Claudio
| Inviato il: 13/11/2022 16:39:36
|
L'ATS fa questo lavoro non è istantaneo.
Come lavora un ATS e come è fatto. LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 13/11/2022 17:04:39
|
CITAZIONE (albynet, 01/11/2022 14:29:04 )
Al proposito, una curiosità: come mai non riesco a distinguere fase da neutro in uscita dall'inverter? con un giravite cercafase mi segnala fase su entrambe i fili in uscita 220v dell'inverter!
Perché l'inverter genera uno standard IT con neutro isolato=115+115 riferiti a terra, mentre Enel lavora in standard TT con neutro compensato o a terra in cabina attraverso bobina Petersen su centro stella.
Modificato da Claudio - 13/11/2022, 17:11:11
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | albynet
| Inviato il: 07/02/2023 14:04:46
|
Buongiorno, dopo 3 settimane di prove sembra che lo switch ATS della MOES faccia egregiamente il proprio lavoro.
Ora riesco nello spremere le possibilità del mio modesto impianto ad isola.
E la differenza si vede eccome!
Ora è arrivato il tempo di adeguare le batterie di accumulo.
Mi hanno fatto un preventivo per 3Kw 24V con 12 elementi piombo/acido da muletto per circa 1100€. 4KLIFT.
Cosa ne pensate?
Immagine Allegata: IMG-20230122-WA0002.jpg | |
| | |
|