Solare Fotovoltaico
Inverter difettoso?

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   2   [3]    (Ultimo)


FinePagina

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:06:53

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 18:55:28 ) Discussione.php?217054&2#MSG29

Antonio,
sicuro che sono batterie al Gel? e non AGM?
comunque 46 V sono toppo io non scenderei sotto i 48V..

Riguardo a i consumi registrati calcola che l'inverter sotto i 90W di consumo segna 0W anche se 0W non è..



Ho due misuratori digitali uno dalla rete enel (insisto che sono ladroni) e un altro dall'inverter che va alla linea di casa. I consumi sono identici a quelli che mi da il mio inverter.

Quello che mi è sempre sembrato strano con l'enel è che per una vita intera secondo loro consumavo ogni due mesi sempre 799 kwh.

Oggi con questi mezzi (cinesi che ho) a me non risulta un consumo che mi dava l'enel. Quindi o l'inverter e i misuratori sono una schifezza o l'enel truffa la gente.
Il mio parere è il primo.



Modificato da Antonio17@ - 16/10/2022, 19:22:54


---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4798

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:16:38

al parametro ritorno a rete, io metterei 48V almeno gli allunghi in pò la vita,
sempre se con un set a 48v ti eroga i kwh che ti servono per passare la notte in isola,
prova e vedi come va..

se non basta devi scegliere cosa fare, se spremere o meno il tuo banco batterie..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:25:38

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 19:16:38 ) Discussione.php?217054&3#MSG31

al parametro ritorno a rete, io metterei 48V almeno gli allunghi in pò la vita,
sempre se con un set a 48v ti eroga i kwh che ti servono per passare la notte in isola,
prova e vedi come va..

se non basta devi scegliere cosa fare, se spremere o meno il tuo banco batterie..


Orso sono passato ad Enel alle 19.45 esatte. Inoltre più avanti ma molto più avanti comprerò le lifep4 ed almeno un 10kw. Se si guastano prima pazienza il mio inverter va anche senza batteria.

Ok mettero 48v comunque.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4798

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:29:39


CITAZIONE

Orso sono passato ad Enel alle 19.45


Faccine/eek.gif
cioè con le batterie fai solo dalle 18:00 alle 19:45??



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:52:57

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 19:29:39 ) Discussione.php?217054&3#MSG33


CITAZIONE
Orso sono passato ad Enel alle 19.45


Faccine/eek.gif
cioè con le batterie fai solo dalle 18:00 alle 19:45??



Se le ha sempre tirate a 46V è normale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:53:12

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 19:29:39 ) Discussione.php?217054&3#MSG33


CITAZIONE
Orso sono passato ad Enel alle 19.45


Faccine/eek.gif
cioè con le batterie fai solo dalle 18:00 alle 19:45??



Purtroppo i consumi sono tanti. Ho visto ora vicino all'inverter che mi segna 50v. Secondo me stacca ancora prima di 46v.

Non ho capito ancora sta cosa, sono pochi giorni ma poi pian piano cerco di capire meglio.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 20:09:33

CITAZIONE (Claudio, 16/10/2022 19:52:57 ) Discussione.php?217054&3#MSG34

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 19:29:39 ) Discussione.php?217054&3#MSG33
CITAZIONE
Orso sono passato ad Enel alle 19.45


Faccine/eek.gif
cioè con le batterie fai solo dalle 18:00 alle 19:45??



Se le ha sempre tirate a 46V è normale.



Claudio non ho capito sta cosa. Cioè, possono durare di più?



