Ciao a tutti.
Sono alle prese coi calcoli di massima per il dimensionamento di impianto. Vi porgo il quesito come gli esercizi a scuola .. haha:

Con una batteria da 12V - 100 Ah si vuole alimentare un impianto di pompe, ventole e centralina (previa ovviamente l'installazione di un inverter 220V).
Pompe, Ventole e Centralina hanno un assorbimento complessivo di 500W.

1) Che autonomia avra' la batteria?

2) Supponendo che la batteria venga ricarica tramite un generatore eolico che a 680 giri genera 24V 6,6A , quanto tempo impieghera' la batteria per ricaricarsi? ipotizzando che giri appunto a 680giri.

per la seconda risposta io credo che il tempo di ricarica sia intorno alle 15 ore ... corretto?

avanti con le risposte ....

fabrizio

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 31/1/2009,10:28

ciao fa1976.....tutto dipende dallo stato di carica della tua batteria e dalla sua eta' corrispondente in cicli di carica e scarica.
se carica la batteria dovrebbe reggerti almeno una mezzora, almeno credo...pero' in questo caso la batteria avra' una durata di vita' brevissima. sono sempre 50A a 12v
per il tempo di ricarica dipende sempre dallo stato di scarica della batteria, se la stessa e' al 50% con 10-15 ore dovresti farcela.
se posso esserti utile questo impianto a che serve?
si potrebbe mettere una pompa a 12v piu' piccola e rimanere con i consumi molto piu' bassi?
ad esempio utilizzarla per piu' ore con un'aggiunta di un serbatoio ecc...non so se fattibile.
per una lunga durata della batteria rimmarei al di sotto dei 150w ora di consumo.

 

fa_1976it

Avatar
Watt


Utente
Msg:68

Stato:



Inviato il: 31/1/2009,13:45

Grazie per la risposta eneo.

Forse quello che avevo intenzione di fare a priori era un progetto un po troppo complesso per il micro eolico.

Le pompe e la centralina sono la parte elettrica di un impianto di riscaldamento con caldaia combinata a gasolio/legna.

in particolare ....

2 pompe per la circolazione acqua riscaldamento in 2 alloggi
1 pompa ricircolo per la fase legna che riduce la condensazione interna della caldaia
1 pompa per circolo acqua calda nel bollitore per acqua calda sanitaria
1 ventola per il funzionamento della caldaia a legna (è una caldaia aspirata dove il tiraggio del camino viene regolato da una ventola).
1 centralina elettronica che controlla il sistema

tutto a 220V

totale circa 480 W
totale circa 140 euro a bimestre di bolletta elettrica ( in inverno ovviamente)

usando piu, batterie in parallelo? si ridurrebbe la corrente erogata, quindi...

ma forse la spesa sarebbe troppo eccessiva

fabrizio

 