Stufe Termostufe Termocamini
impianto amatoriale con termocamino e puffer... non funziona, aiuto!

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 1/3/2013,16:08

Buongiorno,

scrivo dal nord della spagna dove siamo sommersi da parecchia neve!

siamo in una casa di due piani (circa 60 metri quadrati per piano), senza cappotto e con un isolamento del tetto con soli 4 cm di isolante (gli operai che hanno rifattoil tetto si sono rifiutati di metterne 8!! e noi ne avevamo chiesti almeno 10!!!).
per ora abitiamo al primo piano, ma l'impianto è stato predisposto per scaldare anche il piano inferiore. il fatto è che, così come è stato fatto, non scalda nemmeno i 60 metri quadrati in cui abitiamo! e non riusciamo mai a superare i 17/18 gradi.

allego un disegno dell'impianto e chiedo a chi è più esperto di noi di darci dei suggerimenti per renderlo efficiente.

i problemi che stiamo riscontrando, a parte l'impossibilità di scaldare, sono i seguenti:
1. presenza di fuliggine (tantissima) all'interno del termocamino e delle tubature. nonostante la legna sia secca.
2. impossibilità di scaldare per bene l'acs
3. impossibilità di attivare il puffer di 500 litri perchè il calore non basta nemmeno per i termosifoni. poi non capiamo bene come sia stato collegato il puffer perchè c'è un'ingresso di acqua calda, e un altro ingresso (?) di acqua fredda (segnalato con un punto interrogativo rosso nel disegno)
4. impossibilità di scaldare tutti i termosifoni installati (per ora teniamo aperti solo quelli che abbiamo al primo piano (ovvero i termosifoni 4, 5, 6 e 7 del disegno)
---
possibilità di installare la termocucina che è presente nel disegno (nella posizione disegnata), ma che per ora non è stata collegata perchè pensavamo ci sarebbe bastato il termocamino.

a questo punto, visto che l'installatore ha creato un piccolo mostro.. vorremmo fornirgli uno schema da seguire esattamente.

grazie in anticipo per i commenti/suggerimenti.


Immagine Allegata: impianto1

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/9/1/1/0/6/5/1/1362150523.jpg


 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 1/3/2013,16:22

Ciao
metti anche la marca e il modello del termocamino, grazie.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,20:35

ciao

il termocamino è un NORDICA focolare 80 idro DSA

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,20:44

Allora dovrebbe essere questo
www.lanordica-extraflame.com/it/ter...dro-d-s-a_p9101

La potenza resa all'acqua è di poco più di 11 kw.
Da quanto sono i termo a lui collegati?
Quanti kg di legna all'ora e al giorno, consumi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,21:15

ciao.

esatto, il termocamino è quello che hai individuato..

i termo sono 7 (come da disegno) .. non so esattamente da quanti kw sono.. tieni conto che sono piuttosto grandi.. sono quelli in ghisa, i classici.

più o meno consumiamo 50 kg di legna (mista: rovere, robinia, frassino, faggio) al giorno (18 ore).

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,21:54

Allora....
vediamo se ho capito
Il puffer lo hai chiuso, quindi non scaldi i 500 litri, giusto?
Acs non è ottimale, giusto?
I grangi termosifoni in ghisa, non scaldano bene, giusto?
Tutte queste cose mi portano a pensare che i 50 kili in 18 ore
che corrispondono a 2,7 kili ora e cioè circa 10,8 kw totali all'ora che
con il rendimento che ha il camino, potrebbero essere 9 kw.
Con 9 kw + acs + muri non coibentati+ finestre classiche + freddo intenso
direi che è da ricercare li il motivo.
9kw dovresti scaldare bene i 60m2 non coibentati, senza fare l' acs.
La termostufa la metti al piano di sotto?

A pagina 9 del manuale (paragrafo 3.3)
www.lanordica-extraflame.com/it/manuali_m168
Lo trovi in tutte le lingue


viene visualizzata la valvola termostatica anticondensa, che è obbligatoria.
Se non l'hai, la devi far installare subito.
Riduce la condensa allo scambiatore e aumenta la vita al termocamino.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,22:49

tutto quello che scrivi è esatto.
allora, secondo te per il rendimento del camino e le circostanze (no coibentazione, neve fuori.. ma .. attenzione le temperature raramente vanno sotto lo 0!) tutto funziona come dovrebbe funzionare, giusto?
allora perchè ci hanno hanno proposto questo termocamino con un impianto che prevede 7 termosifoni (di cui possiamo accenderne solo la metà?) e un puffer che non possiamo far funzionare se non in piena estate???? hanno calcolato male l'impianto rispetto alla capacità del termocamino, giusto?
in ogni caso, la valvola anticondensa non l'hanno messa e infatti il camino è pieno di incrostazioni ovunque! e abbiamo già smontato i tubi una volta per pulirli!!

la termocucina verrebbe installata al primo piano, nella parte opposta della casa rispetto al termocamino (si vede nel disegno).

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,23:13

Ipotizzando che il termocamino riscaldi bene la stanza dove
è installato (3,5 kw all'aria) i rimanenti kw se li mangiano i termosifoni e l' acs.
Io non capisco molto gli impianti idro.
Lasalute potrà darti info più tecniche.
Quello che so è che il puffer si mette quando l'impianto è ben dimensionato, ma a te
non si scalda neanche.
Quello che ipotizzo è che la condensa che si forma per colpa della valvola che ti manca,
potrebbe far rendere molto meno il termocamino.
Hai mai letto la temperatura dei fumi?
A quanto è impostata la temperatura di lavoro?
A quanto ti arriva?
L'impianto ha tubi di rame coibentato?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,23:29

Sì la valvula anticondensa manca e fà venire tanto catrame. La temperatura dei fumi?. No: mai fatto. A cosa serve?
La temp. di lavoro: 65 gradi. Arriva quasi a 80 e poi scende 45 gradi.
Senza coibentazione tubi: Temp della cantina 8 gradi.
grazie!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 3/3/2013,09:22

La valvola anticondensa è d'obbligo sui termoprodotti a legna.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

lubi
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 3/3/2013,16:45

certo!

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!