Ciao e da un po’,che non bazzico sul forum,
l’ho un problema con impianto fotovoltaico di 12 anni pannelli sunpower un inverter su power da 5 kw ed uno da 3,8 kw
( dovrebbero essere Sma marcati Sun power)il tutto su una linea trifase, gli inverter vanno in blocco con scritto anomalia vac bfr  poi stato in attesa, stato monitoraggio rete poi ripartono per alcuni minuti poi ancora anomalia così di continuo,
la cosa strana è che dal lunedì al venerdì tutto funziona nei festivi il problema sorge verso le 10 di mattina fino alle 2/3 del pomeriggio cosa può essere? ( le fabbriche sono chiuse nei festivi può essere?

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 12:09:17

Cercando a volo su internet ho trovato questo:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Vac-Bfr.png



quindi il tuo inverter rileva una tensione della lina "Enel" fuori range.

Direi che puoi iniziare col controllare tutti i collegamenti, successivamente i festivi effettui qualche misurazione per capire in quale circostanza l'inverter rileva l'anomalia!

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 13:50:56

Come molti sta subendo l'eccesso di energia buttata in rete da impianti OnGrid connessi e sarà sempre più frequente, nei festivi c'è meno richiesta e la tensione sale, gli inverter che sono predisposti per disconnessione si disconnettono e saluti.

Lo standard CEI 0-21 interno ha come limite invalicabile 253V, per evitare questo ho dovuto cambiare standard con Europa Generale che ha limite 275V tanto io non immetto in rete e non mi ha più dato problemi, ma su impianti registrati questo non è possibile e si fermano.

Si sa che per poter immettere in rete la mia tensione deve obbligatoriamente essere più alta della rete, anche di pochi millivolt, quindi alzo io alzi tu alza un'altra decina di impianti la richiesta nei festivi è minore e si arriva presto al limite, e con tutto questo sorgere di nuovi impianti OnGrid succederà sempre più spesso.



Modificato da Claudio - 19/04/2022, 14:05:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 14:33:32

Sopra settimana 237V



Immagine Allegata: Quadro.jpeg
 
ForumEA/U/Quadro.jpeg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 14:41:47

Non avendo un impianto FV non sapevo che il problema fosse così grave...

Comunque, giusto a titolo di cronaca, questa la tensione di casa mia delle ultime 24 ore:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Tensione.png



Ormai sono anni che generalmente non scende mai sotto i 230 Volt...



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 17:03:40

Esatto, quel picco oltre i 250V ti avrebbe fatto spegne un inverter connesso con il gestore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1568

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 17:41:15

Non è il picco che sconnette ma deve essere oltre 253V la media sui 10 minuti
Il problema si può risolvere in due modi
Uno è quello di alzare il limite sull'inverter ma è illegale e non va fatto, l'altro è quello di abilitare il derating, cioè il taglio automatico dell'immissione da parte dell'inverter oltre i 253 V.
Si perde qualcosa in immissione ma non ci saranno più disconnessioni.

Ci sarebbe un terzo modo, quello cioè di richiedere il monitoraggio della linea, ma dovessero piazzare il misuratore in un giorno nel quale il picco non si verifica, oltre a non risolvere si pagherebbe anche l'intervento



---------------














 

antonio7319
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 20:42:23

Ciao nei giorni di sabato domenica e lunedì festivi ho controllato la tensione e oscillava dai 240 a 260v infatti gli inverter si sconnettevano e anno prodotto circa 30 kw ogni giorno,
Oggi ero al lavoro e penso non si siano sconnessi perché anno prodotto 57kw, a mezzogiorno ho controllato la tensione ed era sui 240 , questa sera verso le 19 sui 235v,
Se mi faccio controllare la linea dovrebbero misurarla nei giorni festivi altrimenti gli altri giorni va bene e non risolvo nulla.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4358

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 21:24:45

a me la rete arriva normalmente a 245v....pensa te come lavora l'inverter... per fortuna in zona al momento ci sono 3 impianti, ma credo di essere l'unico connesso alla cabina dove mi "fornisco"



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma a...

 

antonio7319
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 19/04/2022 23:12:10

Nella mia zona di impianti c’è ne sono 3 ma da oramai 10 anni i problemi sono iniziati da quando anno potenziato la linea per una grossa fabbrica.

 