Claudio
| Inviato il: 04/09/2021 15:14:19
|
Domanda e mettere sulle batterie un relay a controllo di tensione, costa molto meno, a 58V scatta e collega alla batteria il boiler, a 50V lo stacca.
Il Tristar se configurato come controllore di carico non regola la carica della batteria ma si limita a fare da relay, un po' costoso come relay.
Modificato da Claudio - 04/09/2021, 15:41:43
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 04/09/2021 15:49:13
|
Cosi LINK relay.
Scusa ma il boiler è a 48V 400W? se si ti serviranno tutti e due i contatti del relay per un totale sopportabile di 12A a 48V
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | marco.d
milliWatt Utente Msg:16
Stato:
| Inviato il: 04/09/2021 16:24:24
|
Ho fatto le prove con inverter spento e scollegato dalle batterie .
collegando direttamente la turbina , la tensione si allinea con la tensione di batteria , circa 58V 6,5A .
Certo , il rischio che il boiler vada in sovratemperatura e si stacchi o che il tristar si guasti è reale , la tensione aumenterebbe al punto di rovinare le batterie e anche l'inverter .
Ho recuperato un relay "robusto" , funziona , però è un continuo attacca stacca , la resistenza da 500w 48v ci tiene poco ad abbassare la tensione da 58v a 50v , purtroppo il relay è tutto o niente .
A questo punto mi chiedo : non ci sarà un relay regolabile (che non si chiami tristar) , dove potrei impostare :
58v relay chiuso
58,1 relay aperto 10 %
58,2 relay aperto 20 %
e cosi via ? , cosi avrei una variazione sulla batteria al massimo di 1 v | | | | Claudio
| Inviato il: 04/09/2021 16:45:54
|
Si potrebbe pensare a uno step-down o step-up LINK regolabile sia in tensione che in corrente, ma sempre controllato dal relay postato precedentemente.
Modificato da Claudio - 04/09/2021, 16:49:08
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 04/09/2021 18:52:00
|
CITAZIONE (marco.d, 04/09/2021 16:24:24 )
... il rischio che il boiler vada in sovratemperatura e si stacchi ...
Ciao, scusa se mi intrometto, ma ho sviluppato (si fa per dire) un programmino per usare i Boiler proprio accumulo per eccedenze energetiche.
Il bello è che puoi utilizzare Boiler da pochi soldi senza resistenze speciali.
Puoi vedere qui dove Orsomario lo ha Utilizzato
Il software permette varie soluzioni: Dimmer o Step-Up e calcola l'energia accumulata e il tempo impiegato; ovviamente in funzione della temperatura di partenza.
In tutti i casi anche con un solo boiler, puoi sempre fargli scaricare parte dell'acqua calda magari in un mastello e quindi non rischi sovratemperature.
PS: In tutti i casi, in base all'energia prodotta dall'eolico puoi stimare in quanto tempo il boiler tampona con l'accumulo.
PS2: Eventualmente se non ne basta uno puoi predisporre un secondo che verrebbe inserito con un Relè deviatore quando il primo raggiunge una determinata temperatura.
Il programmino è questo: clicca l'immagine per scaricarlo
Modificato da lupocattivo - 04/09/2021, 19:03:39
---------------
| | | | marco.d
milliWatt Utente Msg:16
Stato:
| Inviato il: 05/09/2021 10:38:44
|
Mi sembra strano che non ci sia un prodotto commerciale (economico) con queste caratteristiche , i cinesi fanno di tutto !! , devo guardare meglio .
Grazie Claudio per i suggerimenti .
Il programma è interessante ,grazie | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|