Solare Fotovoltaico
I vostri inverter si riattivano da soli? ,Inverter a riarmo automatico


FinePagina

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 2/2/2013,19:33

Negli inverter che usate nei vostri impianti ad isola, l'inverter si riaccende da solo quando le batterie sono di nuovo cariche?
Io ho provato tre inverter da 20 a 250 euro, nessuno si riarma da solo! faccine/sad.gif

Devo ogni volta andare in giardino a riattaccarlo, finchè non mi costruisco un circuitino a relè, è mai possibile?!?

Come si evince dalle schede tecniche se un inverter ha riarmo automatico? E quale isteresi ha?

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 2/2/2013,21:13

Il mio se si spegne per batterie scariche rimane spento. L'unica è non farlo spegnere. A valle dell'inverter ho messo un relè che se la tensione è troppo bassa, stacca la corrente in uscita in modo da farlo andare in attesa e risparmiare le batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 2/2/2013,22:25

Perchè a valle? Se lo metti a monte, resetta l'inverter e te lo fa riaccednere, no?

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,00:35

No, io ho il kema che è un UPS, funziona diversamente, potrei mettere il relè sull'interruttore d'accensione, ma dovrei aprirlo e finchè è in garanzia non voglio farlo. Con il relè a valle ho risolto. Sul kema o similari il relè a monte non lo spegne e non lo riattiva, lo fa andare in isola.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,10:22

Col relè a valle secondo me non risolvi niente, l'inverter continua comunque a sprecare 5-10 Wh all'ora, cioè sui 100Wh a notte! (i miei inverter assorbono da 0.25 a 0.50 A senza carichi, che moltiplicati per 12 o 24 V danno da 3 a 12 Wh ogni ora ).

Scusa, ma se togli completamente qualunque corrente in ingresso (dalla batteria e dalla rete), l'inverter si deve resettare per forza, no?!? Devi semplicemente installare uno (o due) relè che taglino TUTTO da fuori, non c'e' bisogno di aprirlo e arrivare all'interruttore!

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,10:58

CITAZIONE
Col relè a valle secondo me non risolvi niente, l'inverter continua comunque a sprecare 5-10 Wh all'ora

Si è vero ,ma perderesti la funzione UPS ,molto utile nello scambio di sorgente(su alcuni modelli tempi di intervento <10mS ....quindi nessun blackout momentaneo)

Ciao

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,11:03

CITAZIONE
Scusa, ma se togli completamente qualunque corrente in ingresso (dalla batteria e dalla rete), l'inverter si deve resettare per forza, no?!? Devi semplicemente installare uno (o due) relè che taglino TUTTO da fuori, non c'e' bisogno di aprirlo e arrivare all'interruttore!

Certo che si spegne, ma dovrei installare un relè con contatti che sopportano almeno 110A e questo non mi piace.

CITAZIONE
Col relè a valle secondo me non risolvi niente, l'inverter continua comunque a sprecare 5-10 Wh all'ora, cioè sui 100Wh a notte!

Certo, il calcolo è giusto ma se lo faccio intervenire quando le batterie sono state scaricate al 50% con 500Ah di batterie ho molte ore di margine, almeno fino a quando non torna la corrente di rete. A quel punto l'inverter commuta sull'enel ed il problema è risolto. Ritorno a dire che il mio è un UPS. Se le batterie sono scariche e manca contemporaneamente la corrente di rete, lui continua ad andare finchè non va in blocco ed a quel punto, anche se la corrente ritorna, rimane spento fino a quando non si pigia il pulsante di riavvio. Per non parlare della batterie che in tal caso verrebbero scaricate fino a 21v, mentre con il relè di blocco evito la sottoscarica per molte ore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,11:28

La soluzione che preferisco ,semplice e geniale faccine/biggrin.gif .

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 3/2/2013,17:15

Io ho appena finito di installare un relè tra batteria e regolatore di carica, filocomandato da dentro casa, così posso spegnere e riaccendere tutto l'ìimpianto.
Il mio impianto è da 20A, quindi me lo posso permettere. :-)
Comunque è ridicolo che dopo aver speso 400 euro di elettronica devo far passare un doppino volante per il giardino per poter riattivare a mano tutto!
Qual è la ragione tecnica per cui gli inverter non si riarmano da soli? Un circuito di riattivazione a isteresi, persino programmabile, costerebbe 20 euro!!! (2 se fatto da un cinese). Anzi, quasi quasi mi metto a fabbricarli e a venderli! :-)

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum