Solare Fotovoltaico
progetto Fv maxroger

Pag: (3)   [1]   2   3    (Ultimo)


FinePagina

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 28/5/2013,18:28

ciao a tutti, mi chiamo massimo dalla puglia,
Un po' mi vergogno a farvi delle domande in quanto sono un po' ignorante in elettronica.....
Vorrei progettarmi un impianto isolato sul mio tetto a falde abbastanza soleggiato
Ho calcolato ad impianto finito(cosa che faro' pannello per volta, visto la crisi) di arrivare a 2880wp mettendo come vs consiglio 2pannelli da 30 celle mon. in serie(30v 240w 8A)
Sono un po' indeciso su regolatore,credo PWM ed inverter e batterie
N.b.Vorrei gia' acquistare quest' ultimi gia' predisposti per quando avrò tutto l' impianto completo......(non sò fra quanto..!!!) potete darmi dei consigli..
Ringrazio anticipatamente

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 31/5/2013,13:20

Ciao massimo,
utilizzare pannelli a 30 celle è da valutare per bene, a seconda dell'impianto.
Se vuoi utilizzare i diodi di blocco (per suddividere i pannelli), e i pannelli non sono molto vicini al regolatore e batterie, rischi di non aver una tensione sufficiente per tutte le fasi di ricarica (l'equalizzazione viene effettuata a circa 29,2 V).
Se vuoi andare sicurissimo, metti i pannelli in serie da 3, e colleghi il tutto ad un regolatore MPPT. In questo modo avrai correnti inferiori in circolo, e questo è un grande beneficio!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 1/6/2013,14:58

perdona la mia ignoranza, ma i diodi di blocco non servono nel caso ci siano dei pannelli in ombra(che potrebbero annullare la produzione degli altri..??

Ah Luca, dimenticavo di ringraziarti per la tua risposta..ed altre se ce ne saranno in futuro....
cmq. la distanza tra pannelli e inv-reg-batt potrebbe variare dai 3/6 mt....e
ho optato per quella configurazione di pannelli per poter acquistare un regolatore PWM di costo inferiore al mppt(come da discussioni su forum)...
nuovamente grazie Max

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 1/6/2013,18:24

E' un piacere poter aiutare ogni volta che sia possibile! faccine/smile.gif
I diodi di blocco sono necessari quando ci sono pannelli con esposizioni diverse, quando alcuni pannelli sono in ombra ed altri no, e quando non tutti i pannelli hanno la stessa inclinazione.
In tutti gli altri casi sarebbe consigliabile montarli, ma non è una cosa obbligatoria.
E bisogna tener conto che il diodo, anche usando uno Schottky, causa una caduta di tensione, intorno agli 0,3 - 0,4 volt.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 2/6/2013,06:17

Per la potenza che vuoi installare e per la distanza tra inverter e batterie ti consiglierei un impianto a 48v, quindi i pannelli da 12v devono essere in serie da 4. I regolatori da 36v non sono comuni e costano di più. Lo stesso per l'inverter è difficile da trovare quello a 36v. Nel tuo caso l'eccessiva distanza tra batterie ed inverter ti impedisce di stare basso di tensione.
Come avrai letto se e i pannelli sono tutti esposti allo stesso modo i diodi non dovrebbero essere necessari, però per sicurezza secondo me è meglio metterli, evitano i ritorni di corrente ai pannelli in caso di guasto al regolatore. Prevedi anche un sezionatore per ogni discesa dai pannelli, oppure anche solo un sezionatore per tutte le discese prima dell'ingresso nel regolatore. In caso di lavori all'impianto è sempre meglio staccare la corrente proveniente dai pannelli e dalle batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 2/6/2013,23:55

ciao calcola.. vorrei precisare che Batterie,inv e reg. staranno insieme...i 3/6mt sono la distanza tra pannelli piu' vicini e quelli piu' lontani dalle batt inv e reg
Premesso questo vorrei chiederti..acquistando quindi pannelli gia' belli e fatti come da tuo consiglio i diodi sono gia' integrati uno per ogni pannello..vero!!!??
e poi..quindi mettendo 4 pann. in serie da 120wp dovrei avere:48v_4A_120wp..!!??
basterebbe un sezionatore all' uscita di ogni gruppo da 4 pannelli..!!??
ciao max e grazie x i Vs consigli

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 3/6/2013,07:56

I diodi che sono all'interno sono di bypass, e sono diversi dai diodi di blocco.
Mettendo 4 pannelli in serie avrai una tensione nominale di 48V, una corrente pari alla corrente prodotta da un singolo pannello, e di conseguenza ogni serie ti erogherà (per pannelli da 120Wp a 30 celle) circa:
60V X 4A (non credo sia 4 ampere per un pannello da 120, ma supponiamo sia così) = 240Wp.
Puoi usare un sezionatore per ogni gruppo da 4 pannelli, un sezionatore per tutti i pannelli, un sezionatore ogni due file.. puoi fare come vuoi. Un sezionatore per ogni gruppo di 4 pannelli sarebbe la scelta con più sezionatori possibili.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 3/6/2013,10:44

Per il calcolo della potenza devi moltiplicare gli Amp prodotti dal pannello per la tensione sotto carico del pannello. Se li metti in serie, la corrente rimane uguale, la tensione si somma. Es: pannello da 18v, 6A= 18*6=108W. In serie da 4 avrai la tensione 18v*4= 72v, la corrente rimane sempre 6A. La potenza sarà di 432W. Se li avessi lasciati a 18v avresti ottenuto: 4*6=24A*18v= 432W, come vedi la potenza totale non cambia, solo che nel secondo caso hai una tensione più bassa ed alta corrente circolante (24A, 18V), mentre nel primo caso avrai (72V, 6A), è sempre da preferire bassa corrente ed alta tensione, le batterie si usureranno di meno, sezione fili più piccola, meno corrente circolante... Purtroppo per la difficoltà di reperire regolatori ed inverter non ti conviene usare tensioni superiori a 48v sul lato batterie.




