IMPIANTO FTV CON INVERTER AXPERT VM III 5 KW ,Dimensionamento batterie AGM

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 07/07/2022 21:49:03

Ragazzi,
dovendo progettare l'impiantino, ho pensato di installare l'inveter AXPERT, per essere alimentato da Pannelli da 230W, creando nr.6 stringhe totali per un totale di circa 5500W.
L'impianto sarà realizzato su due falde, opposte.

Per le batterie vorrei installare batterie in AGM da 150 o 190 A, creando nr.3 gruppi di batterie messe prima in serie creando la 48 V e poi tutti e tre i gruppi in parallelo sotto l'interruttore/sezionatore sotto all'inverter:

1° caso: 21600W (150)
2°caso: 27360w (190)
senza tener presente dei vari fattori e perdite del caso.

Secondo voi questa soluzione è fattibile per l'inverter in questione?
r-iuscirà a gestire la carica/scarica e l'efficienza della batterie?
-Inoltre, qualche componente mi consigliate di installare per il mantenimento delle stesse? BMS? non credo che sia il massimo per queste batterie.
-Per ultimo, quali valori nei parametri dell'inverter dovrei opportunatamente
inserire?

grazie....buona la prima.....buona serata

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 11:25:38

Ciao CiarMax,

da quello che scrivi non lo definirei un impiantino...

Comunque non hai postato dati tecnici di nulla, è difficile dare consigli...

Ci provo lo stesso:

Se l'inverter in questione è questo le caratteristiche che ci interessano sono:

Carica Solare MPPT
Max. Potenza array FV: 5.000 Watt
Tensione nominale FV: 320 Vdc
Range tensione MPPT array FV: 120...450 Vdc

ricarica rete AC
Corrente di carica AC (max.): 60 Amper
(Caricatore AC più caricatore solare): 80 Amper.

Poi ipotizzando dei pannelli da 230 Wp a 60 celle (Vmp circa 30 Volt).

In base a ciò che hai scritto tu vorresti realizzare 6 stringhe da 4 pannelli da 230 Wp, per un totale di 24 Pannelli e 5.500 Wp (4 x 6 x 230 = 5.520 Wp).

Direi che stringhe da 4 pannelli sono inadatte poichè avresti una tensione di lavoro inferiore a 120 volt e quell'inverter non riuscirebbe a lavorare con tensioni così basse.

Se invece realizzassi 2 stringhe da 12 pannelli avresti una tensione di lavoro corretta per il tuo inverter (12 x 30 = 360 Vdc)

Tieni presente che difficilmente 5.520 Wp di pannelli tirano fuori quella potenza, potresti anche pensare di utilizzare pannelli da 280 Wp (24 x 280 = 6.720 Wp) per avere un po' di energia solare in più, specialmente nel periodo invernale.

Per quanto riguarda le batterie, considerando le esperienze di Claudio, ti consiglio caldamente di considerare anche le batterie al Litio, in ogni caso, ragionando sulle AGM, è ovviamente migliore la scelta delle 190 Amper:
3 Gruppi da 190 Ah formano una batteria da 570 Ah che verrebbe caricata correttamente con 60 A (circa il 10% della capacità) ma, volendo, anche con 80 A (circa il 14% della capacità).

Tieni presente che le AGM restituiscono la massima resa costo/prestazioni/durata solo se scaricate intorno al 30% della loro capacità, quindi con un banco da 27 kWh avrai a disposizione solamente 9 kWh da poter utilizzare in assenza di sole.

Non ho mai sentito di BMS per batterie al piombo, puoi tranquillamente ignorare tale componente.

Per i parametri di configurazione dobbiamo sentire Claudio ma, in ogni caso, se sei in fase progettuale non è sensato pensare già ai parametri...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 13:09:15

Ciao BellaEli è grazie per la tua veloce e precisa risposta.

in realtà installerei:
con pannelli da 230 Wp a 60 celle (Vmp circa 30 Volt).
4 stringhe da 6 pannelli da 230 Wp, per un totale di 24 Pannelli e 5.500 Wp (totale = 5.520 Wp).

OK per il discorso batterie....non avevo mai sentito, il discorso della resa del 30%, veramente poco..... la resa invece di quella a Litio??

