Nel caso del primo nelle specifiche c'è scritto: Tempo di commutazione: 20 msec. Anche il secondo è un normale relay.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| |
| | ElettroshockNow
| Inviato il: 28/10/2013,08:24
|
Ciao Nicola, se devi eseguire lo scambio di due fonti : posso consigliarti questo switch fai da te con interblocco di sicurezza realizzato con una manciata di componenti discreti.
ottimamente realizzato da Alexamma. altrimenti se l'inverter è un UPS c'è l'ottimo progetto di Calcola
Ciao ElettroshockNow
| | | | nicola1163
| Inviato il: 28/10/2013,21:30
|
grazie, e pensare che su ebay c'è anche lo schema..... ottimo per fondere l'inverter quello schema :-) manco il minimo accenno a tali possibili problemi....
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 29/10/2013,10:00
|
CITAZIONE (nicola1163 @ 28/10/2013, 21:30) grazie, e pensare che su ebay c'è anche lo schema..... ottimo per fondere l'inverter quello schema :-) manco il minimo accenno a tali possibili problemi.... Vorrei fare una precisazione.
Lo schema che consigliano effettua lo scambio sia sulla fase che sul neutro . Questo significa che difficilmente può avvenire un parallelo tra le sorgenti anche nell'eventualità che uno dei due contatti vada in avaria,quindi il semplice relè per commutare due sorgenti può essere una valida soluzione.
Però alcune apparecchiature vogliono sentire una fase ed un neutro (esempio alcune caldaie) ,ma sopratutto se vuoi che un salvavita (interruttore differenziale) funzioni devi avere un riferimento. Questo lo puoi ottenere mettendo una fase dell'inverter con il neutro della rete (sotto inteso che bisogna attenersi scrupolosamente alle direttive della casa costruttrice) e facendo lo scambio di una sola fase.
Avere un riferimento riduce anche il rischio derivati dai fulmini .... (conclusioni da questa discussione )
Ma cosa avviene durante uno scambio ? Tante cose ... e tutto dipende dalle fasi delle sorgenti e dalla velocità di scambio. Lo scambio ottimale sarebbe aspettare che le due sorgenti siano in fase ,semplicemente riducendo la frequenza dell'inverter a 49.9Hz e appena questo avviene connetterle in parallelo e poi sganciare una delle due sorgenti . Questa funzione è installata a bordo degli aeroplani e si chiama "no break power transfer" .... ma a quanto pare .....per noi .... ..... Vabbè ...
In conclusione se non si dispone di un apparato nato per lo scopo (UPS) e se si vuole mantenere lo stesso standard di sicurezza (salvavita e salvainverter) la cosa più semplice è un breve Blackout ...
Rognoso ... ma sicuro per tutti .....
Ciao ElettroshockNow
| |
| | |
|