Solare Fotovoltaico
scelta del regolatore di carica e dell'inverter

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 3/10/2010,11:28

Salve a tutti, chiedo aiuto al forum.
Ho un pannello, marca Suntech da 200W 30V 8a. Vorrei semplicemente illuminare il mio giardino in maniera semplice con sistema ad isola. devo acquistare regolatore di carica ed inverter + accumulatori...chi mi può aiutare nella scelta???? faccine/huh.gif
Altra domanda: le batterie delle automobili vanno bene?? grazie per i consigli, matteo faccine/rolleyes.gif

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3509

Stato:



Inviato il: 3/10/2010,22:49

Io non posso aiutarti, ma dovresti specificare il carico od il consumo totale delle lampade, il tipo eccetera, con qualche elemento descrittivo in più troverai qualcuno che ti risponde... almeno spero faccine/smile.gif



---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"

http://iv3gfn.al...

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 6/10/2010,17:11

ciao pino tux, mi spiego meglio: vorrei illuminare il mio giardino con lampada a led a 12 volt con un massimo di circa 50Watt complessivi. Ho un pannello solare marca suntech da 200w 30v 8 a. Chiedo consiglio sul regolatore di carica adatto alle caratteristiche del pannello e dove rivolgermi.
le batterie da utilizzare per accumulo energia simili a quelle delle autovetture, quindi da 12 volte, perchè se così, non dovrebbe servirmi l'inverter, giusto? grazie mille per l'aiuto, matteo

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 7/10/2010,07:53

ciao matteo e benvenuto, iniziamo con il tuo pannello siccome i conti non tornano penso che i valori da te dichiarati sono 30V tensione a circuito aperto e 8A corrente in corto circuito....
questi valori dovrebbero essere per pannelli per imissioni in rete e non sono ottimali per piccoli impianti ad isola, tra le caratteristiche che dovete leggere nella scheda del pannello e' quello del numero di celle, se e' a 36 celle il pannello e' adatto per impianti a 12v se a 72 per impianti a 24v.
ho detto non ottimali se si utilizzano le classiche apparecchiature come i normali regolatori di carica, ma se utilizzi uno del tipo MPPT il problema non sussiste, tranne il maggiore prezzo di acquisto.
per la scelta della batteria questo dipende da quante ore vuoi tenere accese le luci.
esempio 10 ore fanno un consumo di 500wh a notte, avrai letto che di norma le batterie non vengono scaricate al di sotto del 50% pertanto dovrai utilizzare una batteria avente capacita' minima di 80Ah meglio se da 100Ah.
risultato da 500wh x 2 = 1000wh / 12v = 80Ah
un'altra domanda da fare e'- il pannello sara' in grado di caricare a dovere la batteria nelle giornate prive di sole?
hai due soluzioni, la prima aumenti il numero di pannelli, la seconda diminuisci le ore di accensione delle luci in modo che avrai un'atonomia maggiore in caso di mancanza di sole nelle giornale nuvolose.
per l'inverter visto che il sistema e' a 12v io non lo metterei colleghi tutto sull'uscita dei carichi del regolatore.....

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 7/10/2010,09:05

Ciao Eneo. grazie per aver risposto alla mia domanda. Non sono un esperto del settore e non vorrei azzardare acquisti che poi potrebbero risultare inutili. ...Di seguito riporto le caratteristiche tecniche del pannello (che mi è stato regalato!!!)...ti ringrazio anticipatamete per l'aiuto e , se puoi, indicami marca e modello dei prodotti di cui necessito...grazie matteo .

Suntech poli 200-18


Pannelli Suntech serie STP 200
caratteristiche tecniche

Modello STP200-18/Ud-Ub**
Potenza nominale PMPP 200 Wp
Tensione nominale VMPP 26,2 V
Corrente nominale IMPP 7,63 A
Tensione di circuito aperto VOC 33,4 V
Corrente di corto circuito ISC 8,12 A




[Tutti i dati secondo le Standard Test Conditions (STC).
Irraggiamento 1.000 W/m², temperatura del modulo 25°C, AM=1,5]

