Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho comprato e installato un impianto con i seguenti componenti:
-inverter EDISON50 INVERTER IBRIDO/OFF-GRID 4000W 48V CON REGOLATORE PWM 50A
-10 pannelli MONOCRISTALLINO 375W 24V
-8 batterie PRIME PCA200-12 - BATTERIA AGM 200AH 12V DEEP CYCLE
I pannelli sono collegati a due a due in serie e poi tutti in parallelo, le batterie 4 in serie e poi parallelo.
L'impianto funziona ma non completamente, ogni tanto, apparentemente senza nessun problema, l'inverter stacca l'ingresso dei pannelli e continua a funzionare a batteria o se la batteria è sotto il livello impostato va in bypass.
Le varie impostazioni e i collegamenti mi sembrano tutte corretti e li avevo verificati anche con un tecnico
Ho allegato (credo) degli screenshots dell'app Watchpower che uso per monitorare i parametri.
L'unica cosa strana che ho notato è alle 14.23 i volt in ingresso dai pannelli sono aumentati superando i 90V. Poi alle 14.39 sono passati a 0V.
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Ciao



Immagine Allegata: Senzanome.png
 
ForumEA/U/Senzanome.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 15/06/2022 13:55:29

Penso tu abbia il VOC pannelli oltre il limite accettato dal regolatore PWM dell'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 15/06/2022 16:19:12

Da scheda tecnica il manuale riporta:
Operating Voltage Range: 60~72 Vdc

e con 2 moduli a 24 volt in serie dovrebbe essere sui 70 Volt, quindi ci siamo.

Anche il parametro:
Max. PV Array Open Circuit Voltage: 105 Vdc

dovrebbe essere rispettato appieno, visto che dovremmo essere sotto gli 85 Volt.

Quello che invece potrebbe essere fuori range è la corrente massima di carica.
Sempre da scheda tecnica il regolatore PWM supporta massimo 50 Amper e con 5 (+5) pannelli da 375 Wp possiamo arrivare tranquillamente a 55 Amper.

Tuttavia perchè l'inverter passa a batteria?

Non c'è alcun messaggio sull'inverter?

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 15/06/2022 16:50:00

CITAZIONE (fra353, 15/06/2022 13:37:34 ) Discussione.php?216910&1#MSG0

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho comprato e installato un impianto con i seguenti componenti:
-inverter EDISON50 INVERTER IBRIDO/OFF-GRID 4000W 48V CON REGOLATORE PWM 50A
-10 pannelli MONOCRISTALLINO 375W 24V
-8 batterie PRIME PCA200-12 - BATTERIA AGM 200AH 12V DEEP CYCLE

L'unica cosa strana che ho notato è alle 14.23 i volt in ingresso dai pannelli sono aumentati superando i 90V. Poi alle 14.39 sono passati a 0V.
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Ciao


Probabilmente, il regolatore quando è in massima produzione con richiesta da solare a carico se viene staccato un grosso carico con batterie piene non dispone piu dell'ammortizzatore per l'energia prodotta.
Conseguenza la tensione di batteria sale e qualche protezione stacca il regolatore.
Si potrebbe verificare se questo problema si presenta anche con batterie scariche...penso di no perchè in quel caso l'ammortizzatore funziona a meno che le batterie non siano esauste e non assorbono energia



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 15/06/2022 19:37:18

Si vede nella tabella che sta producendo 800W e la tensione FV è a 93.6V, arrivare a 102V che è il suo limite manca veramente poco, basta un picco e stop, e se notate la batteria è a 58.8V assurdo per delle AGM, io ringrazierei il regolatore che si spegne.

Un VOC pannelli cosi vicino al limite non va bene, quei pannelli non vano bene per un PWM e viceversa.



Modificato da Claudio - 16/06/2022, 10:37:53


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

fra353
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 16/06/2022 06:36:18

Grazie per le risposte!
Immaginavo fosse una questione di ampere ma non capivo bene, anche perchè questo era un pacchetto già fatto, non ho scelto i vari componenti singolarmente!
Quindi con un inverter mppt da 80A potrei farcela no? (lasciando i pannelli collegati come sono ora)
Sul sito dove ho preso tutto ne avrebbero uno con queste caratteristiche:

Regolatore di Carica
Massima Potenza del Modulo FV 4000W
Range MPPT - Tensione Operativa 60VDC ~ 115VDC
Max Tensione dei Moduli FV a Circuito Aperto 145VDC
Corrente Massima di Carica Solare 80A
Massima Corrente in Funzione Caricabatteria 60A
Massima Corrente di Carica 140A

CITAZIONE (Claudio, 15/06/2022 19:37:18 ) Discussione.php?216910&1#MSG5

e se notate la batteria è a 58.8V assurdo per delle AGM, io ringrazierei il regolatore si spegne.

questo non l'ho capito, il voltaggio delle batterie cariche è troppo elevato?

CITAZIONE (BellaEli, 15/06/2022 16:19:12 ) Discussione.php?216910&1#MSG2

Non c'è alcun messaggio sull'inverter?

questa è un'altra cosa che mi fa strano! l'inverter non da nessun messaggio di errore o fa cose strane!
Semplicemente stacca i pannelli e basta



Modificato da fra353 - 16/06/2022, 06:42:17
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 16/06/2022 11:33:17

Sono batt. AGM Bukl 57.6V Float 54.5V a 20°.


Segui la tabella temperature.



Immagine Allegata: Tabella temperatura.jpg
 
ForumEA/U/Tabella temperatura.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 16/06/2022 12:50:45

Vabbeh, magari lui le teneva nel congelatore!!!



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

fra353
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 16/06/2022 13:01:10

CITAZIONE (Claudio, 16/06/2022 11:33:17 ) Discussione.php?216910&1#MSG7

Sono batt. AGM Bukl 57.6V Float 54.5V a 20°.


Segui la tabella temperature.


Grazie mille! Pensa che quei valori me li ha fatti mettere un tecnico che installa impianti!Faccine/jumpon.gif

 