Modificato da calcola - 3/6/2013, 15:16


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 4/6/2013,12:35

ok ragazzi.. da quello che mi state dicendo mettero' dei sezionatori e diodi di blocco...avete a disposizione uno schemino..possibilmente piu' semplice possibile di come vanno collegati..!!!
e poi..quindi impianto a 48v(mi avete convinto)..con questa tensione(4 pann in serie)che regolatore dovrei utilizzare..sempre un PWM..!?
Ringrazio max

p.s: per luca .. come ti trovi con il tuo impianto da 1080wp.. riesci a sopperire ai consumi che si hanno in un appartamento abitato da 2 0 3 persone.. non so'..

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 4/6/2013,13:15

Puoi usare tranquillamente un regolatore PWM.
Guarda Massimo dato che il mio banco batterie non è molto grande, uso soprattutto il mio impianto durante il giorno.
Illuminazione, frigorifero, televisione e pc sono collegate al fotovoltaico.
Durante il giorno nessun problema. La sera se non uso troppo pc e televisione arrivo al giorno dopo con le batterie che non si sono scaricate. Normale che lavatrice, lavastoviglie e forno non posso collegarli.
L'ultima bolletta l'ho ridotta più del 50%! E i miei pannelli sono in una posizione non proprio ottimale...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 4/6/2013,17:14

Con 1 Kwp installato devi gestire bene i consumi ed evitare completamente i carichi più pesanti. Per una abitazione penso che il minimo di pannelli dovrebbe essere intorno ai 2 Kwp e già così occorre limitare i consumi più pesanti almeno durante il periodo invernale. Tieni conto che con 2 Kwp in centro Italia produrrai circa 3000Kwh di energia per anno. Prova a vedere in una tua bolletta enel quale è il tuo consumo annuale.

Personalmente penso che occorra un poco mediare, non ha senso fare un mega costosissimo impianto per essere totalmente indipendenti anche durante l'inverno. Un buon compromesso potrebbe essere quello di abbattere i consumi del 40-50% durante i mesi invernali e dell'80-90% durante i mesi primavera, estate, autunno e penso che con 2Kwp ciò si possa ottenere sempre che i consumi medi siano di 5-6kwh al giorno. Le batterie sono un altro problema, se vuoi che ti durino devi trattarle bene, scaricarle poco, devi prelevare un quantitativo di kwh giornaliero pari a quello che è entrato. Quindi occorre dimensionarle bene per scaricarle al massimo del 30%.

Per lo schema puoi guardare il disegno dell'impianto di keyroz, lato pannelli, alla discesa prima del regolatore metti il diodo di blocco ed un portafusibile-sezionatore, i fili in uscita li colleghi tutti insieme al regolatore. Prevedi una aletta di raffreddamento per i diodi.




Modificato da calcola - 4/6/2013, 18:33


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 5/6/2013,13:34

per luca.. volevo chiederti.. lavatrice ,forno e lavastoviglie neanche di giorno le puoi usare..??

per le tue batterie ho visto.. sono solo due...
quindi pensavo che per il mio impianto a 48v devo partire gia' con ben 4 batterie....!!! e di conseguenza anche con 4 pannelli..
Pensavo.... posso partire con un impianto a 24v...per poi passarlo a 48v.... no vero perche' poi dovrei cambiare regolatore ed inverter..!!!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/6/2013,13:57

A volte per sbaglio la lavatrice e il forno sono partiti su inverter.. e il problema è anche che il mio inverter da 2kW non ce la fa.. in quanto già alimenta tutto il resto, un carico così importante lo porta fuori range..
Sinceramente non ho mai provato ad usare questi grandi elettrodomestici anche di giorno, in quanto penso che le batterie cmq sarebbero troppo "strapazzate" e ho paura di rovinarle irrimediabilmente..

Per il passaggio da 24 a 48V il regolatore lo puoi anche trovare che va bene per entrambi, ma l'inverter no......



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 5/6/2013,14:18

Un carico da 2000W vuol dire dal lato batterie un assorbimento di 83A a 24V, che diventano circa 44A a 48V. Poichè per farle durare le batterie le devi spremere al massimo ad 1/10 della loro capacità, se ne deduce che per poter attaccare un elettrodomestico della potenza di 2000W devi possedere un banco da 830Ah a 24V e di 440Ah a 48V. Questo però solo se non vi è sole, in caso di giornata soleggiata e a batterie già cariche, il discorso cambia. Infatti se hai una produzione di 20A vuol dire che i relativi carichi sulle batterie si riducono di 20A.

Comunque tieni conto che non potrai stare sempre a guardare le batterie ed i carichi, quindi dopo qualche tempo ti farai prendere la mano e lascerai collegati dei carichi anche quando non dovresti, il risultato sarà... batterie rovinate. Ti dico tutto questo per esperienza diretta, il mio primo banco di batterie comprato a giugno 2012 a dicembre era già al 50% della sua capacità nominale, tanto che ho dovuto sostituirlo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

massimoroger
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 5/6/2013,16:50

quindi da quello che ho capito....con un impianto tipo quello di luca..dovrei continuare ad utilizzare lavatrici e lavast... durante la notte come faccio attualmente,(sapete con due bimbe piccole..!!!c'è ne da lavare!!) e utilizzare i pannelli e batterie durante il giorno ed illuminazione fino a sera....
come avviene lo scambio sull' enel quando la sera/notte faro' partire le lavatric..!!??
Graziie per la vs pazienza

 
 InizioPagina
 