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4798

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 21:14:46

Provo a risponderti io,

le tue batterie sono progettate per un uso "tampone" e per cicli di carica scarica limitati e anche con corrente di carica/scarica limitata nel tuo caso 135A C10 "cioè un decimo della capacità" 13,5A sia in carica che scarica 13,5AX48V sono 648W prelevabili in continuo,
ipotizziamo 1500 cicli di carica/scarica al 20%,
se oltrepassi questa soglia di scarica arrivando tipo al 60%, i cicli di carica/scarica si riducono a 500, (o messo delle percentuali ipotetiche come esempio)

dunque meno la scarica è profonda e più durano, ma se le hai sempre scaricate a 46V, in 4 anni penso che hanno più poco da dare,

(parlando di batterie al piombo acido)
Quelle che reggono meglio i cicli di carica/scarica sono le acido libero tubolari corazzate, quelle che usano i muletti per intenderci,
possono resiste a scariche più profonde con corrente più elevate delle GEL e con più cicli di carica/scarica,
se non ricordo male le mie le danno con scarica al 50% per 2500 cicli di carica/scarica,
in C10 sono 46A=1100W prelevabili in continuo e con punte di 92A in C5 92A=2200W prelevabili per breve tempo.

le mie batterie non le scarico mai sotto i 24V. che sarebbe circa il 50%, nel tuo caso 48V. sono circa il 50%

io ho notato che d'inverno la scarica media si attesta intorno a i 24,30V-24,60V
in estate 25V. 25,20V.



Modificato da OrsoMario - 16/10/2022, 21:44:06


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 22:30:39

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 21:14:46 ) Discussione.php?217054&3#MSG37

Provo a risponderti io,

le tue batterie sono progettate per un uso "tampone" e per cicli di carica scarica limitati e anche con corrente di carica/scarica limitata nel tuo caso 135A C10 "cioè un decimo della capacità" 13,5A sia in carica che scarica 13,5AX48V sono 648W prelevabili in continuo,
ipotizziamo 1500 cicli di carica/scarica al 20%,
se oltrepassi questa soglia di scarica arrivando tipo al 60%, i cicli di carica/scarica si riducono a 500, (o messo delle percentuali ipotetiche come esempio)

dunque meno la scarica è profonda e più durano, ma se le hai sempre scaricate a 46V, in 4 anni penso che hanno più poco da dare,

(parlando di batterie al piombo acido)
Quelle che reggono meglio i cicli di carica/scarica sono le acido libero tubolari corazzate, quelle che usano i muletti per intenderci,
possono resiste a scariche più profonde con corrente più elevate delle GEL e con più cicli di carica/scarica,
se non ricordo male le mie le danno con scarica al 50% per 2500 cicli di carica/scarica,
in C10 sono 46A=1100W prelevabili in continuo e con punte di 92A in C5 92A=2200W prelevabili per breve tempo.

le mie batterie non le scarico mai sotto i 24V. che sarebbe circa il 50%, nel tuo caso 48V. sono circa il 50%

io ho notato che d'inverno la scarica media si attesta intorno a i 24,30V-24,60V
in estate 25V. 25,20V.




---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 17/10/2022 10:58:23

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 21:14:46 ) Discussione.php?217054&3#MSG37

Provo a risponderti io,

le tue batterie sono progettate per un uso "tampone" e per cicli di carica scarica limitati e anche con corrente di carica/scarica limitata nel tuo caso 135A C10 "cioè un decimo della capacità" 13,5A sia in carica che scarica 13,5AX48V sono 648W prelevabili in continuo,
ipotizziamo 1500 cicli di carica/scarica al 20%,
se oltrepassi questa soglia di scarica arrivando tipo al 60%, i cicli di carica/scarica si riducono a 500, (o messo delle percentuali ipotetiche come esempio)

dunque meno la scarica è profonda e più durano, ma se le hai sempre scaricate a 46V, in 4 anni penso che hanno più poco da dare,

(parlando di batterie al piombo acido)
Quelle che reggono meglio i cicli di carica/scarica sono le acido libero tubolari corazzate, quelle che usano i muletti per intenderci,
possono resiste a scariche più profonde con corrente più elevate delle GEL e con più cicli di carica/scarica,
se non ricordo male le mie le danno con scarica al 50% per 2500 cicli di carica/scarica,
in C10 sono 46A=1100W prelevabili in continuo e con punte di 92A in C5 92A=2200W prelevabili per breve tempo.

le mie batterie non le scarico mai sotto i 24V. che sarebbe circa il 50%, nel tuo caso 48V. sono circa il 50%

io ho notato che d'inverno la scarica media si attesta intorno a i 24,30V-24,60V
in estate 25V. 25,20V.




