Ciao a tutti sapete se questi regolatori sono parallelabili? Ho un amico che ha 2 stringe da 5 moduli da 250W in parallelo, su due falde opposte e quando li collega in parallelo si annulla la corrente di uno dei due regolatori. Secondo voi basta un diodo di blocco per eliminare il problema?
Saluti.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 17/7/2013,10:13
|
Da una veloce ricerca, nelle sue caratteristiche non si accenna alla possibilità di collegarli in parallelo. Quindi non credo sia pensato per lavorare in questa modalità. Come fai a vedere che le correnti si annullano? Cmq i diodi di blocco in questa situazione sono *necessari*!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | siedrosat
| Inviato il: 17/7/2013,11:28
|
Immaginavo. L'installatore mi comunicato che quando sono collegati entrambi uno non produce corrente. Invece singolarmente erogano circa 25a.
Che regolatore consigli parallelabile da almeno 40a?
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 17/7/2013,11:39
|
Che io sappia di regolatori che nascono con la possibilità di esser collegati in parallelo ci sono solo prodotti di fascia alta, come ad esempio il Tristar della Morningstar, o il FlexMax della Outback. Al momento non mi vengono in mente altri..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | chrispat
| Inviato il: 17/7/2013,21:29
|
ciao siedrosat questi costano relativamente poco e dicono vadano bene (ci faccio un pensierino acnh'io) ci sono sia da 40A che da 60A (costa poco di più) vanno in parallello fino a 254 unità www.mppsolar.com/Photovoltaics/MPPT%20SCC-2.pdf li compri facilmente su ebay direttamentte dal produttore. Se invece li contatti su italian.alibaba.com (sig.ra Linda Huang della MPP SOLAR INC) ti fanno 235 dollari americani per il 40A valuta.... ciao
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 8/8/2013,20:26
|
Io ho un MorningStar TS60 in parallelo con un Western WRM 15 MPPT , solo il TS60 è settato per fare l'equalizzazione, l'altro non la fa. Per ora vanno benissimo insieme, nessuna corrente annullata e nessun problema riscontrato in circa 1 anno di parallelo. Saluti
---------------
| | | | chrispat
| Inviato il: 8/8/2013,21:01
|
buono a sapersi, grazie sostenibile. ...ma nella carica normale (bulk, float....) li hai settati con valori di tensione uguali?
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 9/8/2013,10:14
|
Il Western da la possibilità di scegliere il tipo di batterie , agm o acido libero . A questa selezione ovviamente corrispondono dei range di carica idonei al tipo di batteria scelto e sono scritti sul manuale. Mi sono poi assicurato che il MorningStar fosse settato sugli stessi valori e lo era già poichè in genere i parametri di default per il tipo di batteria selezionato sono tutti uguali. Comunque in caso di non corrispondenza dei valori di default, il morningstar permette di variarli a piacimento ma non ho avuto bisogno di cambiarli. Ciao ciao
---------------
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 9/8/2013,10:24
|
Ciao Sostenibile, ben rivisto!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 9/8/2013,10:31
|
Ciao Luca ! Ogni tanto mi assento, il lavoro mi porta via... ma poi ritorno con enorme piacere
---------------
| | | | chrispat
| Inviato il: 10/8/2013,00:00
|
ciao Sostenibile, posso chiederti per cortesia quali sono i valori che usi? Credo di avere le tue stesse batterie, in quanto presi spunto da tuoi vecchi post in cui le consigliavi. Contattai poi la SMA che mi trattò benissimo.  Ho quindi due SMA da 150Ah in c20 (120Ah inc10) denominate compact A che costituiscono il mio "banchino" a 24v. Il mio regolatore di carica non ha manuale che riporti tabelline, quindi ti seguirei ancora, "succhiando" la tua esperienza  Un grazie grande grande!
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 10/8/2013,12:18
|
Ciao Chrispat, abbiamo le stesse batterie! Quando chiesi alla SMA i valori di carica mi dissero di seguire quelli standard per batterie ad acido libero quindi i regolatori sono settati per erogare una carica FLOAT di 26,8V ed una carica ABSORBITION di 28,0V e per ora mi trovo bene anche se ho letto che la fase di assorbimento dovrebbe essere settata a 28,8V .... Occhio a seguirmi , le mie sono solo sperimentazioni sul campo da profano che sono! Forse dovremmo capire se conviene alzare un pò la soglia di Assorbimento. Ho trovato un buon manuale qui : http://spazioinwind.libero.it/spray/PDF/Ba...al%20piombo.pdf
A pag. 22 ci sono descritte le varie fasi...
