Carissimi amici, nella speranza che tutti siano in grado di farsi un bel impianto a isola , usando ciò che la natura chi ha donato " sole" vi pongo il mio problema.
il mio impianto funziona che è una meraviglia ma per far si che sia completamente automatico, mi serve un progettino per un riduttore di tensione da 48 volt a 12, in giro non ho trovato progetti interessanti e ho solo trovato aggeggi di uso comune che si comprano. a me piace farmi le cose, quindi vorrei realizzarmelo questo riduttore, chi mi aiuta in meritò
pensavo a un piccolo partitore di tensione, il carico che devo applicare e veramente piccolo serve a eccitare un piccolo relè per la partenza automatica dell'inverter.
Non sto qui a spiegare il tutto ma a me serve questo piccolo riduttore di tensione chi mi aiuta?
grazie a tutti gli amici di questo forum che vorranno aiutarmi.
quando il mio impianto a isola sarà completo posterò tutto qui con foto dettagliate.
Grazie Riccardo



---------------



 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/5/2012,16:57

Ciao hollywoodrz...ma il tuo impianto e' a 48v?....perche' se e' cosi ti servira' qualcosa che funzioni diciamo da 45 a 60volt vero? perche' se non superi i 60volt, potresti usare l'integrato lm2576adj Hv con qualche semplice componente dovresti farcela ad avere 12 v a 3A .....ma sempre se non superi i 60v...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

hollywoodrz

Avatar
Watt


Utente
Msg:87

Stato:



Inviato il: 1/5/2012,18:02

Carissimo Ronwal, si il mio impianto è a 48 volt e la tua supposizione è corretta, ma tu avresti gli schemi per questo tipo di componente che francamente non conosco??? faccine/huh.gif
Io avevo pensato di usare un partitore di tensione tanto non ho bisogno di molta potenza nei 12 volt ,deve solo comandare un relè di piccole dimensioni quindi pensavo al partitore , ma se il componente che citi è di facile reperibilità, e lo schema è semplice potrei optare per la tua soluzione. faccine/tongue.gif
comunque adesso penso che sia il caso che spieghi il motivo di questa mia strana richiesta.
Il mio impianto a isola funziona ormai a pieno ritmo dal 25 ottobre dell'anno scorso. faccine/clap.gif faccine/clap.gif
ho 8 pannelli solari della kyocera, e tutto funziona che è un piacere, come inverter uso un ups.
come pacco batterie ho 4 batterie della fiamm da 120 Ah
come ben sai l'ups non ha un interruttore per accensione e lo spegnimento ma dei pulsanti, quindi mi sono trovato un circuitino che alimentato mi chiude un contatto di un relè per 3 secondi il tempo che serve a ups per credere che vi sia ordine tramite pressione del relativo tasto per accensione. faccine/wink.gif
poi tramite crepuscolare ho controllato la tensione di uscita dei pannelli quindi il relè crepuscolare comanda lo spegnimento e accensione di tutto l'impianto. unico problema appunto accensione dell'ups che con questo riduttore di tensione finalmente ho risolto faccine/clap.gif
grazie ancora per la tua risposta adesso cerco via internet info su detto componente ciao
Riccardo



---------------



 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:835

Stato:



Inviato il: 2/5/2012,17:27

se ti sono sufficienti 700 mA potresti optare per un TL783 che ammette una differenza tra Vout e Vin fino a 125 V (tu al massimo ne hai 50 V)
con due resistenze imposti la tua Vo a 12 V e sei a posto
www.ti.com/general/docs/lit/getlite...83&fileType=pdf

 