Ok, perfetto, qualcosa è più chiara ora. Ma ripeto,più avanti le cambio con le lifepo4.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 17/10/2022 10:59:51

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 19:16:38 ) Discussione.php?217054&3#MSG31

al parametro ritorno a rete, io metterei 48V almeno gli allunghi in pò la vita,
sempre se con un set a 48v ti eroga i kwh che ti servono per passare la notte in isola,
prova e vedi come va..

se non basta devi scegliere cosa fare, se spremere o meno il tuo banco batterie..


Inserito 48v stamani



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 17/10/2022 11:02:25

CITAZIONE (Antonio17@, 16/10/2022 18:53:55 ) Discussione.php?217054&2#MSG28

CITAZIONE (Claudio, 12/10/2022 16:23:12 ) Discussione.php?217054&2#MSG26
A 46 cosa Volt?

Ricordami che batteria hai, ho perso i conti!!!



Ora passiamo alla spiegazione. Sto cercando in lungo e in largo 4 pannelli da 455w della longi. Ma sembra che siano introvabili non li trovo da nessuna parte. Da 6 volevo arrivare a 10.

La domanda è: si trovano invece quelli da 450w sempre della longi. Se compro questi, li posso mettere in serie con quelli che ho da 455w?



Claudio, non hai risposto a questa domanda. Mi potresti rispondere per favore? Grazie



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 17/10/2022 13:39:14

CITAZIONE (Antonio17@, 17/10/2022 11:02:25 ) Discussione.php?217054&3#MSG41

CITAZIONE (Antonio17@, 16/10/2022 18:53:55 ) Discussione.php?217054&2#MSG28
CITAZIONE (Claudio, 12/10/2022 16:23:12 ) Discussione.php?217054&2#MSG26
A 46 cosa Volt?

Ricordami che batteria hai, ho perso i conti!!!



Ora passiamo alla spiegazione. Sto cercando in lungo e in largo 4 pannelli da 455w della longi. Ma sembra che siano introvabili non li trovo da nessuna parte. Da 6 volevo arrivare a 10.

La domanda è: si trovano invece quelli da 450w sempre della longi. Se compro questi, li posso mettere in serie con quelli che ho da 455w?



Claudio, non hai risposto a questa domanda. Mi potresti rispondere per favore? Grazie


Si la differenza è minima.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 17/10/2022 14:06:03

CITAZIONE (Claudio, 17/10/2022 13:39:14 ) Discussione.php?217054&3#MSG42

CITAZIONE (Antonio17@, 17/10/2022 11:02:25 ) Discussione.php?217054&3#MSG41
CITAZIONE (Antonio17@, 16/10/2022 18:53:55 ) Discussione.php?217054&2#MSG28
CITAZIONE (Claudio, 12/10/2022 16:23:12 ) Discussione.php?217054&2#MSG26
A 46 cosa Volt?

Ricordami che batteria hai, ho perso i conti!!!



Ora passiamo alla spiegazione. Sto cercando in lungo e in largo 4 pannelli da 455w della longi. Ma sembra che siano introvabili non li trovo da nessuna parte. Da 6 volevo arrivare a 10.

La domanda è: si trovano invece quelli da 450w sempre della longi. Se compro questi, li posso mettere in serie con quelli che ho da 455w?



Claudio, non hai risposto a questa domanda. Mi potresti rispondere per favore? Grazie


Si la differenza è minima.


Ok Grazie Claudio.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 
 InizioPagina
 