milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 24/7/2012,11:36
|
ciao a tutti ho un pannello solare policristallino da 230 w che ho provato a collegare ad un inverter grid
il problema è che coolegandolo all'inverter si accende la spia rossa dove dice: FAULTY e nessuna di quelle verdi
mentre se inverto i cavi, inizia a suonare e non succede nulla
il cavo per collegare il pannello all inverter è quello da 6mm
l'inverte è stato comprato su ebay ed è il modello POWER INVERTER GRID TIE 250 W nel retro dell'inverter ho spostato la linguetta a 230 v (l'altra possibilità era 115v)
DA COSA POTREBBE DIPENDERE? Inverter rotto, o spinotti dei cavi non collegati bene o..
grazie per le risposte
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 24/7/2012,13:32
|
Ma l'inverter è collegato solamente al pannello oppure anche alla rete di casa?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 24/7/2012,15:43
|
ciao Luca è collegato alla rete elettrica ma in effetti staccandolo il led lampeggia allo stesso modo.
il problema forse potrebbe essere il cavo in quanto e come se non fosse collegato? l'inverte mi è stato manadato con un cavo con terminazione di una spina credo americana che ho sostituito con una con terminazione Schuko ma poiche la presa al muro ( la femmina) non è Schuko ho dovuto mettere un riduttore per la Schuko
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 24/7/2012,16:01
|
Non so che dirti.. non ho mai utilizzato un inverter grid-tie, e l'unica cosa che mi viene in mente è che l'inverter potrebbe aspettarsi la fase e il neutro su due posizioni stabilite, e quindi al massimo dovresti provare a invertire i cavi nella spina. Però oltre questo non ho proprio idea da cosa possa dipendere.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 24/7/2012,16:08
|
grazie per la risposta ora se posso allego una foto del cavo ( con uscita americana)
poi eventualemte lo taglio nella parte finale e lo collego direttamente alla spina a muro
speriamo di non rimanere attaccati
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 24/7/2012,16:20
|
Aspetta, hai detto che la spina l'hai cambiata tu, quindi non devi fare altro che smontare la spina e invertire i fili (presumibilmente uno marrone o nero e l'altro azzurro). Poi il pannello era esposto al sole senza nessuna zona di ombra? Puoi provare con un tester l'uscita del pannello? Magari il problema risiede nella zona del pannello piuttosto che nella connessione alla rete...
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 24/7/2012,16:45
|
il pannello è al sole
con un tester ( che non sò usare) ho provato varie "regolazioni" e
dai fili che arrivano all 'inverte mi porta
sotto V (con una retta e dei puntini)impostato a 200) porta 35,1
mentre cambiando con una V ondulata 71,2
p.s il cavo scucko è di quelli già pronti
foto del cavo in dotazione e dell inverter
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 24/7/2012,22:17
|
Il pannello produce corrente continua, e si misura con la posizione della barretta e dei puntini. L'altro serve per misurare la corrente alternata, come quella che hai nella rete di casa. 35,1 volt è un valore corretto, il pannello sta funzionando. Se è giusta l'inserzione che ho trovato su eBay c'è scritto: DC Input Voltage Range: 10.8V ~ 30V, e questo significa che i tuoi 35 volt sono troppi!! Puoi postare le specifiche precise del tuo pannello fotovoltaico? E magari anche il link preciso dell'inserzione su ebay?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 24/7/2012,23:09
|
il modello è un SUN 250 G
LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO
Product Description
The small type solar grid tie power inverter can obtain the solar energy from solar panel, and can tie to the grid through its output cable with no extra equipment. The installation is very convenient and reliable. Model SUN -250G
Normal AC Output Power 200W
Maximum AC Output Power 250W
AC Output Voltage Range Switch is at 230V Position 190V ~ 250V
Switch is at 115V Position 90V ~ 130V
AC Output Frequency Range 46Hz ~ 65Hz
Total Harmonic Distortion(THD) < 5%
Power Factor 0.99
DC Input Voltage Range(Optional) 14V ~ 28V; 10.8-30V; 22-60V
Peak Inverter Efficiency 92%
Standby Power consumption < 0.5W
Output Current Waveform Pure Sine-wave
MPPT Function Yes
Over Current Protection Yes
Over Temperature Protection Yes
Reverse Polarity Protection Yes
Island Protection Yes
Stackable Yes
quelle sopra sono le caratteristiche tecniche prese da un sito
ma NELL' etichetta attaccata dietro al mio inverte dice,per quanto riguarda INPUT VOLTAGE RANGE 10,8 30 W
quindi è come dici tu Luca, ma è normale che un pannello solare produca quei volt? a me avevano detto di controlla il max dei watt che l'inverter può sopportare, non la tensione
ho inserito il link dell'asta da me vinta su ebay
PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO 230 POLICRISTALLINO 24V
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPIdll?Vie...E:X:AAQ:IT:1123
ora mi faccio mandare le specifiche tecniche da venditore
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 25/7/2012,07:54
|
Il tuo inverter sembrerebbe sia progettato per moduli da 12 volt, e non da 24. La prima volta che hai collegato il tutto, era già selezionata la tensione 220? Se la prima volta che hai collegato era selezionato 115 potrebbe essersi rovinato con quello. Ultima prova: collega il tester al pannello, e vedi se facendo ombra su una piccola zona la tensione scende sotto i 30 volt. Se si, prova a collegare il pannello all'inverter, e crea questa zona d'ombra; dovresti fare in modo che quando colleghi il pannello all'inverter già hai coperto questa zona, perchè se arrivano più di 30 volt probabilmente va in protezione. Fatta questa prova, non so proprio più cosa poterti consigliare....
