Solare Fotovoltaico
REGOLATORI, PARALLELO IN INGRESSO SI PUO?

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 23/10/2013,11:55

Ciao,
si possono collegare così?
se non si può perche?
ciao grazie mille

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/10/2013,12:56

Ciao,
certo che puoi farlo! Però non potrai mai sapere come verrà suddivisa la potenza tra i due regolatori..

Piuttosto io penso che ci sia un problema progettuale per fare una scelta del genere.
Ci sono due banchi batterie diversi? Se sì, non sarebbe meglio suddividere i pannelli tra i due regolatori?
Le soluzioni "miste" sono sempre imprevedibili nel comportamento.. sicuramente il banco più scarico assorbirà più energia a scapito dell'altro..
Posso chiederti da dove nasce questa idea?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 23/10/2013,18:35

Grazie luca, se si può fare sono contentissimo!
Il problema in effetti c'è è che voglio collegare le batterie in questo modo per ottenere i 24 v in uscita e caricarle sempre a 12v. senza cambiare nulla sul tetto...
I due regolatori però sono collegati uno ad un banco da 500w e uno da 320w quindi uno dei banchi si caricherebbe di meno....
Ma se posso collegare i regolatori come indicato tutti gli 820w andrebbero a caricare uniformemente le batterie!
faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif salti di gioia faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif

Tutto nasce dall'idea che avedo misere batterie auto, voglio limitare gli ampere assorbiti da ogni batteria.... perchè le batterie auto fanno schifo e meno si preleva e meglio è...
che ne pensi?
ciao

Immagine Allegata: PARALLELO BATTERIE

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1382549625.jpg


 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,07:35

CITAZIONE (nicola1163 @ 23/10/2013, 19:35)
tutti gli 820w andrebbero a caricare uniformemente le batterie!
faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif salti di gioia faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif

Se questo è lo scopo, non credo riuscirai a caricare le batterie uniformemente.
Ti faccio un esempio: la fase di equalizzazione serve a livellare tutti gli elementi di un banco batteria unico. Quindi all'interno dello stesso banco possono crearsi delle differenze di tensione.

Pensa cosa può succedere con due banchi separati, dove non viene assicurato che i due regolatori ricevano una uguale quantità di energia, anzi questo credo non avverrà proprio mai..
Fossi in te valuterei le alternative, con il passare del tempo questa configurazione può darti problemi..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,16:27

Lo so però l'alternativa sarebbe aver un banco costantemente più scarico dell'altro perché alimentato meno.... In questo modo non può succedere perché il banco assorbe fin che può.... Piuttosto mi preoccupa il fatto che i e poi rimasto da solo si frigge l'altro..... Che dici può accadere?
pannelli dano al max 45 ah e i due regolatori sono da 30 se per qualche ragione la corrente dovesse andare solo su uno quello si frigge......

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,19:37

io credo possa lavorare bene se i banchi batteria piu' o meno si equivalgono ovviamente devi evitare di mettere 300ah su un banco e 100 sull'altro ma questo mi sembra superfluo dirlo, se tutto è bilanciato secondo me non dovresti avere grossi problemi, ovviamente e la mia modestissima opinione, per quanto riguarda il sovraccarico possibile su un solo regolatore anche questo secondo me è da vedere... se il regolatore quando le batterie sono cariche cortocircuita i pannelli allora sicuramente riusciresti a friggerlo in caso il secondo si staccasse per qualche motivo, me se i regolatori come comunemente quasi tutti i pwm con mosfet ha canale n fanno cioè staccano i pannelli dal carico tu potresti attaccarci 100 ampere sul lato pannelli ma se se le batterie non ne ricevono piu' di 30 perche il banco è piccolo difficilmente lo friggi, spero di essere riuscito a spiegarmi, comunque io la vedo piu' comodo andare sul tetto e ricablare i pannelli se hai scatole stagne non dovresti metterci tanto

 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,20:38

Lo so sono pigro...... Ma dovrei comperare un nuovo pannello perché i 5 da 100 non mi fanno 24.... Inoltre sul tetto avevo tagliato i cavi.... Quiproverò... ndi bisogna ricablare tutto... Preferisco provare così per la corrente si dovrebbe dividere bene da sola in base al l'assorbimento di ogni banco...

Scusate gli errori scrivo da cell....