Tolleranza sulla potenza +/- 3%
Tensione massima del sistema 1000 V DC
Coefficienti di temperatura:
Corrente ? Isc +0,045 %/K
Tensione ? Voc -0,34 %/K
Potenza ? Pmpp -0,47 %/K

Tipo di cella policristallino

Grado d’efficienza 13,6%

Spessore del vetro 3,2 mm

Dimensioni 1482 x 992 x 35 mm

Peso 16,8 kg

Connettori


**Ub: Connettori – MC4
**Ud: Connettori – H + S

Garanzia sulla potenza


25 anni* 80% PMpp-min
12 anni* 90% PMpp-min




Modificato da matteolaluna - 7/10/2010, 10:23
 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 7/10/2010,10:57

ho sempre comprato steca, ma nulla ti vieta di comprare altre marche, solo che devi tener presente la tensione di lavoro MPPt del regolatore e entrare in quei parametri di tensione minima e massima di lavoro, come la corrente massima di ingresso modulo e quella di uscita.
ad esempio il regolatore stecca MPPT 2010 con uscita a 12v e' adatto al tuo caso.
scaricati dal sito il depliant potrai vedere le caratteristiche e fartene un'idea di massima.

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 7/10/2010,16:37

eneo grazie per le informazioni...ma quale sono esattamente i parametri da valutare???ingresso, uscita..hanno una sigla????? MI indichi cosa valutare nelle caratteristiche tecniche del pannello che ho scritto in precedenza? grazie ancora...eneo io mi trovo in puglia...magri siamo vicini e posso ringraziarti di persona, matteo

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2120

Stato:



Inviato il: 7/10/2010,20:26

per il giardino non sarebbe meglio usare lampade a led?
In questo modo riduci di brutto il consumo eletrco e con una batteria auto economica te la cavi

ciao
MaX

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 8/10/2010,09:02

devi tenere in considerazione queste cose:
1 tensione in ingresso al regolatore, quello proveniente dal pannello o dai pannelli, e' dato dal VOc del singolo pannello o dalla somma dei pannelli se li hai in serie.
il voc totale deve essere inferiore a quello che sopporta il regolatore MPPT, ad esempio lo steca sopporta massimo 100v.
il tuo pannello ha un voc di 33.4v, quindi va bene.
2 corrente massima proveniente dal o dai moduli per questo tieni in considerazione il valore ISC di 8.12 A lo steca accetta fino a 18A
3 corrente di carica della batteria, facendola semplice in ingresso al regolatore MPPT hai una potenza di 200w max con tensione e corrente che hanno valori variabili in base all'insolazione, in uscita il regolatore "trasforma" questi valori per adattarli alla tua batteria che e' a 12v, se il rendimento del mppt fosse del 100% avresti in uscita sempre 200w che tradotti in corrente fanno 200 : 12 = 16.6A
lo steca accetta fino a 20A
4 corrente di carico, e' la corrente max che puoi prelevare dal regolatore lato batteria, lo steca accetta fino a 10A 120W pertanto a te va bene visto che devi arrivare a 50w massimi.

considera che se un giorno vorrai ampliare l'impianto non potrai farlo il perche' mettendone due in serie avrai al punto 3 una corrente in uscita dal regolatore di 33.2A che supera quello accettato dal mppt, in questo caso dovrai cambiare la tensione dell'impianto da 12 o 24v rientrando cosi nel valore, secondo me meglio un impianto a 24v .....
spero di non essermi scordato nulla e di essere stato abbastanza chiaro. ciao ciao

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 11/10/2010,16:54

Ciao Eneo, cosa ne pensi di questi prodotti? Lafayette Mb 170 CX e Steca Pr 1515...sono stati consigliati da un ingegnere, ma ho dei dubbi e ora valuto le schede tecniche e vedo se rientrano i parametri che mi hai indicato.......però attendo un tuo parere....mi è sorto un altro dubbio..ma il regolatore di carica...non va attaccato alla rete eletrica??????
Ciao Max Linux, grazie per il consiglio...le lampadine a led le valuto con attenzione, però prima vorrei acquistarne una e verificare realmente quanta luce fa....

