Ancora diodi di blocco........su piccoli impianti

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (5)   [1]   2   3   4   5    (Ultimo)


FinePagina

oscar1
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,13:18

Ciao a tutti, non voglio tornare su un argomento ampiamente trattato ma ampiamente credo controverso:
su un piccolo impianto ( 2 pannelli in parallelo da 40 watt) occorre montare i diodi di blocco?
Leggo pareri contrastanti io personalmente li ho montati, ma da discussione avute in questi giorni e dalle prove fatte su un famoso sito pare che su piccoli impianti come il mio non debbano essere montati.
Scusate per la solita domanda ma se qualcuno ha voglia di darmi delle delucidazioni mi leverebbe un dubbio.
grazie

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,13:45

Indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto ,quando metti in parallelo due generatori (in questo caso due pannelli solari) devi necessariamente installare i diodi di blocco.
Il motivo è semplice...
I pannelli solari si comportano come generatori quando irraggiati ,ma come carichi quando non lo sono !!!!!
Ciò significa che se i due pannelli sono in puro parallelo e durante il giorno un pannello và in ombra (anche parzialmente) ,la corrente del generatore si riverserà sul carico parzialmente o totalmente .......

Forse e dico "forse" alcuni consigliano di non metterli in quanto già installati nella juntion box del pannello, ma attenzione ..... spesso nella juction box troverai solo di diodi di Bypass che hanno un'altro scopo.

Consiglio ....... dei diodi schottky costano poco e fanno perdere watt ancora meno ..... perchè rischiare di danneggiare un pannello ?

Ciao
ElettroshockNow

 

oscar1
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,13:57

grazie ElettroshockNow,
in effetti io ho montato due diodi schottky, e sono d'accordo con te .Solo che ho letto ( vedi anche la prova su uno dei portali di vendita più famosi) che viene ritenuto da molti inutile.
Comunque quoto in pieno il tuo consiglio!!!

 

chrispat
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,14:32

ciao a tutti,
ho fatto una foto all'interno della scatoletta dei cavi del pannello (sono da 130W poly)
sono solo Bypass?
grazie a tutti e inparticolare a ElettroshockNow per la sua disponibilità anche coi MP.
Chris

http://imageshack.us/photo/my-images/23/imgjbox.jpg/

Immagine Allegata: Junctionn Box Solar Panel

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/7/0/7/6/5/0/1367415125.jpg




---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,14:43

Si sono di bypass..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

chrispat
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 1/5/2013,14:49

i diodi schottky è meglio aggiungerli o sostituirli ai baypass?
grazie Luca



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,07:00

CITAZIONE (chrispat @ 1/5/2013, 15:49)
i diodi schottky è meglio aggiungerli o sostituirli ai baypass?
grazie Luca

I diodi di blocco vanno aggiunti come da schema http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/3/4/0/3/8/1/5/1262936902.gif (Schema tratto da questa interessante )

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,07:15

faccine/sleep.gif Mia citazione"I pannelli solari si comportano come generatori quando irraggiati ,ma come carichi quando non lo sono !!!!!"

Ma che comportamento ha questo carico ?

Ieri avevo qualche minuto a disposizione e al volo ho fatto un semplice esperimento secondo me molto interessante....

Ho messo in parallelo (senza diodi) un alimentatore variabile e un piccolo pannello solare in ombra ed ecco i risultato:

-Partendo da tensione 0V ho aumentato lentamente ed ho monitorato costantemente la corrente che assorbiva il pannello
-Fino alla Tensione di circa 8V la corrente che circolava nel pannello era inferiore a 33mA
-Alla Tensione di circa 9V la corrente aumentava portandosi a 66mA
-Superata questa soglia la corrente è aumentata con comportamento esponenziale
-Fino a raggiungere i 385mA a 11V (e qui mi son fermato per non danneggiare il pannello)

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/9/7/4/3/4/9/t/1367474041.png
Caratteristiche del gigantesco pannello faccine/smile.gif
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/9/7/4/3/4/9/t/1367474111.png

Quindi l'uso di diodi di blocco è necessaria per bloccare lo scorrere della corrente nella condizione sopra citata ......
Condizione sempre più presente all'avvicinarsi del Full delle batterie.....

Ciao e buon felici paralleli
ElettroshockNow

PS: se oggi scappa un secondo di tempo,disegno un grafico più esaustivo




Modificato da ElettroshockNow - 2/5/2013, 10:17
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,07:50

Gran bell'esperimento!!! Complimenti!!
Io sono del parere che in condizioni quali:
- esposizione diverse dei pannelli
- ombreggiamento di parte dei pannelli
i diodi di blocco siano necessari. In tutti gli altri, diventano opzionali.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,08:19

Manca la variabile "volatile" .... o nuvola Fantozziana faccine/biggrin.gif ..... che secondo me renderebbero necessari i diodi anche nella condizione di opzionale ..

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,08:39

Però è difficile che una nuvola di passaggio ti mandi in ombra completa un pannello, mentre quelli vicini continuano a godere di una massima insolazione..
Però metterli anche senza problemi particolari non fa male, sempre che non si stia usando un regolatore PWM e pannelli con 30/60 celle.. in quel caso la caduta di tensione del diodo potrebbe influire..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,09:11

È Difficile ma non impossibile che una nuvola ti manda in ombra un pannello intero ....

Secondo me bisognerebbe rifare il test con il pannello non completamente in ombra e vedere cosa accade .....

forse le correnti in gioco rientrano nel rischio ..... per avere qualche watt in più ......

Domani (sole permettendo) provo ed insieme arriviamo ad una conclusione faccine/wink.gif

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,09:18

Hai ragione, sarebbe un test molto valido per giungere ad una conclusione corretta!
Il metodo sperimentale è sempre valido! faccine/smile.gif



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,12:48

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 2/5/2013, 08:50)
Gran bell'esperimento!!! Complimenti!!
Io sono del parere che in condizioni quali:
- esposizione diverse dei pannelli
- ombreggiamento di parte dei pannelli
i diodi di blocco siano necessari. In tutti gli altri, diventano opzionali.

Aggiungerei anche il caso di pannelli diversi !

Ma che caduta di tensione da un diodo ? Mi sembra di capire che possa essere anche un volt, il che significa ben 5w su un Vimp di 18 ed un pannello da 100wp. Calcolando su un sistema da 2kwp a 24v, sarebbero 50w di assorbimento.
Io ne ho alcuni come questi, possono andare bene ?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 2/5/2013,12:55

Dal datasheet mi sembra si parli di 0,9V di caduta di tensione. Uno Schottky ha una caduta di tensione di circa 0,3V.
Il caso di pannelli diversi è un caso diverso; se le caratteristiche sono molto diverse, la produzione risultante sarà più allineata verso la produzione dei pannelli "più piccoli".
Ma il discorso rimane lo stesso che è stato fatto fino ad ora.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 