| | | | Moris
| Inviato il: 18/2/2013,20:01
|
secondo me il problema sta nelle batterie sono troppo poche ,dovresti avere il doppio per poterti muovere con una certa autonomia , io nel mio giardino sono diventato matto con una cosa del genere poi o raddoppiato le batterie e adesso funziona 3 volte meglio ,forse il problema sta nella autonomia non potendole scaricare più del 50% loro sono sempre "piccate" mentre avendo molto più margine lavorano con meno stress e durano molto di più questo e un mio parere da autodidatta con prove fatte sul campo poi la spiegazione scientifica e conti matematici li lascio fare a chi e molto più preparato di me!
A dimenticavo una batteria stazionaria o da trazione a parità di ah rende quasi il doppio di una da macchina o da camion , sono concepite per scopi diversi : una deve fare tanti ah di spunto e garantire un avviamento mentre l'altra deve garantire molti ah costanti nel tempo prove fatte nel mio piccolo laboratorio "garage"
| | | | andreaartab
milliWatt Utente Msg:1
Stato:
| Inviato il: 19/2/2013,12:28
|
Son sempre Anderea AR dal altra sede ho qui davanti l'impianto (se cosi si puo chiamare)
12:00 i regolatori sfornano 7A di ricarica giusto 1 piu del consumo ,deduco che siano in mantrnimento, il voltaggio e a 28,80 V ....non son troppi ? Un altro particolare inqietante sono le batterie che friggono....sono fredde ma si sente friggere dentro. Considerando che stanotte a 24 00 circa le batterie stavano a 22V quindi escluse e quindi scarche ,giusto ?(abbian detto di non farle scendere al di sotto mai) stamattina alle 09 00 circa e arrivato il sole ,quindi la carica E son ripartitre(settaggio e a 26 V visto che non ce carico il regolatore chiude il contatto) Io mi chiedo.... Se in tre ore sono cariche e la prima ora (dalle 9 alle 10 rende poco)si son prese una media di 15Ah circa Per un totale di 45Ah e quello che la sera mi restituiscono porelle quindi funzionano bene. Credete che possa scendere a 21v ? Sempre con 6Ah di carico? secondo me arrivare a 22 di scarica equivale ad un 35 %che devo fare ? La tensone di distacco standard del regolatore era 21 poi riaggangiava a 24 Sinceramente son un po confuso un autino ci starebbe bene
| | | | ronwal
| Inviato il: 19/2/2013,12:35
|
Troppo pochi 22v .... Io stacco a 23,7v sotto carico con 15A di assorbimento....piu o meno sono al 50%....
La carica a 28,8v potrebbe andare.... Sempre se sono ad elettrolita liquido.... E non piu di un paio di ore.... Si chiama fase di absorbing....
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 4/3/2013,15:58
|
Perchè fai i conti in A/Ah? Meglio in Wh. Con 960 Wp puoi ottenere circa 2000 Wh/giorno d'inverno e 4000 d'estate. La tua pompa è da 6A... ma da quanti V? Cioè, in pratica, da quanti W? Perchè se sono 6A a 230V è un conto, se a 12V un altro... 6A a 12 V sono 72 Wh, quindi la carica dovrebbe durarti 28 ore! Ma se è a 6A/220V significa 1320W, che ti ciucciano i tuoi 2000 Wh in meno di 2 ore!
CITAZIONE Diversamente conteggiato .....secondo i contatori di scambio ........la pompa assorbe 100 W i pannelli sono da 960W consumo giornaliero 2400 W Stai mischiando (tranquillo, lo fanno tutti...) W e Wh, che sono due cose completamente diversi: è come mischiare metri e litri... E quei 2400W di consumo cosa sono? Consumo OLTRE a quello della pompa?
A parte che 100W di consumo significano 17V (considerando i 6A che dicevi prima), quindi non capisco bene... Ma comunque, considerando un consumo di 100W, i 2000 Wh dovrebbero durare 20 ore...
Insomma, devi chiarire un po' meglio i dati: Pompa: Volt: ? Ampere: ?
Consumo totale (2400Wh): deve essere fornito dall'impianto fotovoltaico?
| | | | Andrea AR
| Inviato il: 5/3/2013,00:06
|
CITAZIONE Perchè fai i conti in A/Ah? Meglio in Wh. Perche li misuro e sono reali
CITAZIONE La tua pompa è da 6A... ma da quanti V? Cioè, in pratica, da quanti W? La pompa e 220V la danno x 100 W ma evidentemente non sono reali consuma di più
CITAZIONE E quei 2400W di consumo cosa sono? Consumo OLTRE a quello della pompa? 100w x 24 ore .........2400 w giorno ce solo la pompa e un lago non ha il frigorifero
Cmq problema risolto le batterie da avviamento non restituivano tutta la carica presa .
