voltronic axpert vm iii 5kw 48 volt 5000-48 --batterie AGM ,Parametri inverter batterie

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 02/01/2023 08:03:46

Buongiorno,
quali sono i dati corretti da impostare per caricare/scaricare correttamente le batterie AGM, collegate sull'inverter Voltronic? Sia per i parametri in tensione che in corrente.

Dati impianto:

-Potenza da pannelli 5500W
-Batterie: 3 serie da 190 Ah 48 V--Batterie AGM
CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI
Voltaggio nominale 12 V
Carica di galleggiamento 2,29 V/C @ 20 °C
Capacità CP 10min 1,6V/C 20°C 4600W/Bloc
CC 10h 1,8V/C 20°C 190Ah
Corrente corto circuito 3653 A ﴾IEC60896‐21/22﴿
Resistenza interna 3,4 mΩ ﴾IEC60896‐21/22﴿
PARAMETRI INVERTER:
--La corrente di carica da rete AC è stata impostata a 2A
--La corrente di carica totale a 60 A.
--Tipo di batteria: AGM

Saluti

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2023 09:34:10

Ciao CIARMAX.

Tipo batt. = USER
Bulk = 57.6v
Float = 54.5V
Corrente massima = 57A

segui la tabella temperature.



Immagine Allegata: Tabella temperatura.jpg
 
ForumEA/V/Tabella temperatura.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 02/01/2023 14:11:45

Grazie Claudio,
praticamente devo variare in base alla temperatura le Tensioni Bulk e Float. Come carica massima, i parametri impostabili sono 50 o 60 A. Metto 60 A?

Tipo di batteria Tipo batt. = USER? sta per AGM o per piombo?


Settaggio Per la corrente di carica e scarica? 20 Ah, giusto? qual'è il parametro che devo settare sull'inverter?


grazie

 

Fetonte
Watt


Utente
Msg:37

Stato:



Inviato il: 03/01/2023 15:18:59

Non sono esperto come Claudio, quindi aspetta che risponda anche lui.
Detto questo, il tipo batteria "user" immagino sia semplicemente la modalità in cui puoi settare come vuoi le tensioni ("user" vuol dire utente).

Per la corrente massima di carica, se puoi scegliere tra 50 e 60 e Claudio dice massima a 57 io metterei 50.

L'ultimo punto non l'ho tanto capito: la massima carica (immagino FV+utility) come dicevo metterei 50, in scarica dipende anche da quanto vuoi assorbire velocemente (di massimo) dalle batterie/che carico devi alimentare, ad esempio 20A a 48V sono 960W (teorici compreso consumo dell'inverter, perdite, ecc).

Aggiungo un grazie a Claudio per la tabella!



---------------
Orticello idroponico in giardino.


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/01/2023 15:22:52

Esatto, impostando USER puoi mettere le tensioni a piacimento



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

CIARMAX
milliWatt


Utente
Msg:9

Stato:



Inviato il: 04/01/2023 07:48:45

Grazie Claudio e Fetonte.

Non capisco però se devo variare le Tensioni Bulk e Float in base alla temperatura come da tabella di Claudio. Se fosse così ogni tanto bisogna variare i parametri delle tensioni Bulk e Float, giusto?

Per quanto riguarda la corrente di scarica, ero convinto che ci fosse un parametro da settare, invece adesso ho capito che il 50 A di carica, fa anche da scarica.

 

Fetonte
Watt


Utente
Msg:37

Stato:



Inviato il: 04/01/2023 07:53:43

CITAZIONE (CIARMAX, 04/01/2023 07:48:45 ) Discussione.php?217179&1#MSG5

Non capisco però se devo variare le Tensioni Bulk e Float in base alla temperatura come da tabella di Claudio. Se fosse così ogni tanto bisogna variare i parametri delle tensioni Bulk e Float, giusto?


Giusto, è proprio per questo che alcuni inverter e caricabatterie hanno i sensori di temperatura.



---------------
Orticello idroponico in giardino.


 