Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 21:06:14
|
Se la vac c'è, potrebbe essere fuori dalla caldaia
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| |
| | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 21:26:43
|
CITAZIONE (Biomass, 15/12/2021 21:06:14 )
Se la vac c'è, potrebbe essere fuori dalla caldaia
Cos vuol dire vac? | | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 21:32:55
|
Valvola anti condensa
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 21:35:56
|
Come fai a dire che il circolatore funziona?
Dal rumore quando parte?
Senti il tubo a valle, scaldarsi?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 21:37:19
|
Le foto sono troppo ravvicinate
Non vedo il generico
Troppo particolareggiato
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 21:57:30
|
CITAZIONE (Biomass, 15/12/2021 21:37:19 )
Come fai a dire che il circolatore funziona?
Dal rumore quando parte?
Senti il tubo a valle, scaldarsi?
Perché pompa inizia circolare poi tecnico ha fato prove smontandola e le sue affermazioni erano che funziona benissimo.tubo non si scalda sembra che gira a vuoto circolatore.detto da lui non entra Aqua fredda perché forse bloccato tubo di entrata | | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 22:13:54
|
Hai provato a sfiatare aria svitando lo sfiato? ( lo sfiato è sulla parte alta della caldaia
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 22:14:15
|
Questo è tubo che esce dalla caldaia della stufa e quasi subito si scalda invece dopo circolatore l’acqua non è calda come deve essere e non capisco dove e problema mi fa impazzire
Immagine Allegata: 397A4E22-9F25-4D69-939B-98DC7048652B.jpeg | | | | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 22:18:26
|
CITAZIONE (Biomass, 15/12/2021 22:14:15 )
Hai provato a sfiatare aria svitando lo sfiato? ( lo sfiato è sulla parte alta della caldaia
E la prima cosa che ho fatto ma niente.accedendo la stufa in 10 min l’acqua arriva a bollire e va in blocco.non riesco capire cosa sta succedendo perché la prima cosa che ho pensato che non va la pompa,c’è aria nel impianto.ma non è così c’è qualcosa che non va proprio nella stufa purtroppo | | | | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 22:37:33
|
Sentendo il tubo mandante sia sente come insufficienza di Aqua si muove qualcosa ma non come dovrebbe essere mah 🤷 | | | | Costa
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 18/12/2021 19:53:35
|
Aggiornamento!!!e venuto oggi il tecnico e ha sistemato la stufa.problema era nei tubi flessibili che erano ostruite e non passava l’acqua.adesso va come un treno.Grazie per avermi aiutato come potevate.
Immagine Allegata: 34DA6535-73C5-4327-9D6F-ED8CFCEA2AC7.jpeg | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|