Salve
Premetto non sono un elettronico ne elettricista ne altro solo amatore quindi mi scuso x inesattezze nei contenuti
Leggendo il forum mi e venuta voglia........ho sperimentato.....


E da lettore dei vostri post adesso devo scriverne uno pure io faccine/smile.gif

Ho realizzato un impiantino ad isola (x colpa vostra hahahaha adesso siete obbligati ad aiutarmi faccine/smile.gif) x alimentare due pompe in un biolago in breve e questo
(Non ho piu inserito il contattore di potenza x spengere inveter ma semplicemete interruttore pilotato
da un secondo rele a 24)
ForumEA/us/img534/6137/pp1ib.png
2 pannelli 250 w
Regolatore ASR120 20A - 12/24V alpha elettronicache gesticse il carico in maniera regolabile
4 batterie 100 ah in serie da due (24V)


il problema e venuto fuori chiaramente all avvio .
La pompa oltre che rumorosa (inverter onda quadra) singhiozza in maniera casuale ,ad ogni singhiozzo raddoppia assorbimento
per un secondo poi ritorna allo stato precedente.

Questa e la pompa http://www.messnerpumps.co.uk/Images/eco-x_v.gif
la versione 10000 litri (non riesco ad inserire il link) basta cercare messnerpumps.co.uk
Queto inverter http://www.marcuccishop.it/img/articoli/materiale_elettrico/Inverters/I24-1500S.START.jpg
LAFAYETTE
I24-1500S.START


1500 watt onda quadra (credo)

La domanda e questa :

Se acquisto un inverter ad onda pura risolvo il problema ?
Ce un sistema per evitare mantenendo il mio inverter ?
Cerco di farvi capire bene i sintomi della pompa:
1 Ronza in maniera percettibile a 50 cm di distanza rumore tipo teleruttore scassato :)al tatto vibra un po
2 Singhiozza come se per un secondo si soffermasse x poi riprendere il suo lavoro toccandola si avvertono dei colpetti
e l 'assorbimento aumenta ,di quanto e difficile a dirsi vito che si tratta di pochi decimi di secondo

Mi affido alla vostra esperienza grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,00:22

Ciao e benvenuto fra' gli isolani...
Si il tuo problema e' dovuto all'inverter, probabilmente quello e ad onda sinusoidale modificata.
Dovresti prenderne uno a onda pura.... Inserisci qualche dato della pompa ( potenza,ecc)

Per mantenere quell'inverter dovresti provare altre pompe... Ma sicuramente avranno chi piu chi meno gli stessi sintomi.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,00:38

Non mi fa inserire link
la scheda e questa :
ForumEA/us/img19/5338/pompa.png

Si ero tentato di prendere un puro solo x la pompa e tenere il mio x alimentare altro (quando aggiungerò altri pannelli)
Mi piace questo qua http://www.solarshop-europe.net/images/thumbs/mittel/AJ-275-350-400-kl-100x100.jpg

300 watt il problema sta nel prezzo trasporto compreso 320 euri

 

MarKoZaKKa

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1886

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,09:01

... non ti converrebbe cercare una pompa con motore DC (corrente continua), così da alimentarlo direttamente senza perdite di conversione? cose tipo le pompe di sentina per la nautica...



---------------
Tecnico qualificato in clownerie
Windsurfer a tempo perso
Slalomaro senza speranze
...

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 13/1/2013,09:08

si hai ragione ...in teoria
in pratica non son riuscito a trovarne di cosi grosse si parla in estate due pompe 40 000 litri h

Poi ce il problema cavi la casetta e lontana dal lago perderei tutto per strada

terzo ed ultimo le pompe che ho costano molto non mi va di spendere ancora .

Alla fine ho solo sbagliato inverter (e se questo fosse il problema e risolvibile) il fatto è che non son sicuro
di risolvere con un onda pura tutto qua.

