Inviato il: 04/06/2017 06:17:16

No, non si spegne arriva al massimo a 15A e li eroga di continuo. Solo se ha questa configurazione lo si può usare con le batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/06/2017 10:01:37

Intanto correggo quanto scritto più sopra, è vero che eroga fino al suo limite di 15A e non si spegne mai, non è vero che non si spegne mai in assoluto. Se la tensione delle batterie è più alta di quella impostata come minimo si spegne e si sente anche un "click", quindi quando non serve non consuma nulla. Questo spiega anche la sensibile più bassa tensione iniziale per farlo accendere. Esempio, imposto la tensione di intervento a 24.2V quando la tensione scende a 24.2V dovrebbe accendersi, mentre in realtà ciò non avviene, per iniziare ad erogare occorre che la tensione scenda a circa 24.1V, poi parte e da quel momento interviene e lascia la tensione stabile a 24.2-24.3V. Ha un minimo di isteresi nell'intervento e nell'accensione.

Inoltre, essendo un alimentatore switching non fornisce subito il massimo della corrente di targa, ma solo quel minimo necessario a mantenere stabile la tensione impostata. Quindi, se vi è un brusco maggiore assorbimento l'alimentatore impiega qualche istante per adeguarsi e se in quel frattempo la tensione è scesa sotto la soglia di commutazione l'impianto commuta, sono istanti, ma occorre tenerne conto durante il setup. Personalmente ho sceso la tensione di commutazione a 23.7V ed ho allungato il ritardo della commutazione a 9 secondi. La tensione l'ho ora definitivamente impostata a 24.3V e le batterie non scendono sotto tale tensione. Più bassa non conviene.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/06/2017 10:19:04

Altra considerazione, se si osservano i grafici storici successivi alla nuova configurazione dell'alimentatore si può notare che le commutazioni non sono più avvenute (le uniche registrate sono solo per il riavvio della scheda di gestione quando ho applicato delle modifiche software) è da allora che il sistema è in isola, anche se in questo periodo vi sono state giornate dal tempo meteorologico variabile e produzione non ottimale. In tale situazione l'alimentatore è intervenuto, perlopiù solo di notte, ha mantenuto la tensione sopra i valori impostati ed ha impedito le commutazioni. La produzione di corrente nelle 24h si è mantenuta tra lo 0 ed un massimo di 0,7kWh.

Per fare un esempio durante e dopo il lo scorso fine settimana, la produzione è stata incostante, il bilancio energetico in batteria delle 24h è stato negativo, in tale situazioni, in precedenza, alla prima notte l'impianto avrebbe già commutato ad enel al primo picco di prelievo, invece è rimasto a batterie, da sabato scorso ad oggi l'alimentatore ha prodotto circa un kWh, ma se ogni notte fosse passato ad enel quanti kWh avrei consumato? La risposta è certa, molti di più.

Non solo funziona, ma fa anche risparmiare e preserva le batterie.

Chiaramente se l'alimentatore ha prodotto circa 1kWh ha prelevato qualcosa in più dalla rete a causa del costo di trasformazione, ma l'alimentatore in questione ha una resa molto alta le a perdita è inferiore al 10%.



Modificato da calcola - 15/06/2017, 14:02:40


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/07/2017 12:25:55

Ho applicato una modifica al software di gestione del relè che attiva/disattiva l'alimentatore. Ora se l'alimentatore è attivato, rimane effettivamente acceso solo se la tensione è inferiore a 24.9V e si spegne al raggiungimento dei 25.6V. Chiaramente sotto i 24.9V l'alimentatore sarà pronto, ma inizierà ad immettere corrente solo quando la tensione sarà inferiore a 24.4V che è la soglia d'intervento da me scelta.

La modifica ha la funzione di eliminare il consumo a vuoto dell'alimentatore quando è acceso, ma non eroga corrente. Il consumo è veramente basso, nel mio alimentatore è inferiore a 0.1A, probabilmente intorno a 0.05A a 220V, quindi intorno a 11Wh è comunque uno spreco inutile ed è meglio ridurlo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 03/07/2017 13:55:19

Ottima modifica !



