continuo l'aggiornamento dell'impianto, ho acquistato circa 1 mese fa' due batterie nuove a elettrolita' liquido a 12v con capacita 120Ah in C10 con piastre maggiorate e le negative in lega piombo-calcio, ho aggiornato il programma del plc che gestisce l'impianto inserendo una seconda soglia di intervento come carico zavorra per il generatore eolico e ho migliorato il funzionamento per quei carichi a forte assorbimento iniziale, molte volte capitava con le batterie non proprio scariche che quando accendevo la tv il sistema si spegneva bypassando l'energia fotovoltaica-eolica a quella enel....conveniva tenere sempre accesa la tv.
ora ho inserito un tempo in secondi al programma che se la tensione scende al di sotto del valore impostato e rientra in quei secondi il sistema rimane sempre attivo, mentre se la tensione rimane bassa anche superando quei secondi il sistema si spegne commutando l'energia elettrica di rete.
a giorni inserisco le videate del programma per far capire il funzionamento.
ora passiamo al regolatore di carica che mi ha fatto impazzire, ho avuto tre giorni per fare i controlli e fortuna ha voluto che in questi giorni c'era il sole .
il regolatore steca prs ogni qualvolta vede che la batteria scende al di sotto della tensione di 23.4v fa partire il ciclo di carica rapida, di compensazione o di equalizzazione, tre termini per indicare la stessa cosa ovvero la tensione della batteria sale fino a 29.4v.
questo valore invece sul mio regolatore viene portato a 29.9v e la tensione di fine carica invece dei 27.8v viene portato ai 28.2/28.3v.....
ho misurato i valori con un altro tester e pressocche' i valori erano simili, faro' altre prove utilizzando altri tester per essere piu' sicuro....
la tensione in ingresso al regolatore finche le batterie assorbono corrente rimane uguale alla tensione misurata in uscita, quando il regolatore inizia a ridurre la carica perche' le batterie sono cariche, la tensione in ingresso e' maggiore rispetto a quello in uscita, fin qui tutto ok sintomo che il regolatore funziona.
il regolatore e' montato sul muro nel garage dove attualmente non c'e' riscaldamento e al tatto la parete e' abbastanza fresca, lo steca prs adotta la compensazione di temperatura e il valore e' di 4 mV/k/cella nel caso la differenza di temperatura sia di 10° inferiore allo standard il regolatore dovrebbe aumentare la tensione di 0.004x10x12 = 0.48V, oltre a questo tiene conto anche della temperatura derivata dal riscaldamento delle alette di raffreddamento.
fin qui potrebbe andare ma ho voluto fare una piccola prova, batteria carica dopo tot ore a 29.9v la tensione e' scesa a 28.2v tensione di mantenimento a fine carica, ho abbassato la tensione della batteria con un carico di circa 600/700w finche la tensione della batteria e' scesa al di sotto del 50% e ho ripristinato la carica, la tensione e' di nuovo salita a 29.9V.
puo' essere che la compensazione delle temperatura sia calcolata anche sui 23.4v? nel senso che il valore del 40% dello stato di carica non sia piu' di 23.4v ma bensi 23.9v?
visto che l'ho impostato a 24v il valore di tensione minima al plc puo' darsi che prima di spegnersi il sistema scenda al di sotto di quel valore e ogni giorno mi fa' la carica di equalizzazione....
per togliermi ogni dubbio di buon funzionamento del regolatore devo fare un'ultima prova, caricare il pacco batteria finche scende alla tensione di carica di mantenimento, lasciarlo per tutta la notte senza carico e vedere se il giorno dopo rifa' di nuovo la carica rapida......
che dite sono paranoico?
qualcuno ha avuto esperienze simili?

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 4/5/2011,07:56

tolto ogni dubbio il regolatore steca fa bene il suo lavoro e' del tipo a carica lineare, ora con l'arrivo del caldo, per modo di dire qua ha piovuto sempre, la soglie delle tensioni di carica e' scesa come da specifiche.
con il cambio dell'ora ho inserito come carichi la tv, decoder, lettori vari e la stufa a pellet, eh si purtroppo la devo ancora accendere la mattina e la sera.
nonostante il poco sole le batterie si sono sempre caricate, anzi anche quelle che raccolgono l'energia in eccesso, con il terzo pannello non dovrei avere piu' problemi, permettendomi di attaccare altri carichi come la caldaia e forse il congelatore.....
vedremo per il terzo pannello a settembre ora ho speso un po' troppi di soldini....
le batterie della SMA a piastre piane maggiorate si stanno comportando bene (sono da 120Ah in C10 meglio da 200Ah) le scarico sotto carico fino a 23.5v stabilizzandosi poi con impianto spento a circa 24/24.5v a secondo del carico che lo ha fatto spegnere...
ah dimenticavo per non far riavviare la tv e la stufa a pellet per ogni commutazione da parte del plc ho inserito un ups della mustek che funziona egregiamente, provandolo con la tv lcd non ho notato differenze alimentandolo con un inverter ad onda modificata o con quello ad onda pura.