Ma l'inverter è in grado di supportare e gestire tale carico, 27 kW?

Adesso aspettiamo anche la risposta di CLAUDIO per come impostare e configurare correttamente i parametri dell'inverter e se avete qualche dritta da insegnarmi, tipo su installare qualche protezione o di controllo sulla parte delle batterie.

grazieee

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 13:25:25

Devi rispettare i dati dell'inverter:

Tensione nominale FV: 320 Vdc
Range tensione MPPT array FV: 120...450 Vdc

Il secondo parametro vuol dire che la stringa deve fornire una tensione in uscita compresa tra 120 e 450 volt ma la tensione di lavoro deve essere comunque intorno ai 320 volt per ottenere le massime prestazioni.

Con una stringa formata da soli 6 pannelli avresti una tensione di esercizio di circa 180 Volt e l'inverter non riuscirebbe mai a tirarti fuori 5.000 watt dal fotovoltaico.

Cosa cambia realizzare 4 stringe da 6 o 2 da 12 ?
Sempre 24 pannelli sono... visto che la prima opzione funziona male, la seconda funziona bene non vedo perchè scegliere la prima!

Generalmente le litio possono essere scaricate intorno all' 85%, quindi per ottenere un banco da 9 kWh basterebbe un banco da soli 11 kWh, ovvero un banco da 230 Ah.

Per questo vanno valutate le litio, poichè anche se a parità di Ah costano di più va considerata anche la possibilità di poter utilizzare maggiore energia da ogni cella e il fatto che hanno un numero di cicli maggiore delle piombo.

Per il discorso della capacità dell'inverter di gestire un banco da 27 kW confermo che non ci sono problemi.

Un banco batterie è come un serbatoio di acqua: è un problema riempire un serbatorio con un rubinetto più piccolo o più grande? Assolutamente no, al massimo con quello più piccolo ci va più tempo ma il rubinetto certo non soffre a riempire il serbatoio, stesso discorso per l'inverter.

In ogni caso quell'inverter sarebbe perfetto per il banco da 27 kWh

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 14:29:14

Grazie BellaEli,
spiegazione magnifica.

Credo che per motivi puramente economici andrò su AGM.....
Attendo Claudio per la configurazione dei parametri dell'inverter e su qualche dritta installativa.

ciaooo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 14:40:41

Ciao CIARMAX, penso che stringhe da 12 siano la soluzione migliore.

Per le batterie servono i dati delle medesime, ma se AGM lo standard a 20° è Bulk 57.6V e Float 54.5V, equalizzazione OFF.

Per la corrente di carica e scarica cerca di non eccedere il 10% o 15% massimo dell'amperaggio totale che installerai.



Immagine Allegata: Tabella temperatura.jpg
 
ForumEA/U/Tabella temperatura_2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 14:49:48

Claudio,
grazie per le risposte.
Ma non capisco cosa significa in soldoni questa tua risposta:
Per la corrente di carica e scarica cerca di non eccedere il 10% o 15% massimo dell'amperaggio totale che installerai.[/quote]

-forse significa che posso carica con 60A (parametro 02), per scaricare invece quale parametro devo andare a modificare?

grazies

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 14:53:40

Vuol dire che se decidi di mettere 300Ah di batteria la corrente di carica 30A,

In scarica 30A costanti e picchi di 40A di pochi minuti.

30*48=1440W costanti
40*48=1920W di picco



Modificato da Claudio - 08/07/2022, 20:13:52


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 19:20:10


CITAZIONE

Vuol dire che se decidi di mettere 300Ah di batteria la corrente di carica 30Ah,

In scarica 30Ah costanti e picchi di 40Ah di pochi minuti.

30*48=1440Wh costanti
40*48=1920Wh di picco



Tu già sai che sono A (Amper) e W (Watt) quand'è che ti decidi a togliere quella maledetta "h" dai tuoi post?

Giuro che alla prossima "h" fuori posto ti hackero il BMS e setto una tensione di fine carica a 65 Volt !!!!!

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/07/2022 20:11:39

Faccine/Smileys_0095.gif

Eli se li stai contando numericamente in tempo reale sono A e W ma se devo scrivere la capacità di un banco battere sono Ah.

Cosi va meglio?



Modificato da Claudio - 08/07/2022, 20:16:32


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 