| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 4/6/2013,10:08
|
Ciao, lo shunt ha due caratteristiche: la corrente massima che può sopportare, e il valore proporzionale che restituisce indietro a chi deve leggere il valore della corrente. Quindi devi capire quanti A massimi può produrre il tuo impianto, e prendere uno shunt sufficiente (maggiorato sempre di almeno un 10% per sicurezza). Quindi un 100A potrebbe andare bene se non superi questa soglia. Il valore proporzionale che lo shunt restituisce è quel mV/A. Se il regolatore si aspetta un 50mV/A non puoi usare shunt che usano parametri diversi, altrimenti le letture saranno completamente sballate..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | eliafino
| Inviato il: 4/6/2013,10:12
|
Sono d'accordo con te, è un ottimo regolatore... io ho l'80A ma sono praticamente identici.
Lo shunt, ha una caduta di tensione ai suoi capi, se passano 500A la caduta è di 50mV, proporzionalmente... quindi se hai 250A, leggerai 25mV. Serve questa proporzione, sennò il regolatore non interpreta la giusta corrente.
Viene sui 50euro spedito...
... il ho preso anche la communication-box, un convertitore RS-485/USB, per leggere i dati dal regolatore... uso questo per mostrare i dati in tempo reale sulla mia pagina
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Ludi
| Inviato il: 4/6/2013,11:02
|
Mi sfugge una cosa. E' possibile impostare più di una condizione per l'attivazione dei rele' ? Tipo accendere se batt temp > 25 e tensione > 25 ? Visto che ho le batterie sul terrazzo pensavo di metterle al fresco con una peltier... Dove l'hai preso per 50 ? Vabbe', sei troppo avanti, addirittura sul sito !
| | | | eliafino
| Inviato il: 4/6/2013,11:31
|
Ci sono 2 relé programmabili, li devi usare entrambi per 2 eventi... ... la peltier non so se energeticamente è conveniente (?!?)
Dal produttore, se chiedi, dovrebbe farti qualcosina meno e spedita...
Il sito, spero presto, si rinnoverà con grafici tempo permettendo
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Ludi
| Inviato il: 4/6/2013,12:48
|
Ma se attivo i 2 casi su un relè non funziona ? Stavo vedendo questo o questo. Certo che consuma la peltier, però dovrebbe funzionare solo quando c'è molto sole. Hai alternative ? Cavolo, a saperlo prima lo prendevo insieme al regolatore ed inverter ! Tempo meteorologico ?? Certo che la produzione deve essere parecchio sotto la media del periodo con questo tempo !
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 4/6/2013,13:30
|
Le celle di Peltier però hanno un grande inconveniente... se una parte è fredda (e quindi raggiunge il tuo obiettivo) l'altra parte diventa rovente, e quel calore in qualche modo va smaltito! Se rimane all'interno del locale, non so se ne vale la pena. E poi le celle di Peltier sono piccoline, non so quanto influiscono su un ambiente abbastanza grande come potrebbe essere una stanza..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Ludi
| Inviato il: 4/6/2013,13:44
|
Naturalmente bisogna mettere un adeguato dissipatore sul lato caldo, quello dei processori, e anche sul freddo. Mica ci voglio condizionare un locale ! Le batterie sono all'aperto. Farei un contenitore isolato all'interno con polistirolo e ci inserirei la peltier. Vorrei mantenere una temperatura sotto i 25.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 4/6/2013,13:58
|
E il dissipatore del caldo quindi rimarrebbe vicino al polistirolo?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | eliafino
| Inviato il: 4/6/2013,14:02
|
Credo che fai prima con un mini pinguino, le peltier consumano parecchio e sono difficili da raffreddare lato caldo... arrivano ad un delta termico di 70° e dovresti metterne diverse per averne un effetto...
Gli stunt vanno bene, il primo viene direttamente dalla mppsolar, se li contatti ti fanno meno...
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Ludi
| Inviato il: 4/6/2013,14:38
|
Ma devo raffreddare una scatola 60x60x30 cm più o meno, mica una stanza ! Come un frigo portatile. Infatti i frigoriferi portatili hanno le peltier. Proverò a sentire la mppsolar allora.
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 25/6/2013,16:02
|
Ragazzi ma il regolatore mppsolar come gestisce i carichi? Ha per caso le soglie di stacco e riattacco programmabili? Ho dato uno sguardo al manuale ma non c'è scritto nulla....
---------------
| | | | Ludi
| Inviato il: 25/6/2013,17:29
|
I carichi ? Non ha un'uscita dedicata per carichi, solo l'uscita batterie. Comunque si può programmare tutto, dalle soglie di carica a tutta una serie di parametri come voltaggio e temperatura batterie con cui gestire due relè. ..
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 25/6/2013,18:18
|
Sono stato io poco preciso, mi riferivo al PCM-6048 che da manuale ha l'uscita carichi ma non c'è scritto come li gestisce e se ha le soglie programmabili. Il vostro invece ha i relè , puoi dirmi quali sono i parametri che ti permette di settare per aprire/chiudere il relè. Grazie
---------------
| | | |