Miconova - errore No ACC in accesione...

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4358

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 06:01:49

Ho il manuale tecnico, ho i parametri. Dopo una problema alla resistenza lo scorso anno, si è dovuto cambiare anche la scheda di controllo + pulsantiera... vai a capire cosa sia successo.

Anno scorso tutto ok. quest'anno invece ho problemi in accensione.

Cioè la fiamma c'è, bella alta e calda. ma la stufa continua ad andare in NO ACC in accensione (ho provato a abbassare la temperatura alla quale la stufa ritiene di aver acceso la fiamma al minimo cioè 40°)

Non voglio chiamare il CAT perchè mi pare assurdo che con fiamma calda (e scambiatore acceso) faccia sto errore, quindi vorrei capire se ci sono altre strade... prima di lanciare la stufa fuori dalla stratosfera.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma a...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4782

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 09:42:09

Ciao emuland,
provo a buttarla li...
Ho il dubbio che il problema possa dipendere dalla sonda fumi
Quando ti da l'anomalia ti legge la temperatura fumi?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

frenk1968

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:479

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 11:55:12

concordo con orso



---------------
ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infasti...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4358

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 13:53:06

CITAZIONE (OrsoMario, 16/12/2021 09:42:09 ) Discussione.php?216695&1#MSG1

Ciao emuland,
provo a buttarla li...
Ho il dubbio che il problema possa dipendere dalla sonda fumi
Quando ti da l'anomalia ti legge la temperatura fumi?


di solito quando mi da anomalia non sono "pronto" a verificare (anche perchè dovrei capire come verificare il parametro... menu installatore suppongo)

ho solo fatto un tentativo oggi, nel dubbio. girato la spina (è una presa tedesca quindi non mi ricordo mai qual'è il verso in cui la avevo inserita)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma a...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4782

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 18:25:26

CITAZIONE (emuland, 16/12/2021 13:53:06 ) Discussione.php?216695&1#MSG3

CITAZIONE (OrsoMario, 16/12/2021 09:42:09 ) Discussione.php?216695&1#MSG1
Ciao emuland,
provo a buttarla li...
Ho il dubbio che il problema possa dipendere dalla sonda fumi
Quando ti da l'anomalia ti legge la temperatura fumi?


di solito quando mi da anomalia non sono "pronto" a verificare (anche perchè dovrei capire come verificare il parametro... menu installatore suppongo)

ho solo fatto un tentativo oggi, nel dubbio. girato la spina (è una presa tedesca quindi non mi ricordo mai qual'è il verso in cui la avevo inserita)


Purtoppo non conosco la tua stufa, per esempio nella mia premendo in sequenza due tasti mi mostra le temp fumi,
ci vorrebbe Biomass che probabilmente conosce il sistema per visualizzare la temp. fumi,
comunque prima della stagione fredda hai pulito per bene la stufa?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 16/12/2021 18:36:30

CITAZIONE (emuland, 16/12/2021 18:25:26 ) Discussione.php?216695&1#MSG0

Ho il manuale tecnico, ho i parametri. Dopo una problema alla resistenza lo scorso anno, si è dovuto cambiare anche la scheda di controllo + pulsantiera... vai a capire cosa sia successo.



Anno scorso tutto ok. quest'anno invece ho problemi in accensione.



Cioè la fiamma c'è, bella alta e calda. ma la stufa continua ad andare in NO ACC in accensione (ho provato a abbassare la temperatura alla quale la stufa ritiene di aver acceso la fiamma al minimo cioè 40°)



Non voglio chiamare il CAT perchè mi pare assurdo che con fiamma calda (e scambiatore acceso) faccia sto errore, quindi vorrei capire se ci sono altre strade... prima di lanciare la stufa fuori dalla stratosfera.


Prima cosa occorre verificare che la sonda sia inserita correttamente.

Seconda cosa...procedura per visualizzare la T fumi

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20211216-182509.jpg



E per ultima cosa, procedura per tarare la sonda fumi, nel caso non leggesse correttamente la temperatura iniziale

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20211216-182702.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 28/12/2021 04:36:42

Novità?
Sei riuscito ad eliminare il problema o hai defenestrato la stufa?

I riscontri sono utili quanto la cura....



---------------