Salve a tutti,
ho un'Idrostufa Montegrappa 15LW da circa 5 anni ,mai avuto problemi se non quest'anno che in autunno ho dovuto sostituire la scheda elettronica in quanto bruciata. Da quel giorno ho avuto diversi problemi tra i quali frequentissimo il famigerato SOVRAPRESSIONE che normalmente conoscevo in quanto in passato causa calo di pressione sulla caldaia a metano che mi scalda l'acqua dei sanitari. Attualmente almeno una volta al giorno senza averci capito nulla ,la stufa va in blocco SOVRAPRESSIONE (raramente H20 temperatura acqua troppo alta) poi attendo il raffreddamento riaccendo e riparte può darsi per l'intera giornata. Da notare che la stufa è comandata da chronotermostati ambiente..quello che ho notato in più è che se comando il termostato ambiente manualmente per accendere la stufa poi quando lo spengo la stufa va in sovrapressione. Non ci capisco più nulla e soprattutto non comprendo se il tutto è legato alla sostituzione della scheda elettronica della stufa. Help please



---------------



 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2021 20:56:20

Hai la possibilità di leggere la pressione dell'impianto?
Da display o manometro



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2021 21:33:10

Nel frattempo che ci rispondi

Hai vasi di espansione in caldaia e nell'impianto?
Da quanti litri quello della caldaia?
Da quanti litri quello dell'impianto?
A quanti bar sono caricati?
A quanti bar è l'impianto
A quanti gradi è impostata la caldaia
A quanti bar arriva l'allarme?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2021 21:38:49

Leggo da manuale LINK pagina 16
Ha un vaso da due litri precariato a 1,5 bar.
Serve per i 16 litri in caldaia

Hai il vaso per i litri di termo e tubi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2021 21:55:23

Analizziamo pagina 38

Sovrapressione: segnala una pressione sopra il limite previsto, segnalata dal trasduttore di pressione. Verificare la pressione dell’impianto e intervenire fino a farla scendere sotto 2,5 bar.

Quind

-può essere un guasto al rubinetto di carica impianto

- può essere un guasto al riempimento automatico, se presente.

- può essere un guasto al pressostato impianto ( assai improbabile)

- la pressione a freddo è regolare. A caldo, cresce molto? Colpa del vaso di espansione.
Membrana bucata ( pieno di acqua che esce dalla valvola). Oppure pieno di acqua ma scarico di aria. Non esce acqua dalla valvola.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/01/2021 08:12:56


CITAZIONE

attendo il raffreddamento riaccendo e riparte...


Si ok...
Ma bisogna farla lavorare a pressione più normale.

A freddo il manometro deve segnare 1,2 bar di norma.

Se i vasi di espansione lavorano bene, a caldo la pressione sale davvero di poco e comunque non superare i 1,6 bar anche con acqua molto calda.

-Attendere il raffreddamento, ok
-Controllare la pressione a freddo che sia 1,2 bar ed eventualmente scaricare pressione.
- far partire la caldaia
- monitorare la pressione a caldo
- se sale troppo, oltre 1,7 all'ora i vasi sono bucati o scarichi.
- a 2,5 bar interviene la sicurezza di Sovrapressione



---------------