---------------
| | | | chrispat
| Inviato il: 10/8/2013,13:54
|
grazie Sostenibile, felice di leggerti! io sono molto (ma molto) profano ed è da solo un annetto che vi seguo (Elettro è diventato un Dio per me...) e che "smanetto" con l'impiantino (6 pannelli da 130W) Io all'inizio non tiravo fuori molto da queste batterie, e leggendo e leggendo ho capito che forse non le caricavo abbastanza. Il mio regolatore (www.eco-worthy.com/catalog/article_info.php?articles_id=49) aveva valori impostati simili ai tuoi.... Da un paio di settimane però ho deciso di osare di più e mettere la FLOAT a 29,00V e ora mi sembra di avere più ampere a disposizione (prelevo di notte 100-150W costanto con un inverter grid). A 24,20V stacco il carico per non usurare le batterie. Posso suggerirti, se me lo permetti, di aumentare anche tu un pò la carica, magari gradualmente, e verificare se hai effettivi migliormaneti Se vuoi fammi sapere che risultati ottieni e che impressioni hai. Io da parte mia condividerò la mia (poca) esperienza volentieri coi prossimi risultati 
PS: all'inizio volevo seguirti con i regolatori Provista MPPT di cui avevi parlato, ma poi sono spariti dal mercato e ho preso quello del link sopra a 80€ che funziona egregiamente Non ha l'equalizzazione, percui una volta al mese setto la BULK a 31,00V per un paio d'ore.. farà bene?
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | Sostenibile
| Inviato il: 10/8/2013,16:03
|
Ciao Chrispat, proviamo ad andare per gradi ed a riflettere insieme. Queste sono le fasi presenti in un ciclo di carica PWM

La prima fase è quella BULK dove il regolatore riversa nelle batterie tutta l'energia che ha a disposizione finchè non raggiunge il voltaggio definito per questa carica , in media 28,8V così che avrà caricato le batterie di circa l'80% della loro massima capacità. A questo punto entra in una fase definita ABSORPTION in cui i 28,8V vengono mantenuti per un tempo regolabile (in media e nel mio caso 3 ore) in cui il regolatore riversa nelle batterie il restante 20% della loro energia massima accumulabile. Passate le 3 ore , si entra in fase FLOAT, ossia di mantenimento , in cui il voltaggio diminuisce appunto a 26,8V e il regolatore mantiene cariche le batterie a tempo indefinito.
Ora ciò che è certo è che il voltaggio della fase di mantenimento (FLOAT) deve essere minore di quello BULK e visto che l'80% della carica viene data proprio dalla fase BULK + un 20% dalla fase ABSORPTION e che la FLOAT non serve a caricare ma a mantenere , direi che ha più senso nel mio caso aumentare la BULK ad almeno 29V e direi che dovresti settare anche tu la BULK in questo modo e rimettere la FLOAT a 26,8V .
Concordi? Che ne pensi?
---------------
| | | | chrispat
| Inviato il: 10/8/2013,16:32
|
si si concordo. Vorrei segnalarti anche questo link che mi ero salvato da una discussione trovata in questo stesso forum, mi pare in sezione accumulatori (sapevo che tornava utile): www.semarine.com/store/home.php?cat=242 Se è corretto per batterie tipo le nostre potrebbero essere corretti valori Bulk di 29,3V Absorbtion 28,8V e Float di 26,4 (su quest'ultima andrei come dici tu anche a 26,8) vedi tabella "Voltage and Specific Gravities for various rates of charge for flooded lead acid batteries" della succitata pagina Allora io calo un pò i miei valori e tu alzi i tuoi.... vediamo se troviamo il punto esatto per ottimizzare le SMA. Tu fin quanto le scarichi?
Purtroppo (ma per fortuna poi) sono in fase valigie e nei prossimi giorni non farò grandi prove perchè saremo in Croazia in ferie, e il sole lo assorbirò con la pelle! in fase bulk dalla mattina alla sera, accompagnato da Pivo! Se scrocco un WiFi però non abbandono il forum! 
...
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| |
| | |
|