Luciano11
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 15:01:21

Buongiorno a tutti
Ho un dilemma/problema che vorrei portare alla vostra attenzione.....ho un impianto FV off grid da circa 5 anni ,con 24 batterie da 2Volts per 575 Ah, e negli ultimi mesi,per ovviare alle giornate corte e piovose, ho installato un generatore /inverter sull'inverter per la ricarica delle batterie in caso di emergenza...tutto ok se non fosse che le suddette batterie risultano ,ora ,ricaricarsi completamente in poco piu' di 20 minuti via generatore e circa 2/3 ore in caso di giornate soleggiate , (mai successo con una simile rapidita') , e con durata, con carichi minimi,(il piu' delle volte solo una videocamera di sorveglianza ed un router sempre attivi), di max 3 ore in orario notturno.
Inverter impostato con valori di default ....supponendo che le batterie siano ormai sfinite e quindi la loro durata in fase di output sia ridicola, non capisco il perche' di una ricarica cosi' repentina.... potete darmi qualche chiarimento e/o consiglio sulla mia attuale situazione?
Un saluto a tutto il forum
Luciano

ps purtroppo non ho a portata di mano le specifiche dell'impianto ma l'inverter e' un ibrido mppt da 3000W mentre le batterie sono delle cpzs



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 15:33:54

Ciao Luciano11, ti ricordo che a temperature sotto i 15° o 10° le batterie al piombo perdono anche il 30% di capacità, se poi le tue anno 5 anno e a spanne sono al 50% se andiamo a togliere un alto 30% siamo a posto.
La domanda è, a quanti Ampere carichi dal generatore e a che tensione massima è impostata.



Modificato da Claudio - 09/01/2021, 15:53:18


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:467

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 15:36:36

Faccine/mf_popeanim.gif
Buongiorno Luciano11 1 ipotesi un elemento interrotto o in corto,2 ipotesi le batterie anno dato l'anima



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 21:06:46

Luciano hai mai misurato la densità delle celle? E poi come ti hanno detto i ragazzi dicci le tensioni di carica, il top sarebbe misurare la tensione degli elementi come dice elettrico per capire se c'è qualche elemento in corto o troppa differenza di tensione tra le celle, così si può iniziare a trarre delle conclusioni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luciano11
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 21:55:01

Buonasera a tutti
Volevo ringraziarvi per le vostre apprezzatissime repliche da cui sto imparando molto....non sapevo che la temperatura influisse in modo cosi' incisivo sul rendimento delle batterie.
Come dicevo nel primo post al momento non sono dalla casetta in cui e' posizionato l'impianto ma , la settimana prossima ,vedro' di farci una capatina e provvedere a fare una mezza coibentazione dalle batterie , una sorta di copertina visto che le temperature sono artiche in questo periodo.
Vedro' anche di accertarmi che non ci siano batterie in corto, presumo sia fattibile tramite tester anche se non so che parametri considerare,( spero di trovare quanche dritta sul forum), e di eseguire i vari test , con relativi risultati, da voi cortesemente consigliati

Una buona serata a tutti
Luciano

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 22:50:29

Luciano per capire se le celle sono in corto o comunque a che tensione stanno basta misurare la tensione ai capi di ogni cella se è in corto la tensione starà a 0 altrimenti avrai un valore intorno ai 2v,naturalmente non hai bisogno ne di sganciare le celle ne di scollegare dall inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 00:08:01

Per avere dei risultati significativi la temperatura deve essere almeno di 18° o 20°, meno di cosi non noterai sicuramente differenze da ora.

Altra cosa, le tensioni di carica e di scarica, sa hai lasciato i valori di default e l'inverter è un PIP o similare, i valori non sono per nulla adeguati a quelle batterie e in 5 anni sono arrivate sicuramente a fine vita.

Per fare una giusta valutazione serve marca modello batterie e inverter, non che tensioni di Bulk e Float.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luciano11
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 10:34:58

Buongiorno a tutti
Leggo che le temperature ottimali per le batterie sono parecchio alte....diffcilmente una semplice coibentazione potra' far qualcosa ma credo che sara' comunque meglio rispetto ad ora che , generalmente, nel locale ,(magazzino esterno),siamo intorno i 2 gradi.

