| pin_32
| Inviato il: 14/11/2022 19:04:50
|
Salve, un amico mi ha chiesto come sono collegati gli impianti fv in rete, sapendo che ci smanetto... ma mi sono reso conto che non ne ho la piu pallida idea...
mi piacerebbe conoscere lo schema di collegamento, chiaramente lato DC>inverter č uguale a quello ad isola, il lato inverter>AC mi č quasi ignoto soprattutto il collegamento dei contatori del gestore.
qualche gentil tecnico mi puo illuminare?
grazie 1000
Giuseppe
--------------- Di quello che c'č... Non manca nulla!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/11/2022 19:25:15
|
Eccolo
Immagine Allegata: Schema filare_1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | pin_32
| Inviato il: 14/11/2022 19:29:23
|
praticamente sono messi in parallelo i due contatori.
ma la funzione EPS č ammessa dai gestori?
--------------- Di quello che c'č... Non manca nulla!!
| | | | pin_32
| Inviato il: 14/11/2022 19:44:01
|
se ho capito bene il contatore di produzione conteggia i kwh prodotti (chiaramente), e quello di scambio sia la immessa che la prodotta, chiaramente la differenza tra il primo contatore e il secondo (parte relativa all'immissione) indica l'autoconsumo, ma la parte che andrebbe sulla batteria a caricarla non viene conteggiata?
il TA deve essere messo tra i carichi e il contatore di scambio? in modo da dare all'inverter i dati relativi alla effettiva immissione il rete? corretto?
--------------- Di quello che c'č... Non manca nulla!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/11/2022 21:31:42
|
CITAZIONE (pin_32, 14/11/2022 19:29:23 )
praticamente sono messi in parallelo i due contatori.
ma la funzione EPS č ammessa dai gestori?
Certo, č sui manuali di ZCS.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/11/2022 21:32:54
|
CITAZIONE (pin_32, 14/11/2022 19:44:01 )
se ho capito bene il contatore di produzione conteggia i kwh prodotti (chiaramente), e quello di scambio sia la immessa che la prodotta, chiaramente la differenza tra il primo contatore e il secondo (parte relativa all'immissione) indica l'autoconsumo, ma la parte che andrebbe sulla batteria a caricarla non viene conteggiata?
il TA deve essere messo tra i carichi e il contatore di scambio? in modo da dare all'inverter i dati relativi alla effettiva immissione il rete? corretto?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | pin_32
| Inviato il: 15/11/2022 11:01:42
|
grazie Claudio.
se ricordo bene hai un inverter zucchetti, quindi lo usi ad isola usando la porta load, mi sembra che ci siano delle limitazioni di potenza su quella uscita giusto?
in pratica con questo inverter potresti convertire l'impianto da isola a grid connected in qualsiasi momento (pratiche burocratiche a parte)?
--------------- Di quello che c'č... Non manca nulla!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/11/2022 13:48:18
|
Si l'EPS č da 5000VA, per me pių che suff.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Paolo63
| Inviato il: 22/11/2022 00:35:44
|
Ciao a tutti.Approfitto del Titolo Guardando tante foto di impianti FV in giro per la rete,e anche qua , ho visto che ci sono sezionatori delle stringhe dei pannelli FV prima dell'entrata nell'inverter ,ibrido o meno. Nel mio impianto ,no BATT, no HYBRID, non ci sono. Ma nemmeno nell'impianto di un mio amico simile al mio con inverter ABB, e nemmeno in quello fatto a casa dai miei genitori con HYD 6000 ZSS e batterie Weko , non c'e' neanche il sezionatore per le batterie. Se ne sono dimenticati nell'installazione o si puo' farne a meno? Sono consigliati, obbligatori o facoltativi? Nei disegni dello studio tecnico non ci sono. Gl'impianti possono subire danni ? E in quale situazione?
Modificato da Paolo63 - 22/11/2022, 00:38:58
--------------- Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 6...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/11/2022 01:02:40
|
Non sono obbligatori meno metti meno spendi pių guadagni.
Personalmente non li ometterei mai, voglio poter isolare tutto in caso di problemi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Paolo63
| Inviato il: 22/11/2022 13:28:33
|
CITAZIONE (Claudio, 22/11/2022 01:02:40 )
Non sono obbligatori meno metti meno spendi pių guadagni.
Personalmente non li ometterei mai, voglio poter isolare tutto in caso di problemi.
Capėto.Sicurezze non sono mai abbastanza.
Volendo aiutare il mio amico che vuole installare un ZCS 3000SP retrofit con 2 pylontech ,tra il 3000 e la rete di casa e' consigliato un MT da 25A come da manuale,
-Č necessario installare un dispositivo di sezionamento AC (interruttore magnetotermico) da 25 A tra linverter 3000SP e la rete elettrica.
-Č inoltre consigliato limpiego di un differenziale con soglia di
intervento di 30 mA tra linverter 3000SP e la rete elettrica."
Sarebbe il caso di mettere tutti e 2 con uno scaricatore o basterebbe un MTD da 25A di classe A sempre con scaricatore?
--------------- Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 6...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/11/2022 16:12:56
|
Questo con retrofit.
Immagine Allegata: Schema filare con retrofit.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Paolo63
| Inviato il: 23/11/2022 13:04:24
|
Nello schema che hai messo, in uscita dal MT del 3000,si collega a monte del contatore di produzione ? Pensavamo di inserirci nel MTD generale dove arrivano anche i cavi dell'inverter ABB esistente. Non e' corretto?
--------------- Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 6...
| | | | Paolo63
| Inviato il: 23/11/2022 13:07:42
|
Cosė
--------------- Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 6...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/11/2022 16:20:22
|
Volendo si puō fare di tutto ma va fatto come da schema.
In alternativa lo puoi inserire dopo il contatore di produzione deve essere inserito prima dello scaricatore e sezionatore
Schema senza EPS
Immagine Allegata: Schema filare con retrofit-NO_EPS.jpg
Modificato da Claudio - 23/11/2022, 16:34:13
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|