Inviato il: 10/5/2013,07:28

E' possibile collegare un regolatore di carica 24v/50Ah con un carica batterie 24v/50Ah sull'entrata pannelli?? Il regolatore andrebbe poi ad alimentare un banco batterie auto di 24v/400Ah,queste poi ad un inverter 24v/3kw.

Grazie per eventuali aiuti

walter

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,08:27

In un altro forum ho posto in passato la tua stessa domanda, la risposta che mi è stata data è: si se il regolatore è un mppt, no se è un pwm. In ogni caso se lo metti sulla linea verso le batterie, non corri rischi. Nel mio impiantino l'alimentatore switching l'ho collegato in parallelo ai cavi che vanno alle batterie, ponendo però un diodo sull'uscita dell'alimentatore. Presta attenzione che l'alimentatore sia limitato nella corrente massima in uscita, altrimenti se le batterie sono scariche lo bruci.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

danye

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:258

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,11:34

CITAZIONE (walter t @ 10/5/2013, 08:28)
E' possibile collegare un regolatore di carica 24v/50Ah con un carica batterie 24v/50Ah sull'entrata pannelli?? Il regolatore andrebbe poi ad alimentare un banco batterie auto di 24v/400Ah,queste poi ad un inverter 24v/3kw.

Grazie per eventuali aiuti

walter

A che scopo?



---------------
1x185Wp poli direzione sud
1xRegolatore MPPT EpSolar Tracer 3015
7x batterie auto da recup...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,13:54

Si,ho un MPPT della Epsolar di 45Ah/150v,pensi che questo caricabatterie(http://www.comifer.sm/cat0_3849_3865/deca-...a-class-50a.php) posso collegarlo all'entrata pannelli del regolatore.

Ti ringrazio molto dell'aiuto

Danye,lo scopo sarebbe quello di alimentare durante la notte un banco di stazionarie da fotovoltaico di 48v/1500Ah collegato a 42 pannelli di 230Wp.Al banco fotovoltaico vorrei collegare con un timer(in pratica di notte) un caricabatterie da fotovoltaico 48v/20ah
In buona sostanza,quando c'è il sole bastano 15 pannelli per ricaricare il banco,il surplus se ne va alle ortiche,in tal modo dovrei aumentare l'autonomia del banco durante la notte.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,15:19

CITAZIONE
Si,ho un MPPT della Epsolar di 45Ah/150v,pensi che questo caricabatterie(www.comifer.sm/cat0_3849_3865/deca-...a-class-50a.php) posso collegarlo all'entrata pannelli del regolatore.

non credo che puoi collegarlo all'ingresso dei pannelli, non è del tipo adatto. Inoltre, è da 50A e tu hai un regolatore da 45A, lo potresti collegare sulla linea che dal regolatore va alle batterie. Anche la tensione è diversa quello del link, secondo me non puoi proprio usarlo.

CITAZIONE
Danye,lo scopo sarebbe quello di alimentare durante la notte un banco di stazionarie da fotovoltaico di 48v/1500Ah collegato a 42 pannelli di 230Wp.Al banco fotovoltaico vorrei collegare con un timer(in pratica di notte) un caricabatterie da fotovoltaico 48v/20ah
In buona sostanza,quando c'è il sole bastano 15 pannelli per ricaricare il banco,il surplus se ne va alle ortiche,in tal modo dovrei aumentare l'autonomia del banco durante la notte.

Scusa, non ho capito nulla di cosa vorresti fare, pensavo che l'alimentatore ti serviva per ricaricare il banco in caso d'emergenza.
Ma da dove la prendi la corrente 220v per ricaricare il banco? Non ho capito il nesso logico tra il surplus di corrente che hai e l'aumento dell'autonomia.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,16:16

In pratica ho un impianto da 9,6 kw con banco 48/1500Ah. L'autonomia del banco dovrebbe essere di almeno 4gg,causa consumi elevati non credo che sia reale.Avendo un po' di batterie auto abbastanza nuove initulizzate, vorrei tenerle cariche con un carica batterie che attinge dalla rete interna alimentata dal solare.Visto che, quando c'è sole molta energia va dispersa,il carica batterie sul banco batterie auto potrebbe servirmi da serbatoio,di sera quando non c'è più sole indirizzerei con un altro carica batterie 48V/20 Ah con timer al banco fotovoltaico.
In pratica alimenterei il banco fotovoltaico in assenza di luce dal banco batterie auto,a sua volta questo verrebbe ricaricato durante il giorno dall'impianto solare.
Mi sembra una buona idea.
Il caricabatterie linkato dice 35/50Ah,la cosa non mi è chiara.Se fosse meno di 50 l'MPPT dovrebbe sopportarlo?? o sbaglio.
L'mppt mi servirebbe per non sovralimentare le batterie auto,perchè NON DOVREBBE ANDARE BENE UN PWM??
Se non fattibile pensi che dovrei acquistare un mppt di 60AH.
Cmq tutto ad andare male potrei mettere il caricabatteria auto direttamente al banco auto con un timer.