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 06:38:44

Considerazioni:

Il sistema funziona bene se l'impianto è ben dimensionato rispetto alle esigenze. Evita le commutazioni, ammortizza i picchi di assorbimento e non fa scaricare troppo le batterie, ma bisogna stare molto attenti a che la produzione diurna permetta una ricarica totale delle batterie e le mantenga alla massima tensione di ricarica per almeno un paio d'ore. Altrimenti le batterie rimangono sempre alla tensione d'uscita dell'alimentatore e vi è il rischio di solfatazione.

Prelevare più della produzione FV può andare bene per 1-2 giorni, ma non di continuo, di giorno le batterie si devono comunque ricaricare totalmente, se ciò non avviene vuol dire che si pretende troppo dall'impianto ed occorre togliere dal fotovoltaico alcuni carichi in modo da riequilibrare produzione e consumo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 07:16:58

La considerazione sopra esposta é scaturita dall'osservazione fatta durante l'ultima settimana, durante la quale ho abitato stabilmente la casa e la produzione giornaliera si é attestata su circa 4 kWh, mentre i consumi sono stati molto più alti. La situazione è anomala per una seconda casa che é abitata generalmente nel fine settimana, mentre durante i giorni feriali vi é energia sufficiente a ricaricare completamente le batterie e ce n'è d'avanzo. L'impianto compensa bene il deficit energetico del sabato e della domenica, no se il deficit é continuo.

Nel mio caso ho rilevato che lo squilibrio é dovuto all'assorbimento dell'autoclave, infatti tra esigenze igieniche e domestiche é più il tempo che rimane accesa che quello in cui è spenta.

La soluzione potrebbe essere quella di aumentare il numero dei pannelli, oppure ridurre il carico sul FV spostandolo sulla rete. Nel mio caso non ha senso aumentare i pannelli per sopperire ad una situazione che si verifica pochi giorni all'anno e quindi ho deciso di optare per la seconda soluzione e di spostare il carico dell'autoclave.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 18:52:37

Ma se normalmente la casa è abitata solo il fine settimana perchè spostare l'autoclave su enel ?
Anche se per 2 giorni su 7 le batterie non si caricano del tutto che problema c'è ?
Se dovessi abitare la casa per più di 1 settimana a limite potresti prevedere un sistema di commutazione che gestisca quel caso particolare ma per i fine settimana lascerei tutto su FV.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 19:25:03


CITAZIONE

Se dovessi abitare la casa per più di 1 settimana a limite potresti prevedere un sistema di commutazione che gestisca quel caso particolare ma per i fine settimana lascerei tutto su FV.


Infatti è quello che intendo fare, aggiungo un altro commutatore con lo 0 centrale e decido come alimentare l'autoclave in base alle esigenze del periodo. In estate spesso ci fermiamo per parecchi giorni e settimane intere.

Prima dell'adozione dell'alimentatore il problema non si poneva, le batterie si scaricavano e l'impianto commutava sulla rete, rimaneva sulla rete fino alla ricarica completa. Ciò vuol dire che per tutta la mattina ero spesso con la rete e poi nel primo pomeriggio commutava sulle batterie, ora sto sempre a batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 20:39:41

In realtà poichè il tuo impianto è tutto gestito da un micro programmato da te, anzichè il commutatore manuale potresti inserire un relè doppio scambio comandato dal micro:
sotto una certa soglia (che so, 25,6 Volt) il relè commuta a Enel, a batterie completamente cariche il relè torna su FV.

In questo modo, con qualche riga di codice, riesci a sfruttare completamente la produzione del tuo FV.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/07/2017 07:27:04


CITAZIONE

In realtà poichè il tuo impianto è tutto gestito da un micro programmato da te, anzichè il commutatore manuale potresti inserire un relè doppio scambio comandato dal micro:
sotto una certa soglia (che so, 25,6 Volt) il relè commuta a Enel, a batterie completamente cariche il relè torna su FV.

