Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 22/04/2021 07:10:15

CITAZIONE (emuland, 21/04/2021 22:15:35 ) Discussione.php?216485&1#MSG12

Ricarica tutto il pacco si golarmente a 4.2v


Ricollega e poi prova di nuovo.

PS: perché hai smontato tutto anche il bms e le celle collegate?


Per vedere come era fatto e cercare di capire se potevo sostituire gli elementi



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 22/04/2021 07:26:55

CITAZIONE (Claudio, 21/04/2021 19:21:38 ) Discussione.php?216485&1#MSG7

Guarda questo.

LINK


L'avevo già individuato, manca però la sonda ntc



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/04/2021 22:58:38

Considerando che hai 1 cella a 3,48v è più probabile che sia la cella ko e non il bms,già il fatto che il bms interrompe il funzionamento sicuramente almeno in parte funziona,oltretutto anche se bilancia non bilancia più di una manciata di mAh



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/04/2021 00:39:07

Non saprei come provare il BMS ma le batt. le puoi provare con un test di carico lasciandole tutte in serie collegando una lampadina e misurare il calo di tensione per ogni batt.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 10:50:42

Alla fine ho sostituito le 4 batterie, ora funziona e le batterie sono tutte equilibrate, quindi il bms funziona. Problema risolto
Grazie



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 10:53:02

CITAZIONE (AlessandroT, 22/04/2021 22:58:38 ) Discussione.php?216485&2#MSG18

Considerando che hai 1 cella a 3,48v è più probabile che sia la cella ko e non il bms,già il fatto che il bms interrompe il funzionamento sicuramente almeno in parte funziona,oltretutto anche se bilancia non bilancia più di una manciata di mAh


Non ho trovato una batteria uguale alle altre, quindi le ho cambiate tutte



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 11:29:36

Quindi la pace è tornata in famiglia!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 