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,21:32

ma i cavi tagliati non sono un problema perche se finiscono in una scatola fai le serie li dentro e scendi sempre con i soliti 2 cavi cè solo da collegarli in serie a coppie di 2 nella scatola di giunzione e poi tutte le serie collegarle in parallelo ovvimente devi aggiungere un pannello da 100wp, spenderesti per il pannello ma ti risparmi il secondo regolatore perche uno da 30 probabilmente basterebbe, per quanto riguarda la corrente se i banchi batterie sono quasi identici come amperaggio probabilmente non avrai nessun problema si dividera' equamente ampere piu' ampere meno

 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,23:12

i banchi batterie sono identici... schifose batterie da 80ah auchan...
Il fatto è che se salgo sul tetto mi sono ripromesso di montare almeno un altro kw e fare qualcosa di serio....
Questo impianto per 8 mesi all'anno il suo dovere lo fa... mi fa fare la doccia senza enel .... ma ovviamente non è una gran soddisfazione andare ancora tutto con l'enel.... diciamo che è una sperimentazione, un pò costosa, ma necessaria per capire le reali potenzialità del fotovoltaico.....
Non mi decido per 2 motivi :
1) i miei vorrebbero anche spenderci ma vogliono fare un conto energia che io odio.... anche perchè dovrei farlo fare da altri e allora dove sta il divertimento?
non ho neanche ben chiaro la reale riduzione della bolletta..... mi puzza di fregatura e di corrente ceduta gratis.....
2) se faccio un'isola con una casa vecchia mi è molto complicato separare i carichi maggiori che comunque sarebbero ingestibili a costi umani..... Sarebbe una bella soddisfazione gestire tutta l'illuminazione e i carichi minori da solare.... ma l'impianto è uno, come lo divido? Solo alimentare un frigo è un problema per il maxi spunto..... non parliamo se poi parte assieme al phon... ci vuole un inverter serio da 1000 euro minimo solo per quello... ma credo tu lo sappia meglio di me :-)
quindi per ora medito.... medito.... e gioco con piccoli cambi....

Infine, rimanendo come sono, credo che con le batterie auto il vantaggio più grosso è il minor assorbimento dal lato inverter 24v.... non tanto le perdite dei pannelli (l'impianto e sottotetto a pochi metri dai pannelli).
Credo inoltre che la corrente non può non dividersi egualmente con batterie identiche... sarebbe un controsenso......
comunque grazie sei sempre molto gentile e disponibile...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 24/10/2013,23:24

secondo me se le batterie sono identiche deve per forsza dividersi equamente poi ovvio se un un banco hai qualche ah di piu' cambia poco perche quel regolatore fornira' quel poco di piu' di corrente a quel banco ma senza creare problemi all'altro

 

bulover

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:201

Stato:



Inviato il: 25/10/2013,20:04

Ciao Nicola ...Occhio che collegando i banchi in serie con i due regolatori metti in corto il negativo del banco 1 e il positivo del banco 2 e se l'alimentazione dei due regolatori è una sola fai bummm!!!! e addio regolatori.cosi non lo puoi fare( """credimi """gia fatto.... Buuuummm!!!)
ciao
Bulover



---------------



 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 25/10/2013,23:27

ciao bullover, adesso non ci capisco più nulla!!!!!!!!!!!! in pratica lo schema sopra va bene solo se alimentato da due pannelli diversi? se i pannelli che alimentano i regolatori sono gli stessi salta tutto ??? ho capito bene??? ma quindi la corrente torna indietro tramite i regolatori?

 

nicola1163
MegaWatt


Utente
Msg:401

Stato:



Inviato il: 26/10/2013,00:01

in pratica lo schema completo è questo, in pratica tu dici che la corrente torna attraverso i regolatori ed è il pannello stesso a fare da corto.... perchè altrimenti il corto non lo vedo...........
comunque non ho alcuna voglia di fare buuum :-) non ci provo.....
Se si mettessero dei diodi sulla discesa panelli allora si potrebbe fare ?

cioè il corto lo vedo ma sopra i regolatori.... quindi i regolatori non isolano il ritorno di energia..... giusto.... sento già il buuummmm nelle orecchie e la puzza di bruciato.... :-((((((((

Immagine Allegata: PARALLELO BATTERIE3

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1382741257.jpg


 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 26/10/2013,08:11

i regolatori dovrebbero gia averli di suo i diodi pero' non ti fidare molti regolatori hanno il positivo in comune tra batterie e pannelli cioè è come se il positivo proveniente dai pannelli arrivvi diretto diretto sulle batterie e il negativo viene interrotto dal regolatore stesso

 

bulover

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:201

Stato:



Inviato il: 26/10/2013,16:29

Ok maxxx e' quello che volevo spiegare a Nicola ,in pratica... tu hai la solita alimentazione sull'ingresso, il polo positivo normalmente è alimentato da mosfet che in parte isolano il ritorno indietro della tensione dei pannelli ma il polo negativo normalmente no e se guardi bene lo schema che hai postato vedi che i due banchi se collegati in serie mettono in corto il positivo e il negativo dei due regolatori anche se parzialmente isolati da un diodo o mosfet. L'unica soluzione sarebbe di scollegare il ponte tra i due banchi batterie mentre sono sotto carica e ricollegarlo quando colleghi l'inverter ,in questo modo se i regolatori di carica e le batterie sono uguali"" teoricamente ""dovresti caricare le batterie senza perdite.metti un selettore che ti obbliga a disinserire il ponte tra le batterie quando accendi l'inverter
ciao
Bulover



---------------



 