ho costruito un impianto ad isola di dimensioni modeste : 2 pannelli da 240 Wp cad., regolatore mppt , 4 batterie , tensione d esercizio 24v, inverter da 1000 watt.

volevo integrarlo con una pala eolica cosi ho comprato un morningstar ts45 e configurato in modalità con carico deviato.

in assenza di vento alla batterie arrivano i 33 volt prodotti dai pannelli, sul meter del ts compare allarm bulk e pwm al 99%.
sull'uscita load mi ritrovo questi 33 volt che penso il ts voglia in parte scaricare su un carico fittizio che ora nn ho.

i dubbi sono questi :
qualcun altro possiede il ts45 e da gli stesi problemi?
sapete dove posso trovare un dummyload per 24 volt?
avete altri consigli?
grazie e a presto

 

yellowsun

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 10/9/2012,12:20

Ciao Emiliusun , anche io come te sono nuovo del forum,e non ci crederai ma il tuo impianto e quello che sto per fare anche io...compresa pala eolica e morningstar ts45 faccine/w00t.gif questa domanda e successive risposte interessano molto anche me.... faccine/tongue.gif un ringraziamento anticipato a tutti quelli che vorranno rispodere... a proposito che pannelli monti? e quante ampere hai nel tuo pacco batteria? eolico da 500w vero? faccine/clap.gif

 

emiliusun
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 10/9/2012,19:54

ciao amico,
ho 4 batterie da 50 Ah da auto che presto toglierò per metterne 2 della Fiamm da 55 Ah.
oggi il ts ha dato float allarm....il manuale non riporta nulla ..che palle

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,00:13

Salve,
io ho un TS 60 e stavo proprio pensando di fare la stessa cosa.

Il mio TS60 quando riceve una carica eccessiva dai pannelli e le batterie sono cariche mi segna la stessa cosa, PWN 70% o altra percentuale. In questo caso il TS60 sta riducendo la carica proveniente dai pannelli e fin qui ci siamo.

Ora credo che il tuo TS45 , leggendo i 33V che arrivano dai pannelli sulle batterie, cerchi di collegare il carico zavorra direttamente sulle batterie per scaricarle della corrente in eccesso.

Fai queste 2 prove:

1) stacca il regolatore MPPT ed osserva il funzionamento del solo TS45 con la pala.
2) Con i 2 regolatori collegati, sole e vento presenti, accendi l'inverter e mettici su un carico da 1000w , il TS45 dovrebbe fermare il carico zavorra e caricare le batterie tramite la pala.

Se non hai una resistenza zavorra prova a procurarti una resistenza per l'acqua a 24v da collegare all'uscita del TS45 ... dovrebbe funzionare dissipando energia in eccesso.

Facci sapere



---------------



 