 

maiollo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:109

Stato:



Inviato il: 28/5/2011,16:21

CITAZIONE (eneo @ 17/1/2011, 12:33)
continuo l'aggiornamento dell'impianto, ho acquistato circa 1 mese fa' due batterie nuove a elettrolita' liquido a 12v con capacita 120Ah in C10 con piastre maggiorate e le negative in lega piombo-calcio, ho aggiornato il programma del plc che gestisce l'impianto inserendo una seconda soglia di intervento come carico zavorra per il generatore eolico e ho migliorato il funzionamento per quei carichi a forte assorbimento iniziale, molte volte capitava con le batterie non proprio scariche che quando accendevo la tv il sistema si spegneva bypassando l'energia fotovoltaica-eolica a quella enel....conveniva tenere sempre accesa la tv.
ora ho inserito un tempo in secondi al programma che se la tensione scende al di sotto del valore impostato e rientra in quei secondi il sistema rimane sempre attivo, mentre se la tensione rimane bassa anche superando quei secondi il sistema si spegne commutando l'energia elettrica di rete.
a giorni inserisco le videate del programma per far capire il funzionamento.
ora passiamo al regolatore di carica che mi ha fatto impazzire, ho avuto tre giorni per fare i controlli e fortuna ha voluto che in questi giorni c'era il sole .
il regolatore steca prs ogni qualvolta vede che la batteria scende al di sotto della tensione di 23.4v fa partire il ciclo di carica rapida, di compensazione o di equalizzazione, tre termini per indicare la stessa cosa ovvero la tensione della batteria sale fino a 29.4v.
questo valore invece sul mio regolatore viene portato a 29.9v e la tensione di fine carica invece dei 27.8v viene portato ai 28.2/28.3v.....
ho misurato i valori con un altro tester e pressocche' i valori erano simili, faro' altre prove utilizzando altri tester per essere piu' sicuro....
la tensione in ingresso al regolatore finche le batterie assorbono corrente rimane uguale alla tensione misurata in uscita, quando il regolatore inizia a ridurre la carica perche' le batterie sono cariche, la tensione in ingresso e' maggiore rispetto a quello in uscita, fin qui tutto ok sintomo che il regolatore funziona.
il regolatore e' montato sul muro nel garage dove attualmente non c'e' riscaldamento e al tatto la parete e' abbastanza fresca, lo steca prs adotta la compensazione di temperatura e il valore e' di 4 mV/k/cella nel caso la differenza di temperatura sia di 10° inferiore allo standard il regolatore dovrebbe aumentare la tensione di 0.004x10x12 = 0.48V, oltre a questo tiene conto anche della temperatura derivata dal riscaldamento delle alette di raffreddamento.
fin qui potrebbe andare ma ho voluto fare una piccola prova, batteria carica dopo tot ore a 29.9v la tensione e' scesa a 28.2v tensione di mantenimento a fine carica, ho abbassato la tensione della batteria con un carico di circa 600/700w finche la tensione della batteria e' scesa al di sotto del 50% e ho ripristinato la carica, la tensione e' di nuovo salita a 29.9V.
puo' essere che la compensazione delle temperatura sia calcolata anche sui 23.4v? nel senso che il valore del 40% dello stato di carica non sia piu' di 23.4v ma bensi 23.9v?
visto che l'ho impostato a 24v il valore di tensione minima al plc puo' darsi che prima di spegnersi il sistema scenda al di sotto di quel valore e ogni giorno mi fa' la carica di equalizzazione....
per togliermi ogni dubbio di buon funzionamento del regolatore devo fare un'ultima prova, caricare il pacco batteria finche scende alla tensione di carica di mantenimento, lasciarlo per tutta la notte senza carico e vedere se il giorno dopo rifa' di nuovo la carica rapida......
che dite sono paranoico?
qualcuno ha avuto esperienze simili?

Ciao, scusa l'intervento, ma sto anche io costruendo, un impianto ad isola con eolico (poi aggiungerò due pannelli fotovoltaici), mi interessava il controllo dell'automazione eolico-enel. quale plc hai usato? Potresti postare il modello? Questo plc che hai usato accetta tensioni oltre 24volt? Grazie Ciao.

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 30/5/2011,09:17

il plc e' della telemecanique ci dovrebbero essere le foto, per l'alimentazione utilizzo un semplice convertitore di tenzione a 12vdc

 