Cosa ne pensi ???

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,20:36

Correggimi se ho capito male, quando il banco batterie è già carico, pensi di accendere un caricabatterie per caricare il secondo banco di accumulatori da automobile. La sera, penso tramite un piccolo inverter, vorresti usare l'energia del secondo banco per alimentare un altro caricabatterie che ricarica il banco principale. Mi sembra un ragionamento un po' contorto, sicuramente saprai che ogni trasformazione energetica ha un costo, cioè si disperde parte dell'energia. Con tutte quelle trasformazioni temo che non ti resterà nulla, il gioco non vale la candela.

Poi nel caso dell'mppt, mi è stato detto che è possibile attaccarci in ingresso un alimentatore, io però non ho mai provato, quindi non ti so consigliare. Aspetta il parere di qualcun altro.

Se il tuo banco non regge, probabilmente l'hai ciclato e scaricato troppo, se gli assorbimenti sono alti è meglio ridurre i consumi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 10/5/2013,21:04

Si un po' anomalo,quando c'è sole nel giro 2/3 ore il banco è carico,spesso anche se consumi con le varie utenze,i regolatori vanno in assorbimento.Rimane solo un regolatore in mppt,gli altri si disattivano,in pratica un mare di ampere vanno in nulla.Se a questo punto,diciamo verso le ore 12 carichi il banco batterie auto (corrente in caso contrario persa),potrei di sera,giusto come tu immagini con un inverter collegato ad un caricabatterie 48v/20A con un timer,diciamo per 10 ore,trasfondere 200Ampere dal banco piccolo a quello principale.
Ho controllato il carica batterie,a carica lenta eroga 35A e 50A a carica veloce.Il mio mppt dovrebbe sopportare la carica minima.
Ho capito bene,posso collegare il caricabatterie al regolatore sull'entrata pannelli?

ti ringrazio per i tuoi consigli

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,07:40

CITAZIONE
Ho capito bene,posso collegare il caricabatterie al regolatore sull'entrata pannelli?

Ti ho risposto, a me è stato detto di si, però:
1) io avrei utilizzato un alimentatore switching
2) non ho provato, per non correre rischi ho collegato l'alimentatore sulla linea verso le batterie
quindi non ti so consigliare.

Probabilmente il tuo banco batterie si è solfatato. Ti consiglierei di chiedere come ripristinarlo nella sezione accumulatori, di sicuro kekko potrà aiutarti.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,08:30

No,il banco è perfetto,essendo poi trasparenti le batterie trasaprenti sono ispezionabili quotidianamente.Il secondo banco mi servirebbe proprio per non usurare troppo il primo.
Come fai a controllare la carica se colleghi l'alimentatore direttamente alle batterie,non rischi di sovralimentarle.Esiste qualcosa oltre un regolatore che assolve alla cosa.Io avevo pensato ad un timer.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,20:02

Sarà, un banco si deve caricare con corrente pari ad 1/10 della capacità delle batterie. Quando si ricarica partendo da batterie scariche al 50% deve impiegare circa 5-6 ore, se si carica troppo in fretta vuol dire che gli elementi sono solfatati.

Io per ricaricare il banco in situazione di emergenza, impiego un alimentatore switching con limitatore di corrente in uscita. Lo imposto a 27v, l'alimentatore carica a tensione costante, la corrente è massima all'inizio dopo qualche ora comincia a scendere, continua a scendere man mano che le batterie si ricaricano, quando sono cariche l'assorbimento è praticamente 0A.

Comunque esistono dei caricabatterie che raggiunta la carica si staccano da soli. Cerca su internet li trovi, ne ho visto uno su ebay, da 20A 24V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,20:26

Certo,parlavo di poche ore,3 ma possono essere anche 6/7/8,ciò dipende da quale carica hanno le batterie in partenza ,dalle utenze etc.Il banco è composto da stazionarie tubolari positive,la carcassa è trasparente e ha solo 5 mesi di vita.L'alimentatore switching dove posso aquistarlo o un caricabatterie che stacca raggiunta la carica.Io purtroppo o trovato solo quello che ti ho linkato.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,20:56

http://www.ebay.it/itm/Caricabatterie-elet...=item3a7025f180

http://www.ebay.it/itm/Schaltnetzteil-case...=item53f1f79ba9



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,21:39

quello tedesco non capisco i dettagli,questo a spegnimento automatico www.ebay.it/itm/Caricabatterie-elet...=item3a7025f180 si riaccende anche da solo?
grazie

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/5/2013,21:45

Non lo so se si accende da solo, io ho preso un Meanwell 27v 14A, per me è sufficiente. Al limite potresti prenderne due come quelli miei e metterli in parallelo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 