Si in effetti era un po vago sopra e ci sono un po di errori ero andato nel pallone ho sostituito alcune cose e ricontrollato tutto lo stato attuale e questo:
Speriamo che ci siamo sta volta
4 Pannelli 245 W 1 regolatore 40 A PWM 4 Batterie AGM 115 A Cicliche Serie da due impianto 24
Consumo:
1 pompa 120 W x 220 v consuma in ingresso all inverter 6. 2 Ah lavoro ore 24 / 24
Settaggio regolatore qui serve aiuto ditemi se vanno bene .
Max carica 29.6
Tensione equalizzazione 29.2
Soglia minima di disconnessione 23.7
Boost carica 28.8
Mantenimento 27 .6
| | | | calcola
| Inviato il: 5/3/2013,20:34
|
Se l'inverter lo lasci sempre acceso devi sommare anche il consumo dell'inverter, un utente ha il tuo stesso inverter e afferma che a vuoto consuma 1,9A che sono circa 46Wh, nelle 24 ore circa 1Kw. Non hai considerato il consumo dell'inverter.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 5/3/2013,20:53
|
[QUOTE=Andrea AR,5/3/2013, 00:06 ?t=53752060&st=0#entry376089900]
QUOTE 4 Batterie AGM 115 A Cicliche Serie da due impianto 24
Consumo:
1 pompa 120 W x 220 v consuma in ingresso all inverter 6. 2 Ah lavoro ore 24 / 24 6,2 Ampere (non Amperora) all'ingresso di un inverter da 24V danno un consumo di 148,8 W, che per 24 ore fa 3571 Wh.
| | | | Andrea AR
| Inviato il: 5/3/2013,22:09
|
ok ci rinuncio
| | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 5/3/2013,23:56
|
Rinunci a cosa?
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 6/3/2013,09:46
|
Che brutta parola "rinuncio"
CITAZIONE Perche li misuro e sono reali Giusto,ma non hai una visione completa delle energie in gioco.
Consumo : Risposta corretta di jumpjack=6,2 Ampere all'ingresso di un inverter da 24V danno un consumo di 148,8 W, che per 24 ore fa 3571 Wh
Prodotto: 2x240Wp= 960Wp simulato su PVGIS produce a Feb SUD e tilt a 35° circa 2700Wh
NOTA: non tenendo in considerazione il 20% di perdita usando un regolatore PWM su pannelli da 72 Celle e l'efficienza delle batterie che peggiorano di tanto i calcoli
Quindi al rapporto mancano ....900Wh...
Soluzione: -Segui il consiglio di Moris e aumenta la capacità degli accumulatori in maniera tale da non scendere mai sotto il 50% ,quindi devi avere una capacità di almeno 3570x2= 7140Wh /24V = 297Ah (non calcolo notte/giorno)(piu o meno ci sei ) -Aumenta di due pannelli o sostituisci la pompa con una in DC cercando di ridurre i consumi !!!
Oppure aggiungi un timer (30' On 30' Off durante la notte) e riduci i consumi In estate scomparirà come per magia il difetto energetico
Spero di esserti stato utile Ciao ElettroshockNow
Modificato da ElettroshockNow - 6/3/2013, 13:10
| | | | Andrea AR
| Inviato il: 6/3/2013,19:12
|
Ci rinuncio a spiegare che il problema e risolto ............
Erano le batterie da avviamento basta tutto qua . non devo necessariamente coprire tutta la giornata in questo periodo .
Ti ringrazio ElettroshockNow x la spiegazione dettagliata ma so bene che 4 pannelli non bastano in questo periodo
CITAZIONE Prendo in esame giornata invernale (questo periodo ) soleggiata Mi son accorto del problema (risolto) in seguito a due giornate di sole , le batterie non facevano il proprio lavoro
E questo che mi iteressa adesso sapere se i parametri impostati sono ottimali .
CITAZIONE Max carica 29.6
Tensione equalizzazione 29.2
Soglia minima di disconnessione 23.7
Boost carica 28.8
Mantenimento 27 .6 Sicuramente mi son espresso male .
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 6/3/2013,19:49
|
CITAZIONE Ci rinuncio a spiegare che il problema e risolto ............ Pardon,non avevo capito ......meglio cosi'
Per le soglie (teoriche)credo che sei in linea,ma lascio all'esperienza di altri utenti che è meglio
Buon solare ElettroshockNow
| |
| | |
|