Salve, oggi mi son chiesto:
Quanto tempo impiega in una giornata soleggiata a caricarsi un banco batteria da 24v 200A
avendo un impianto formato da 6 pannelli da 235wp collegati tra loro
totalizzando un uscita di 90volt 18Amp che va a un
regolatore di carica EPSOLAR Tracer-2215RN 20A
Grazie, io mi son impantanato....

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 26/1/2013,21:11

Circa 3 ore e mezza se carichi a 1650w..... E soprattutto se devi recuperare tutti i 200A ... Considerando anche che la ricarca ha perdita di energia di circa il 20% .

Se usi 1650w su quel regolatore lo bruci..... 90v a 18A equivalgono a 65A lato 24v con un buon mppt



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

pippowind
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 26/1/2013,21:16

Grazie ronwal, mi puoi srivere la formula con cui hai fatto i calcoli in modo che li possa fare io con altre configurazioni? Grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 26/1/2013,22:28

Innanzi tutto moltiplica tensione e corrente e trovi la potenza.... Poi essendo mppt il regolatore trasforma l'ingresso a tensione batterie e dividi la potenza per la tensione trovando la corrente che dovrebbe esserci lato batterie..... Poi dividi la capacita' che devi caricare per la corrente che esce lato batterie e trovi le ore.... Aggiungi un 20% per perdite varie....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 26/1/2013,22:51

235 x 6 = 1410 Wp
24 V x 200 A = 4800 Wh

Ma il calcolo successivo di ronwal mi sembra sbagliato, non ha senso dividere direttamente la capacità delle batterie per la potenza dei pannelli: magari producessero potenza costante!
In realtà, all'incirca 1 kWp produce 2 kWh al giorno d'inverno e 4 d'estate.
Quindi per ricaricare completamente i 4,8 kWh non basterebbe nemmeno una lunga giornata assolata estiva.
Per valori più precisi sul rendimento vai su http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 26/1/2013,23:15

Ok.... Ma era solo un esempi avendo 90v a 18A su di in mppt costanti..... Normale che coi pannelli non e cosi...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

pippowind
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,12:26

Grazie per le risposte, ma il rapporto che cita jumpjack vedendo i rendimenti di impianti su altri forum, è vero che ce un basso rendimento, ma è solo per metta di dicembre tutto gennaio e metta febbraio dopodicche con 1 kw istallato se ne producono minimo3 fino ad arrivare ai 5 in agosto. Cmq la proporzione sembra giusta. Invece per quanto riguarda il regolatore di carica,
mi sembra un po spropositato un 65ah per quei 6 pannelli... capisco che la matematica non è un opinione, ma questo punto mi devo mettere a studiare di piu prima di acquistare cose inutili.....
ciao.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,12:59

Io con 6 pannelli da 240wp monocristallini della bosch ho installato un outback flex max da 60A e credimi.... In estate escono 50A che vanno alle batterie....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,13:01

CITAZIONE (pippowind @ 27/1/2013, 12:26)
è vero che ce un basso rendimento, ma è solo per metta di dicembre tutto gennaio e metta febbraio dopodicche con 1 kw istallato se ne producono minimo3 fino ad arrivare ai 5 in agosto.

dipende anche da la zona dove abiti e l'inclinazione dei pannelli........ieri ce stata una gg piena di sole e oggi anche, e con un 1Kw/p di pannelli ho fatto 3Kw, quindi se i pannelli sono posizionati come devono si fanno 3 kw anche a gennaio/febbraio e in estate si può superare anche 6Kw



---------------



 

pippowind
Watt


Utente
Msg:45

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,16:40

CITAZIONE (ronwal @ 27/1/2013, 12:59)
Io con 6 pannelli da 240wp monocristallini della bosch ho installato un outback flex max da 60A e credimi.... In estate escono 50A che vanno alle batterie....

Quindi suggerisci di mettere un regolatore da 35a ogni kw di pannelli?
Perche se è cosi io visto che il mio impianto lo voglio fare in 2 tempi prima da 1kw e appena racimolo altri euri aggiungere il secondo kw potrei far coesistere 2 regolatori.
Che dici!
Ha, dimenticavo ti ricordi il progetto del grid-tie da 500w pilotato dal variatore di giri?
Sono riuscito a farlo andare. Da 0 a 200w lo controllavo senza problemi, ma appena sono andato oltre è saltato il boster che da 12v mi portava a 24v. Cosi ho abbandonato il progetto e voglio passare ad un isola con inverter psw7 da 3kw.
Ciao.

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,18:41

QUOTE (ronwal @ 27/1/2013, 12:59)
Io con 6 pannelli da 240wp monocristallini della bosch ho installato un outback flex max da 60A e credimi.... In estate escono 50A che vanno alle batterie....

La verità è che "si dice" che in caso di impianto con inverter, all'uscita-carichi del regolatore non va collegato niente: l'inverter va collegato direttamente alle batterie, così può prendere tutta la corrente che vuole, e il regolatore può anche essere piccolo (ed economico).
Pero' immagino che in questo caso l'inverter debba essere particolarmente "intelligente", cioè spegnersi sotto Vmin e riaccendersi sopra Vmax, con Vmax abbastanza maggiore di Vmin da evitare che l'inverter entri in un velocissimo e deleterio circolo accendi-spegni-accendi-spegniaccendispegni.
Il mio inverter, per esempio, è idiota e va "in loop"... ma lo fa persino attaccato al regolatore, quindi non so...
Mi chiedo se sia possibile sapere se un inverter ha una certa "isteresi di riattivazione" semplicemente leggendo i dati sui siti, senza dover scaricare e leggere centinaia di dataseheet diversi!

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,19:31

il flex max non ha uscita carichi....l'inverter che ho io e' un aj 2400-24v della steca,ormai da circa un annetto e acceso...
Controllo l'inserimento dell'inverter tramite un logo siemens,che stacca l'inverter e connette al gestore.L'inverter nel momento in cui stacco il carico va' in modalita' standby e praticamente si spegne consumando 50mA.....ha delle soglie tipo 22v e 32v, ma non ho mai provato a raggiungerle...ho provato pero' il fratello minore aj 350-24v e funziona benissimo.....con queste soglie..



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,22:03

che logo?!?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 27/1/2013,22:11

Un mini plc 24v con ingressi analogici.... Prova a fare una ricerca su web e vedrai....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 