Cercavo certezze faccine/smile.gif

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,21:11

con un onda pura risolvi sicuramente, io l'ho usato per la pompa della piscina fuoriterra e il motore è magnetico del tutto simile a quello della tua pompa, su ebay cercando inverter onda pura troverai inverter esteticamente simili al tuo ma ad onda sinusoidale pura a prezzo accettabile

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 21/1/2013,23:25

Bene ti ringrazio poi vi faccio sapere

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 22/1/2013,07:14

Devo dedurre che lo steca pi 1100 non ti interessa piu' vero?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 25/1/2013,18:09

Si può interessarmi Ma sto facendo le cose con calma più per divertimento Che necessità adesso sto andando con inverter a "sighiozzo" voglio vedere che succede faccine/smile.gif
Poi ho preso altri pannelli ...un po alla volta faccine/smile.gif

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 25/1/2013,18:59

Ok tranquillo! Fammi un fischio quando vuoi....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 25/1/2013,19:04

Scusate non resisto....

CITAZIONE
Pompa sotto inverter singhiozza faccine/smile.gif

Hai provato con un sorso d'acqua faccine/w00t.gif

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 25/1/2013,19:13

Si gassata ci vuole hahahahha

 

Andrea AR
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 9/2/2013,05:55

Lavori in Corso :

Premetto :
Non e un capolavoro ma ci sto lavorando quando riesco ad avere un po di tempo, alcune parti sono recuperate .

Configurazione finale :
4 pannelli cinesi faccine/smile.gif 240 W
2 regolatori di carica 20 A 60 volt con 2 pannelli in parallelo ogni regolatore
4 batterie 100 Ah 2 serie da 24
2 batterie 160ah 1 serie da 24
Inverter 1500 w nominali S.start 24 volt (maledetto lo vendo )
Alimentazione del lago in inverno 1 pompa 100 w
In estate 2 pompe 100 W + 150W
Irrigazione giardino estate (se riesco ) 1 ora a notte watt da definire ma credo 500 bastino.
I faretti e le lampade a basso consumo non generano problemi utilizzo e relativo poche ore
a settimana ad accensione manuale.

Manca 1 regolatore domani lo monto faccine/smile.gif

ForumEA/us/img703/9463/20130208161130.jpg


Problemi riscontrati :
L inclinazione dei pannelli non e ottimale ....son gia brutti cosi se li tiro più su ancora peggio.

ForumEA/us/img841/5017/20130208161156.jpg

Problemi riscontrati :

Inverter singhiozza lo sappiamo tutti faccine/smile.gif))

Inverter (maledetto) se non ha un carico prima di tirare il contattore non parte siccome e temporizzato
mentre aspetta si fuma na sigaretta (ecco a che serve la lampadina faccine/smile.gif)))

Ho cambiato l idea iniziale in pratica il contattore dello scambio adesso e alimentato dall inverter
questo perchè in caso la rete venisse a mancare entra in funzione ugualmente .

Anche il contattore di potenza e stato eliminato uso interruttore dell inverter x on /off
lo spengo se non lavora x risparmiare consumi.

ForumEA/us/img542/2205/20130208161241.jpg

Qui e tutto da rifare Un monte di domande x la vostra gioia di rispondere faccine/smile.gif

Devo mettere dei stacca batterie (che non ho trovato ) idee su cosa si può utilizzare in alternativa ben accette.

Allora sono 4 batterie da 100Ah tutte uguali in serie a 24 .....mi chiedo le due in basso sono da 160AH e un problema se non sono uguali ?

Andro a caricare con due regolatori da 20 A dovrebbero tirare fuori 16 A l uno .....32 A sono troppi x 360 AH di batterie ?

Controllo i limiti di stacco /attacco del carico da pc (il carico gestisce lo scambio rete/inverter )

Sapete dirmi voltaggi ottimali x non rovinare le batterie e sfruttarle più possibile ?



Anche i fusibili non mi piacciono .............
X esser sincero nemmeno i collegamenti ma ero impaziente di provarlo faccine/smile.gif
e la prima bozza posso fare meglio faccine/smile.gif))


Solo x curiosità il lago.
ForumEA/us/img90/9917/imag0005eu.jpg

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 9/2/2013,06:00

Che spettacolo....piu che un isola un oasi.
Ciao

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 9/2/2013,21:19

stupendo con un inverter onda pura anche economico come il mio dovresti non aver piu' problemi di singhiozzo, io per la piscina non ho usato nessun contattore ho aperto semplicemente l'inverter e collegato 2 fili in parallelo all'interruttore d'accenzione, i 2 fili li ho portati su un orologio che ne controlla l'accenzione, il carico è sempre collegato all'inverter e non mi ha mai dato problemi

 