Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1273

Stato:



Inviato il: 04/01/2022 20:37:28

La caduta pellet non toccarla.
Devi solo diminuire la velocità del ventilatore fumi.

Le pareti sulla camera di combustione di che colore sono?



---------------




 

frenk1968

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:479

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 09:20:15

bisognerebbe provare a parzializzare l'ingresso aria sulla caldaia.



---------------
ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infasti...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2613

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 10:25:31

CITAZIONE (frenk1968, 05/01/2022 09:20:15 ) Discussione.php?216710&2#MSG17

bisognerebbe provare a parzializzare l'ingresso aria sulla caldaia.

Si Frenck, l'ho suggerito anch'io ma non ha piu risposto, magari non è la soluzione al problema pero male non farebbe, essendo nuova pero sarebbe compito del cat risolvere il problema,se è la canna che ha troppo tiraggio basta chiudere parzialmente l'immissione aria comburente,non ho capito pero su cosa è intervenuto per ridurre la ventilazione fiamma,credo la percentuale che si regola dal menu utente,ma da quella funzione non si puo abbassare piu di tanto,solo piccole regolazioni...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 11:16:20

Per peppe,
no come dicevo non sono intervenuto dal menù utente dove giustamente come dici tu si può intervenire solo in %, ma ho agito dal menù CAT dove le regolazioni sono più precise. Vedi foto allegate nel post precedente.
se vedi bene i giri ventola si possono abbassare di 10 rpm per volta da un massimo di 2500 rpm a un minimo di 1100 rpm. Per la caduta pellet addirittura 0.1 alla volta.



Modificato da Guest70 - 05/01/2022, 11:21:01
 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 11:20:32

Come dicevo sono arrivato a 1320 rmp e devo dire che va molto meglio, credo che se mi abbasso ulteriormente va ancora meglio, ma la caldaia diminuisce sensibilmente di KW. Come posso fare?. Ho visto dietro la caldaia il buco di aspirazione aria adesso provo a chiuderlo parzialmente. A quel punto immagino che debba aumentare nuovamente i giri ventola. giusto?

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2613

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 11:28:57

Ok,prova chiudere parzialmente la presa d'aria e vedi com'è la fiamma,una combustione ottimale deve dare la fiamma giallo chiaro e non sinuosa tipo stufa a legna ma sufficentemente arieggiata e non deve volare via il pellet,per la resa caldaia ti conviene riportare la caduta pellet come era prima,se diminuisci quello cala il rendimento,devi agire solo sulla ventilazione fiamma,prova e dicci come va,il cat non l'hai piu chiamato?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 11:54:43

Il CAT l'ho chiamato sono in attesa di risposta però nel frattempo chi fa da se fa per tre e comunque vorrei essere preparato in modo da risolvere definitivamente.

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2613

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 11:58:22

Ok,giusto



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 13:12:28

Ho provato a chiudere l'ingresso aria quasi completamente e questi sono i risultati. Ho ancora qualche pezzetto che saltella ma immagino che non possa ostruire completamente.



Immagine Allegata: 20220105_125332.jpg
 
ForumEA/U/20220105_125332.jpg

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 13:40:44

Questo è il video

Scarica allegato

vid-20220105-wa0001_CywMg3Oi.mp4 ( Numero download: 86 )

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2613

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 14:20:31

Beh,è gia molto meglio,la fiamma è bella viva e il pellet non salta fuori dal bracere,il valore del pellet l'hai rimesso come prima ?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 14:58:31

Si il pellet è come prima. Ma secondo te dovrei lasciare solo quella piccola apertura nel buco di aspirazione?.

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2613

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 15:07:20

Se vedi che la caldaia funziona bene lasciala ma quando viene il cat fai presente la cosa,che hai provato a parzializzare l'aria in entrata e hai trovato miglioramenti,sicuramente sapra come agire..



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

frenk1968

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:479

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 16:04:38

bella la fiamma cosi.
ora devi valutare la caduta pellet nel tempo.



---------------
ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infasti...

 

Guest70
Watt


Utente
Msg:49

Stato:



Inviato il: 05/01/2022 16:31:03

In realtà il carico (perchè il pellet viene caricato dal basso) era originariamente 7 sec con 1600 rmp io l'ho portato a 5s. Secondo voi è troppo poco?

 