AlessandroT
| Inviato il: 13/07/2018 14:27:21
|
Ok pannelli batterie e inverter. Fai questa prova di scarica e facci sapere.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | | | | solo_io
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 15/07/2018 10:00:20
|
Ciao AlessandroT,
ho impostato i settaggi che mi hai suggerito e fatto la prova di carica completa e scarica completa.
In serata il programma SolarPatrol indicava che le batterie erano cariche al 100% a 27 volt. Ho attaccato un carico di 230 watt e immediatamente i volt delle batterie sono scesi sotto ai 23 e l'inverter è passato a linea Enel. Non è riuscito a tenere il carico.
La cosa strana è che appena è passato a linea Enel la percentuale delle batterie è salita subito al 95% e 26 volt. Tutto nel giro di pochi secondi.
Altra cosa strana è che adesso per esempio (h 10:45 AM) senza carico, le batterie indicano 27,50 volt e la percentuale di carica è 95%, mentre ieri sera con 27 volt mi indicava già il 100% di carica.
Ne approfitto per informare Jarod e la comunità del forum che il suo software funziona benissimo anche col mio inverter Syrio Power.
Modificato da solo_io - 15/07/2018, 10:46:03
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/07/2018 11:22:45
|
solo_io, purtroppo la percentuale di carica che indica il nostro inverter è molto instabile, e varia a secondo della situazione, praticamente non serve a nulla.
Tu hai 90A a 24V quindi prelievo massimo continuo 216W=9A con picchi di qualche minuto a 300W=12.5A se con questi prelievi le tue batterie vanno sotto la tensione nominale immediatamente c'è qualcosa che non va, batterie tristemente fault.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/07/2018 11:27:42
|
NB.
La % carica delle batterie varia anche al variare della tensione di CutOff
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 15/07/2018 12:57:34
|
Ciao solo io come dice Claudio i nostri inverter non hanno un misuratore di carica ma solamente un software che in base alla tensione dà una percentuale quindi tu nel tuo caso a vuoto hai una buona tensione ma con un piccolo carico già si abbassa tantissimo questo perché le batterie sono guaste, o sono fortemente solfatate. Allora la prova di scarica non la hai potuto effettuare perché in realtà non hai niente da scaricare. A questo punto ti consiglio di contatteremo il fornitore vedendo di sistema la cosa. Da quello che mi dici comunque abbiamo la certezza che sono le batterie perché già alle 10 e 45 sono cariche questo perché non hanno niente da caricare e naturalmente niente da darti in scarica.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 15/07/2018 17:09:43
|
Ciao solo io le batterie al gel purtroppo non si possono equalizzarle perché sulla tensione di carica sono molto delicate e non si possono superare i voltaggi dati dal costruttore, a che temperature sono state le batterie, certo per rovinarle in 15 naturalmente come ci hai detto tu sono stati sforati di molto le correnti di carica e di scarica, prova a contattare il venditore e vedi cosa ti dice di fare.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 15/07/2018 17:12:42
|
Comunque io al tuo posto se il venditore accetta di cambiarle prenderei delle batterie agm che sono un po' meno delicate.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 15/07/2018 18:24:26
|
Scusami solo io pensavo che fossero al gel comunque perso per perso prova ad aqualizzarle.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | solo_io
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 20/07/2018 10:58:34
|
Ciao,
per le mie batterie che non tenevano la carica, ho chiamato l'assistenza la quale mi ha suggerito di provare con una carica molto lunga (almeno 48 ore) e se non avessi visto grandi miglioramenti, di procedere con una carica di equalizzazione. Dopo questi 2 tentativi le batterie sono migliorate molto!
Lo sballamento delle batterie era dovuto ad un parziale ombreggiamento che avevo sottovalutato. Ho spostato i pannelli e ora è tutto perfetto!!
Grazie a tutti per i consigli.