Probabilmente domani faro' un salto su dalla casetta e potro' recuperare le specifiche delle batterie ed inverter nonche' la configurazione di quest'ultimo ...approfittero' ancora del vostro gentilissimo aiuto per mettere 2 pezze alla situazione anche se ,credo, le batterie siano alla frutta.

Grazie di tutto e buona giornata

Luciano

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 10:50:34

2°?? Azz. lavorerebbero male da nuove, figuriamoci dopo 5 anni!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luciano11
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 13:38:19

Buongiorno
....si , alla luce di quanto mi avete detto , 2 gradi sono proprio molto pochi.

Allego foto delle batterie , immagine presa dal sito Rebacas da cui ho acquistato il kit fotovoltaico anni fa, per gli altri parametri devo andare sul posto

Curiosita', visto che le batterie sono ermetiche , come posso controllare lo stato dei liquidi e fare un eventuale refill?
Non me ne vogliate se mi sto un po' approfittando della vostra disponibilita' ma sto imparando...forse un po' in ritardo ma , appunto, l'importante e' imparare
Grazie di nuovo e buona giornata a tutti

Luciano



Immagine Allegata: IMG_0897.JPG
 
ForumEA/U/IMG_0897.JPG

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 14:20:07

Non sono ermetiche le CPZS LINK da equalizzare una volta al mese a 2.6V*24=62.4V

Ricarica e mantenimento delle batterie cpzs cinetiche
La ricarica di batterie cynetic cpzs da 2 volt può essere eseguita da regolatori o caricatori solari. Negli impianti solari si consiglia di caricare le batterie ad una tensione di 2,48 V per cella nella fase di assorbimento con un tempo compreso tra 2 e 3 ore in questa fase. Si consiglia di equalizzare ( vedere qual è la carica di equalizzazione ) una volta al mese a 2,60 V per cella per 3 o 4 ore a seconda della profondità di scarica. Se hai dubbi sulla configurazione del regolatore, puoi contattarci ai numeri web e ti aiuteremo.

Per la manutenzione delle batterie cynetic cpzs dobbiamo solo preoccuparci di riempire con acqua distillata quando ne hanno bisogno. Poiché viene fornito di serie un sistema di riempimento automatico , possiamo vedere il livello dell'acqua in ogni bicchiere con l' indicatore di livello di ogni tappo in modo confortevole e riempire quando segniamo un livello basso.



Modificato da Claudio - 10/01/2021, 14:26:19


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 15:10:05

Luciano a che tensione le carichi? Puo essere che sono solfatate,alza la tensione di bulk e fai fare un po di equalizzazione e se sei fortunato non sono da buttare, specialmente se non le scarichi solitamente sotto i 48v secondo me sono ancora utilizzabili.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 15:34:27

Ma allora in 5 anni non sono mai state rabboccate?
Se è così è senz'altro questo il problema.

Quando vai sul posto portati a presso diversi litri di acqua distillata ... sperando che non sia troppo tardi ...



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 18:29:22

CITAZIONE (Alain, 10/01/2021 15:34:27 ) Discussione.php?216376&1#MSG12

Ma allora in 5 anni non sono mai state rabboccate?
Se è così è senz'altro questo il problema.

Quando vai sul posto portati a presso diversi litri di acqua distillata ... sperando che non sia troppo tardi ...



Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luciano11
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 10/01/2021 21:31:55

Ma pensa te.....ero convinto che fossero batterie di quelle ermetiche, quidni se sono andate per cosi' tanto tempo ho avuto anche un bella dose di fortuna.
Domani vedro' di correre ai ripari e vi faro' sapere la situazione.
Tra l'altro ho scritto anche una cavolata nel post iniziale, le batterie sono 12 per un totale di 24 volts, evidentemente ho scritto 24 confondendo il numero delle batterie con il voltaggio...roba da matti.

Buona serata
Luciano

 