SolarPatrol software Windows per Inverter PIP MS 4048
FinePagina

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 13/07/2018 14:16:36

Allego anche la scheda dell'inverter



Immagine Allegata: Inverter.jpg
 
ForumEA/T/Inverter_1.jpg

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 13/07/2018 14:20:42

Allego le caratteristiche delle Batterie



Immagine Allegata: Batterie.jpg
 
ForumEA/T/Batterie_1.jpg

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 13/07/2018 14:21:18

E le caratteristiche dei pannelli



Immagine Allegata: Pannelli.jpg
 
ForumEA/T/Pannelli_1.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/07/2018 14:27:21

Ok pannelli batterie e inverter. Fai questa prova di scarica e facci sapere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 13/07/2018 14:38:21

Ok Grazie

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 10:00:20

Ciao AlessandroT,

ho impostato i settaggi che mi hai suggerito e fatto la prova di carica completa e scarica completa.

In serata il programma SolarPatrol indicava che le batterie erano cariche al 100% a 27 volt. Ho attaccato un carico di 230 watt e immediatamente i volt delle batterie sono scesi sotto ai 23 e l'inverter è passato a linea Enel. Non è riuscito a tenere il carico.

La cosa strana è che appena è passato a linea Enel la percentuale delle batterie è salita subito al 95% e 26 volt. Tutto nel giro di pochi secondi.

Altra cosa strana è che adesso per esempio (h 10:45 AM) senza carico, le batterie indicano 27,50 volt e la percentuale di carica è 95%, mentre ieri sera con 27 volt mi indicava già il 100% di carica.

Ne approfitto per informare Jarod e la comunità del forum che il suo software funziona benissimo anche col mio inverter Syrio Power.



Modificato da solo_io - 15/07/2018, 10:46:03
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 11:22:45

solo_io, purtroppo la percentuale di carica che indica il nostro inverter è molto instabile, e varia a secondo della situazione, praticamente non serve a nulla.
Tu hai 90A a 24V quindi prelievo massimo continuo 216W=9A con picchi di qualche minuto a 300W=12.5A se con questi prelievi le tue batterie vanno sotto la tensione nominale immediatamente c'è qualcosa che non va, batterie tristemente fault.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 11:27:42

NB.
La % carica delle batterie varia anche al variare della tensione di CutOff



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 12:57:34

Ciao solo io come dice Claudio i nostri inverter non hanno un misuratore di carica ma solamente un software che in base alla tensione dà una percentuale quindi tu nel tuo caso a vuoto hai una buona tensione ma con un piccolo carico già si abbassa tantissimo questo perché le batterie sono guaste, o sono fortemente solfatate. Allora la prova di scarica non la hai potuto effettuare perché in realtà non hai niente da scaricare. A questo punto ti consiglio di contatteremo il fornitore vedendo di sistema la cosa. Da quello che mi dici comunque abbiamo la certezza che sono le batterie perché già alle 10 e 45 sono cariche questo perché non hanno niente da caricare e naturalmente niente da darti in scarica.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 16:25:14

Secondo voi vale la pena tentare con una carica di equalizzazione?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 17:09:43

Ciao solo io le batterie al gel purtroppo non si possono equalizzarle perché sulla tensione di carica sono molto delicate e non si possono superare i voltaggi dati dal costruttore, a che temperature sono state le batterie, certo per rovinarle in 15 naturalmente come ci hai detto tu sono stati sforati di molto le correnti di carica e di scarica, prova a contattare il venditore e vedi cosa ti dice di fare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 17:12:42

Comunque io al tuo posto se il venditore accetta di cambiarle prenderei delle batterie agm che sono un po' meno delicate.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 17:56:02

Le mie batterie sono AGM :-)

Le tengo in un seminterrato dove la temperatura è tra 18/20 gradi.

Domani chiamo il venditore.

Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/07/2018 18:24:26

Scusami solo io pensavo che fossero al gel comunque perso per perso prova ad aqualizzarle.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

solo_io
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 20/07/2018 10:58:34

Ciao,
per le mie batterie che non tenevano la carica, ho chiamato l'assistenza la quale mi ha suggerito di provare con una carica molto lunga (almeno 48 ore) e se non avessi visto grandi miglioramenti, di procedere con una carica di equalizzazione. Dopo questi 2 tentativi le batterie sono migliorate molto!
Lo sballamento delle batterie era dovuto ad un parziale ombreggiamento che avevo sottovalutato. Ho spostato i pannelli e ora è tutto perfetto!!
Grazie a tutti per i consigli.

Ringrazio il gentilissimo Jarod che mi ha mandato la licenza per utilizzare il suo fantastico software!

 