i bilanciatori sono tuttora collegati e mantengono 8 batterie (2 banchi da quattro) . I bilanciatori sembrano funzionare regolarmente .



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 