mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 09/08/2022 12:16:07
|
Salve
Ho da poco installato un inverter clone vmiii, quello con il display remoto, da 5.5k, con installato pacco di batterie lifepo4 da 180ah (16 celle) e 6 pannelli solari da 235w sul quale sto avendo strani problemi.
Innanzi tutto non riesco a collegarlo al software watchpower (uso un adattatore usb-seriale nella apposita porta sul display).
La porta funziona bene, infatti riesco a monitorare l'inverter tramite super-solar ed altri software free, ma non con watchpowe... è come se non riconoscesse il serielia e per questo l'inverter non appare nella lsta a sinistra.
Abilitando il debug, vengono regolarmente riportate le letture nei file di log, ma anche provando tutte le versioni, non si connette.
Se connetto watchpower alvecchio inverter per un attimo e poi llo connetto al nuovo inverter, le letture appaiono, anche se secondo me sbagliate, ovvimente nella lista degli inverter monitorati appare il seriale del vecchio inverter.
Avete qualche suggerimento o workaround per risolvere il problema? | |
| | Claudio
| Inviato il: 09/08/2022 12:53:23
|
Ma quell'inverter ha anche la USB nativa perché non la usi?
Hai l'ultima versione di WatchPower, altrimenti la trovi qui.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 09/08/2022 13:35:47
|
Le versioni le ho provate tutte, e visto che il cavo funziana sul vmii, non attribuirei a lui il problema... Inoltre come detto ottengo il debug delle letture anche con watchpower, che indicano che la connessione cè ed è funzionante... Ancora, ripeto se supera la fase della lettura del seriale (in pratica collego per qualche minuto il vecchio inverter e collego questo a lettura seriale avvenuta) mostra qualcosa, non so i valori estatti siano corretti in quanto credo dipendano dal protocollo (il mio dovrebbe avere protocollo 30) | | | | Claudio
| Inviato il: 09/08/2022 13:59:20
|
OK ma perché non usi la USB nativa con il WatchPower di MppSolar?
Magari il protocollo del tuo è leggermente diverso, se è ibrido puoi provare, sempre di MppSolar SOLARPOWER PRO (IBRIDO, RETE)
Modificato da Claudio - 09/08/2022, 14:02:26
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 09/08/2022 18:28:20
|
Il mio modello non ha il bluetoot incluso e credo anche la usb non abilitata (sul vmii la usb era disabilitata)... Ho comunque provato a collegarla e windows 10 non la rileva... | | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 09/08/2022 18:37:50
|
Questo è il qpiri log ottenuto con il debug della versione 15.4 praticamente 5 minuti fà che dimostra che la comunicazione esiste, ma l'inverter non viene visualizzato sulla watchpoer credo perche non riesce a decifrare il seriale e/o modello....
[2022-08-09 18:30:03](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:11](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:12](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:21](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:21](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:30](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:31](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:40](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:40](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:49](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1
[2022-08-09 18:30:50](230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 44.0 43.0 55.4 50.6 2 02 020 0 2 3 1 01 0 0 58.0 0 1 | | | | Claudio
| Inviato il: 09/08/2022 19:58:39
|
Con QID cosa ti da?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 10/08/2022 16:38:35
|
niente QID nei file log, solo QGMIN, QMIN, QPI, QPIRI | | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 10/08/2022 16:39:49
|
chissa se cin qualche accrocchio si puo cambiare il serial number... ma poi come faccio a sapere uno che sia del mio tipo di inverter? | | | | Claudio
| Inviato il: 10/08/2022 17:31:12
|
Hai scaricato l'ultimo WatchPower?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | mikyva
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 10/08/2022 18:40:37
|
si, versione 15 sp4 se ricordo bene
riesco a monitorare via supersolar, ma la versione ultima che ho recuperato è la 2.8.8 che qualche problema ce l'ha... | | | | Claudio
| Inviato il: 10/08/2022 23:43:32
|
Hai provato Solar Patrol? LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|