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 25/7/2012,10:21
|
La prima volta che ho collegato il tutto, era già selezionata la tensione 220 ora ( non essendoci ombra sul terrazzo) ho messo un cartone che copre circa 1/terzo del pannello
La spia rossa è rimasta accesa per 3 secondi ed ora c' è accesa la prima verde
considera col cartone arriva a 28,6 senza a 32, 9v
ma oggi è un pò nuvoloso
QUINDI IL TUTTO DIPENDE DAL VOLTAGGIO CHE SUPERA I 30
Bisogna vedere se il coprire con un cartone una parte del pannello lo rovinerà... --------------------------------------------------------------------------------- CMQ TI RINGRAZIO LUCA PER I CONSIGLI ( ad uno che di volt, watt ne mastica poco) Ti sei dimostrato l'unica persona disponibile (IN QUESTO FORUM) a dare risposte chiare ed esaustive in merito
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 25/7/2012,11:03
|
Può darsi che in questo momento molti siano in ferie, quindi probabilmente c'è un afflusso minore di gente sul forum stesso. Sono contento che siamo riusciti a trovare il problema. Ora rimane il fatto che un pannello fotovoltaico, anche con una piccola zona in ombra, perde moltissima potenza! Alla fine contano molto più gli ampere prodotti che il voltaggio. Ed è molto probabile che gli ampere prodotti scendano drasticamente con questo metodo, facendoti produrre molto poco. Il pannello non si rovina affatto, ma non ti produce quello che dovrebbe. L'ideale sarebbe utilizzare un pannello da 12 volt, e non da 24..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | frankus30
milliWatt Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 25/7/2012,12:26
|
scusami, ma dove si desume, che andrebbe bene un pannello da 12 v e non 24 v
ho visto su ebay inglese un inverter grid (350w grird tie inverter,28-52V DC,190-260AC) http://www.ebay.it/itm/350W-grid-tie-inver...100125712277987
secondo te va bene?
queste sono le specifiche Specification:
Brand LP Model GP-350 Continuous Output Power 350W Output Wave Form PURE SINE WAVE DC Input Voltage DC 28 Volt – 52Volt(solar panel) AC Output Voltage 190v-260v Frequency 46Hz-65Hz Peak Efficiency 94% No Load current Draw 0.05A Total Harmonic Distortion(THD) <5% Temperature Protection -10 0C ~ 45 0C Net Weight 1.5kgs MPPT Function Yes Over Current Protection Yes Over Temperature Protection Yes Reverse Polarity Protection Yes Island Protection Yes Stackable Yes
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 25/7/2012,12:59
|
Un impianto che funziona a 12 volts utilizza pannelli che al max producono, a circuito aperto (quindi senza niente collegato)circa 20V, con il carico collegato (un inverter grid come nel tuo caso, o altro) il voltaggio si può abbassare più o meno anche a 16V. Un impianto a 24V utilizza pannelli che possono produrre circa 36 V a circuito aperto e circa 30 con il carico.
Quindi, con le specifiche del pannello e dell'inverter alla mano si capisce quali si possono accoppiare. Per il pannelli bisogna vedere il voltaggio con il carico collegato, e dell'inverter bisogna vedere il range di voltaggi accettati. L'inverter che hai trovato accetta in ingresso dai 28 volt ai 52 volt; questo significa che un pannello pensato per impianti a 12 volt non va bene, mentre un pannello come il tuo va benissimo. Cmq se hai le specifiche precise del tuo pannello vediamo con precisione i suoi parametri; cmq va bene
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | pino55
milliWatt Utente Msg:1
Stato:
| Inviato il: 24/12/2013,01:51
|
Buonasera a tutti, mi chiamo Pino, sono un nuovo iscritto, ho girato un po' di pagine ma non trovo un'informazione che mi serve, chiedo gentilmente se qualcuno di voi mi sa dire se già esiste una risposta alla mia domanda oppure se ce qualcuno di voi che mi possa fare la cortesia di delucidarmi su questa domanda, ho acquistato su ebay un "Inverter di rete Grid tie connected 450Wp" e in precedenza avevo già acquistato un pannello da 120W che lavora da 13 a 18,5 CC. Con questi due articoli vorrei collegare il pannello all'invertir e l'inverter alla rete domestica (Enel), domanda: per fare questo collegamento, Pannello-inverter i cavi di che sezione devono essere? 2,5 - 4 oppure 6 mm² ?