giancarlo.papale
| Inviato il: 27/08/2022 21:00:31
|
Salve a tutti dopo fatto collegamento di tutti i cavi del bms poi collegato insieme alle mie 2 batterie lfepo4 da 100AH faccio partire tutto ma il bms seplos non va , dopo fatto l'avvio faccendo accensione dei soc si spegne tutto e rimane acceso solo il display quando vado a cliccare sul pulsante conferma .
qualcuno sa la prodecura se ce una procedura perche online non o trovato niente ma solo i collegamenti dei cavi .
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| |
| | OrsoMario
| Inviato il: 27/08/2022 22:55:19
|
Ciao giancarlo.papale,
ma per caso questo è il bms che ti aveva fatto la fiammata?
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 00:39:25
|
no no montato bms della seplos , risolto era un filo del bms che non faceva contatto .
Invece adesso funziona bene pero anche se visualizza un voltaggio di 53.9V mi indica che la batteria e scarica .
cosa devo fare per settare la percentuale di carica della batteria
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 00:56:33
|
Leggere quello che c'è scritto all'interno della sua scatola, c'è un adesivo appiccicato.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 01:10:13
|
ok grazie
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 19:48:45
|
salve a tutti non riesco a far funzionare il programma Battery Monitor V 2.1.8 da come si puo verificare dalla foto ricerca il bms ma non trova , poi vedendo in giro o visto che bisognava settare il Valore CAN però a me non me lo fa settare .
Immagine Allegata: IMG_0058.jpg
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 19:56:44
|
CAN e 485 non servono per la comunicazione PC-BMS
Per la comunicazione ti serve solo il convertitore USB-RS485, che cavo stai usando fra convertitore e BMS e su che RJ45 del BMS ti colleghi e che convertitore stai usando?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 20:00:44
|
sto usando il cavo che o comprato insieme al bms
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 20:05:26
|
Giancarlo perdonami ma una risposta cosi non mi aiuta ad aiutarti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 20:06:43
|
Il convertitore che porta COM del PC prende, hai caricato i driver come dice il manuale?
Puoi mettere due foto?
Il BMS è il modello "C" o il "D"?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 20:19:43
|
ciao scusami e questo il cavo
Immagine Allegata: cavo seplos.jpg
Modificato da giancarlo.papale - 28/08/2022, 20:23:08
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 20:23:22
|
OK che COM prende?
hai caricato i driver?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 20:23:38
|
non so se qui si vede meglio il cavo
Immagine Allegata: cavo seplos_1.jpg
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | giancarlo.papale
| Inviato il: 28/08/2022 20:24:01
|
Prende com 11 .
Quali driver devo caricare ?
--------------- Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/08/2022 20:25:53
|
Si è quello che danno loro, hai caricato NET Framework 4.0 seguendo da pg.3 del manuale?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|
Versione Completa!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|