Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho comprato e installato un impianto con i seguenti componenti:
-inverter EDISON50 INVERTER IBRIDO/OFF-GRID 4000W 48V CON REGOLATORE PWM 50A
-10 pannelli MONOCRISTALLINO 375W 24V
-8 batterie PRIME PCA200-12 - BATTERIA AGM 200AH 12V DEEP CYCLE
I pannelli sono collegati a due a due in serie e poi tutti in parallelo, le batterie 4 in serie e poi parallelo.
L'impianto funziona ma non completamente, ogni tanto, apparentemente senza nessun problema, l'inverter stacca l'ingresso dei pannelli e continua a funzionare a batteria o se la batteria è sotto il livello impostato va in bypass.
Le varie impostazioni e i collegamenti mi sembrano tutte corretti e li avevo verificati anche con un tecnico
Ho allegato (credo) degli screenshots dell'app Watchpower che uso per monitorare i parametri.
L'unica cosa strana che ho notato è alle 14.23 i volt in ingresso dai pannelli sono aumentati superando i 90V. Poi alle 14.39 sono passati a 0V.
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Ciao
Immagine Allegata: Senzanome.png | |
| | Claudio
| Inviato il: 15/06/2022 13:55:29
|
Penso tu abbia il VOC pannelli oltre il limite accettato dal regolatore PWM dell'inverter.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | BellaEli
| Inviato il: 15/06/2022 16:19:12
|
Da scheda tecnica il manuale riporta:
Operating Voltage Range: 60~72 Vdc
e con 2 moduli a 24 volt in serie dovrebbe essere sui 70 Volt, quindi ci siamo.
Anche il parametro:
Max. PV Array Open Circuit Voltage: 105 Vdc
dovrebbe essere rispettato appieno, visto che dovremmo essere sotto gli 85 Volt.
Quello che invece potrebbe essere fuori range è la corrente massima di carica.
Sempre da scheda tecnica il regolatore PWM supporta massimo 50 Amper e con 5 (+5) pannelli da 375 Wp possiamo arrivare tranquillamente a 55 Amper.
Tuttavia perchè l'inverter passa a batteria?
Non c'è alcun messaggio sull'inverter?
Elix
--------------- C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | Riccardo
| Inviato il: 15/06/2022 16:50:00
|
CITAZIONE (fra353, 15/06/2022 13:37:34 )
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho comprato e installato un impianto con i seguenti componenti:
-inverter EDISON50 INVERTER IBRIDO/OFF-GRID 4000W 48V CON REGOLATORE PWM 50A
-10 pannelli MONOCRISTALLINO 375W 24V
-8 batterie PRIME PCA200-12 - BATTERIA AGM 200AH 12V DEEP CYCLE
L'unica cosa strana che ho notato è alle 14.23 i volt in ingresso dai pannelli sono aumentati superando i 90V. Poi alle 14.39 sono passati a 0V.
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Ciao
Probabilmente, il regolatore quando è in massima produzione con richiesta da solare a carico se viene staccato un grosso carico con batterie piene non dispone piu dell'ammortizzatore per l'energia prodotta.
Conseguenza la tensione di batteria sale e qualche protezione stacca il regolatore.
Si potrebbe verificare se questo problema si presenta anche con batterie scariche...penso di no perchè in quel caso l'ammortizzatore funziona a meno che le batterie non siano esauste e non assorbono energia
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/06/2022 19:37:18
|
Si vede nella tabella che sta producendo 800W e la tensione FV è a 93.6V, arrivare a 102V che è il suo limite manca veramente poco, basta un picco e stop, e se notate la batteria è a 58.8V assurdo per delle AGM, io ringrazierei il regolatore che si spegne.
Un VOC pannelli cosi vicino al limite non va bene, quei pannelli non vano bene per un PWM e viceversa.
Modificato da Claudio - 16/06/2022, 10:37:53
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | fra353
milliWatt Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 16/06/2022 06:36:18
|
Grazie per le risposte!
Immaginavo fosse una questione di ampere ma non capivo bene, anche perchè questo era un pacchetto già fatto, non ho scelto i vari componenti singolarmente!
Quindi con un inverter mppt da 80A potrei farcela no? (lasciando i pannelli collegati come sono ora)
Sul sito dove ho preso tutto ne avrebbero uno con queste caratteristiche:
Regolatore di Carica
Massima Potenza del Modulo FV 4000W
Range MPPT - Tensione Operativa 60VDC ~ 115VDC
Max Tensione dei Moduli FV a Circuito Aperto 145VDC
Corrente Massima di Carica Solare 80A
Massima Corrente in Funzione Caricabatteria 60A
Massima Corrente di Carica 140A
CITAZIONE (Claudio, 15/06/2022 19:37:18 )
e se notate la batteria è a 58.8V assurdo per delle AGM, io ringrazierei il regolatore si spegne.
questo non l'ho capito, il voltaggio delle batterie cariche è troppo elevato?
CITAZIONE (BellaEli, 15/06/2022 16:19:12 )
Non c'è alcun messaggio sull'inverter?
questa è un'altra cosa che mi fa strano! l'inverter non da nessun messaggio di errore o fa cose strane!
Semplicemente stacca i pannelli e basta
Modificato da fra353 - 16/06/2022, 06:42:17
| | | | Claudio
| Inviato il: 16/06/2022 11:33:17
|
Sono batt. AGM Bukl 57.6V Float 54.5V a 20°.
Segui la tabella temperature.
Immagine Allegata: Tabella temperatura.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | BellaEli
| Inviato il: 16/06/2022 12:50:45
|
Vabbeh, magari lui le teneva nel congelatore!!!
--------------- C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | fra353
milliWatt Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 16/06/2022 13:01:10
|
CITAZIONE (Claudio, 16/06/2022 11:33:17 )
Sono batt. AGM Bukl 57.6V Float 54.5V a 20°.
Segui la tabella temperature.
Grazie mille! Pensa che quei valori me li ha fatti mettere un tecnico che installa impianti! | |
| | |
|