In questo modo, con qualche riga di codice, riesci a sfruttare completamente la produzione del tuo FV.


Bho, la centralina fa da sempre quello che dici, solo che ora con l'alimentatore sempre acceso non commuta più. Quindi bisogna valutare cosa alimentare con il fotovoltaico in modo che vi sia dai pannelli produzione sufficiente a ricaricare le batterie e tenerle alla tensione massima per almeno un paio d'ore. Se poi ogni tanto ciò non si verifica per cattivo tempo non accade nulla, ma non può essere una costante.

Semmai sarebbe utile, mediante relè bistabili, automatizzare l'inserimento del carico (frigo, fornelli, lavatrice, ...) in base alle stagioni e all'andamento meteorologico.

Chissà, forse un domani... per il momento va bene così. In estate, tranne l'autoclave, tengo tutto sotto FV, in autunno tolgo qualcosa, in inverno qualcosa di più, in primavera procedo al contrario, in tutto agisco sui commutatori manuali 4 volte in un anno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 18/07/2017 10:16:51

CITAZIONE (calcola, 18/07/2017 07:27:04 ) Discussione.php?211638&9#MSG130

...In estate, tranne l'autoclave, tengo tutto sotto FV...

Io mi riferisco proprio all'autoclave !
Dico dei numeri a caso: i tuoi pannelli producono 4 kWh, la tua casa ne consuma solo 3, l'autoclave ne consuma 5.
Col commutatore perdi 1 kWh di energia dai pannelli che potresti in qualche modo sfruttare, tutto qui...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/07/2017 14:35:26

elix, quando mi fermo il rischio che avanzi energia non c'e. Con tutti gli elettrodomestici che usiamo, senza l'autoclave siamo ancora in deficit al quale provvede l'alimentatore, ma il consumo diurno ora rimane più basso della produzione e le batterie si caricano bene. Preciso che il residuo di energia accumulato non è sufficiente per passare la notte senza il contributo dell'alimentatore, ma poco male, l'importante è che ogni giorno almeno per un paio d'ore le batterie raggiungano la tensione massima e che la tensione non scenda sotto i 24V.

A breve inizierò a misurare la densità dell'elettrolita di qualche elemento in modo da avere una comparazione più esatta con la tensione nei diversi momenti di carica. Pensavo la mattina, verso le 22 di sera e verso le 17.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 10:44:41

Ho notato che se la produzione è insufficiente il prelievo dalla rete diventa di giorno in giorno sempre maggiore e le batterie rimangono per troppi giorni alla tensione di soglia dell'alimentatore.
Per evitare che ciò possa accadere per molti giorni consecutivi ho aggiunto al software la condizione che se nelle 24h il consumo in kWh supera una soglia impostata ed impostabile il sistema commuta sulla rete.

Ad esempio, se nel mio impianto la produzione giornaliera è intorno a 3kWh e quindi insufficiente, l'alimentatore il primo giorno eroga circa 0,5 kWh, se il deficit persiste, il giorno seguente aumenta l'erogazione ed arriva a circa 0,8 kWh, il 3 giorno supera 1,2 kWh e così di continuo in crescendo fino al momento in cui il carico è quasi integralmente sostenuto dall'alimentatore. Durante tutto il periodo " di magra" le batterie sono rimaste alla tensione di 24.2V e può durare anche una settimana. In tali condizioni non ha senso insistere, penso sia meglio commutare e destinare tutta la corrente prodotta alla ricarica completa delle batterie.
Quindi se nel mio impianto imposto una soglia "limite" di 1,2kWh l'impianto al 3 giorno consecutivo di scarsa produzione, commuta sulla rete e vi rimane fino a quando le batterie saranno completamente cariche.

La soglia può essere modificata dalla pagina di gestione e volendo potrà essere variata anche in base alla stagione...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 15:27:27

Molto interessante calcola, e grazie di condividere con noi queste considerazioni derivanti da un uso reale



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 