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2120

Stato:



Inviato il: 11/10/2010,18:13

per le lampade led,potresti fare una prova in casa comprando un piccola lampada a luce calda (warm oppure hot) per l'abatjour da 15W... in realtá ne consuma 1 di watt, ma rende 15watt luminosi comparando con una normale lampada ad incandescenza. Okkio che ci sono anche quella a luce fredda (cold) che fanno una luce tipo quella dei neon bianchi di parecchi anni fa.... certo che in giardino potrebbero andare bene lo stesso.

Altra cosa, ci sono lampade led a 220V a a 12V... per il giardino meglio quelle a 12V ovviamente e poi visto i consumi delle lampade a led i cavi possono essere sottili... ma va calcolata la sezione minima:
www.oppo.biz/calcolo_sezione.php

Il regolatore di carica non va attaccato assolutamente alla rete elettrica... a meno che non sia un caricabatteria 220->12V per esempio.

Il regolatore utilizza la corrente delle batterie per alimentarsi, ma consuma pochi mA, per cui non c'è da preoccuparsi.

ciao
MaX

dimenticavo,quando hai finito di progettare l'impianto, potresti postare le atre carattteriscitche come per esempio quanti mt di cavo devi usasre per alimentare le lampade, quanti punti luce e quanto consumo totale?

mi servono questi dati per mettere a punto un foglio di calcolo

ciao
MaX

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 12/10/2010,10:33

ho la serie prs3030, il pr1515 dovrebbe andare bene ha in piu' al mio la funzione crepuscolare, pero' ti ripeto e' un regolatore del tipo pwm e con il tuo pannello perderai sicuramente sui 60-70w sulla potenza complessiva....

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/10/2010,09:19

Ok ragazzi, grazie per la collaborazione. Ricapitolando questa è la mia idea: Pannello solare SUNTECH STB 200 (connettori MC4-------> come si collegano al regolatore?)+ Regolatore DC steca pr 1515+ n° 2 batterie 12v 100A ( circa 2400W..giusto? + n°4 lampioni a luce led 12v per un massimo di circa 60 W da tenere acceso nel periodo invernale per circa 12 ore+ complessivamente circa 60 mt di cavi (credo da 2,5mm).
chiedo a eneo e max linux..cosa ne pensate?
inoltre come fisso il pannello al tetto inclinato di casa mia? soprattutto...dove devo correggere? grazie amici del forum, attendo Vs notizie, matteo

 

matteolaluna
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/10/2010,16:58

ENEO....SE CI SEI BATTI UN COLPO.....
scherzi a parte... mi piace steca mppt 2010, ottimo prodotto e prezzo € 250. Ma vorrei chiederti una informazione precisa: il mio pannello ha 2 cavi +e - e parla di connettori MC4...come collegarli allo steca 2010? esistono dei raccordi adatti?...ps: ho scritto anche prima, spero tu non perda la pazienza ...ciao

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 14/10/2010,15:18

oggi ho avuto e ho ancora problemi di linea va e viene....
per collegare il pannello al regolatore hai bisogno di comprare una coppia di connettori del tipo MC4 controllando il tipo maschio e/o femmina, comprare del cavo da 6 mmq o da 10 mmq , a seconda della distanza del regolatore dal pannello e dei capicorda.
ogni regolatore ha due ingressi, non puoi sbagliare, contrassegnati con un + e un - e con un disegno di un pannello fotovoltaico.
poi ha due uscite uno per il carico e uno per le batterie, anche li non puoi sbagliare perche' ci sono i simboli della batteria e della lampadina.
fai sempre attenzione alle polarita' del cavo, e' buona norma fare queste operazioni con il pannello coperto dal sole.
puoi comunque scaricarti dal sito della steca il manuale d'uso e manutenzione li c'e' tutto descritto.
per il fissaggio al tetto ci sono delle staffe apposte che si tassellano sotto alle tegole, dipende quale tipo hai , coppi, portoghese, canadese....ecc....e poi dei longheroni in alluminio dove tramite staffete ancorare il pannello.....su internet trovi tutte queste informazioni vai sul sito di tuttotetto li prezzi sono abbastanza buoni.

ah non dimenticarti di inserire un fusibile tra batteria e regolatore, controlla sempre sul manuale per la scelta del fusibile.

 