Salve a tutti, ho un problema con il nuovo alimentatore switching della meanwell che uso per ricaricare le batterie in caso di emergenza. Poichè deve appunto ricaricare le batterie, la corrente viene prelevata prima dell'inverter e quindi prima del salvavita di casa, quindi ho installato un altro salvavita ed un magnetotermico prima del circuito dell'alimentatore.

Il problema è che quando fornisco corrente all'alimentatore, scatta spesso il salvavita (non il magnetotermico), se il salvavita non interviene l'alimentatore funziona normalmente. L'alimentatore è nuovo e di marca, il cavo di terra non è stato collegato, l'alimentatore è avvitato su pannello di legno. Come fa a disperdere? Misurato con il tester, non vi è continuità tra la carcassa ed il Neutro o la fase. Vi è qualcosa che è possibile fare?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 30/4/2013,22:58

Il differenziale quanto è sensibile? E' un 30 milliAmpere?
Magari è troppo sensibile, e lo dovresti sostituire con uno meno restrittivo sotto questo aspetto



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,07:17

Si, è un differenziale standard da 30 mA. Quello che non riesco a capire è come può scaricare verso terra se è isolato da terra. Potrebbe dipendere da un condensatore guasto?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,11:30

Il salvavita scatta appena mandi la corrente al trasformatore?
Quanti A fornisce in uscita l'alimentatore?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,11:43

Si, lo fa (se lo fa) solamente nel momento in cui fornisco corrente, durante il funzionamento, mai. E' switching con corrente in uscita limitata, 350W 14A, tensione regolabile da 26 a 32v.




Modificato da calcola - 1/5/2013, 12:51


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,11:50

Hai provato sia con carico collegato che scollegato all'alimentatore?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,14:32

Non ho fatto quella prova la farò, anche se temo sia fine a se stessa, dopo quali elementi aggiuntivi potrò avere?
Riflettendo e considerando che non vi è alcun pericolo in quanto nella realtà non scarica nulla verso terra (non è collegato alla terra e l'involucro è isolato) credo che sia solo un problema di corrente impulsiva, penso che alla fine lascerò solo il magnetotermico ed ho risolto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 3/5/2013,22:37

Il guasto può dipendere da un relè difettoso, con un contatto lento, presenta evidenti segni di surriscaldamento. Sostituito il relè sembra risolto, voi non vedete, ma sto incrociando tutte le dita e... mi gratto pure, spero bene. Ultimamente ne ha sempre una.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 3/5/2013,23:11

Ciao calcola,
ti capisco.. ultimamente vorrei fare due modifiche al mioimpianto e le cose si rompono sempre... ultimamente stavo potenziando il controllo dell'impianto tramite PPTEA quando questo ha smesso di funzionare... e poi anche un altro.. ho finito i PPTEA a disposizione!!
Quando sono pronto a fare un passetto in avanti.. qualcosa si rompe e mi blocca! Arghh!!!
Speriamo riesce a risolvere il tuo problema...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 4/5/2013,13:10

Il fatto è che per risparmiare compro spesso schede e materiale elettronico dalla Cina, talvolta non sono affidabili. Inoltre le schede a microcontrollore che usiamo sono ancora in via di sviluppo, in breve pretendiamo troppo.



---------------