| Claudio
| Inviato il: 04/04/2016 00:15:41
|
CITAZIONE (tempestasolare, 03/04/2016 20:20:25 )
claudio stai facendo un grandissimo lavoro ! sono anche belle da vedersi quelle piastre!
Per il momento tutto fermo, arriva la primavera ho in ballo 1000 cose,
qui LINK l'ultima prova di scarica prima di rimettere l'acido nel suo fustino.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Tony 1
| Inviato il: 04/04/2016 16:07:42
|
CITAZIONE (tempestasolare, 03/04/2016 20:15:39 )
tony , da quello che ho capito queste celle hanno bisogno di circa 2,55/ 2,6/ volt tensione di assorbimento ( 62,4 ) e circa 2,7/ 2,75 ( 65) per l'equalizzazione. ho personalmente osservato alcune di queste arrivare tranquillamente a 2,82 volt per cella durante l'equalizzazione, sicuramente le piu formate . e funzionano bene da 2 anni. Volendo costruire delle batterie plantè con in serie 5 celle. 2,6 v moltiplicato 5 da 12,9 volt. sufficienti per essere caricate da inverter come il mio | | | | | | | Tony 1
| Inviato il: 05/04/2016 09:32:15
|
CITAZIONE (tempestasolare, 04/04/2016 17:44:01 )
si, ma in fase di scarica verrebbero a mancarti 2,1 volt ! questo lo devi calcolare. non mi sembra la soluzione migliore. e comunque come le equalizzeresti ? dovrei cambiare l'inverter e nuovo, comprato l'anno scorso e installato a febbraio, volevo investire su batterie efficienti. | | | | Claudio
| Inviato il: 05/04/2016 10:02:28
|
CITAZIONE (Tony 1, 05/04/2016 09:32:15 )
CITAZIONE (tempestasolare, 04/04/2016 17:44:01 ) si, ma in fase di scarica verrebbero a mancarti 2,1 volt ! questo lo devi calcolare. non mi sembra la soluzione migliore. e comunque come le equalizzeresti ? dovrei cambiare l'inverter e nuovo, comprato l'anno scorso e installato a febbraio, volevo investire su batterie efficienti.
Ha ragione tempestasolare ti mancherebbero 2V in scarica, bisogna vedere la tensione minima che il tuo inverter accetta prima di sganciarsi dalle batterie, perché arriveresti a 10V facilmente
Marca modello.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | tempestasolare
Watt Gruppo:Utente Messaggi:95
Stato:
| Inviato il: 05/04/2016 11:35:11
|
ho paura di si. se vuoi queste celle devi necessariamente avere un inverter con delle soglie adeguate visto che le puoi scaricare tranquillamente e visto che necessitano di molti volt per l'equalizzazione, cosa che potrebbe mandare in tilt l'inverter. stesso discorso per il regolatore; deve essere adatto a queste celle e, che io sappia, la primordial ne ha fatto uno apposito.
altrimenti potresti optare per delle acido libero tubolari, ma non sono la stessa cosa! | | | | Tony 1
| Inviato il: 05/04/2016 11:39:24
|
CITAZIONE (Claudio, 05/04/2016 10:02:28 )
CITAZIONE (Tony 1, 05/04/2016 09:32:15 ) CITAZIONE (tempestasolare, 04/04/2016 17:44:01 ) si, ma in fase di scarica verrebbero a mancarti 2,1 volt ! questo lo devi calcolare. non mi sembra la soluzione migliore. e comunque come le equalizzeresti ? dovrei cambiare l'inverter e nuovo, comprato l'anno scorso e installato a febbraio, volevo investire su batterie efficienti.
Ha ragione tempestasolare ti mancherebbero 2V in scarica, bisogna vedere la tensione minima che il tuo inverter accetta prima di sganciarsi dalle batterie, perché arriveresti a 10V facilmente
Marca modello. Sirio Power Pip 4048 MPPT Ciao Claudio ci siamo sentiti su un altro post, avevo problemi con il display remoto, tutto risolto grazie. avevo in mente di tentare, di realizzare da me le batterie, grazie a vostri post, dedicati alle batterie plantè. | | | | Claudio
| Inviato il: 05/04/2016 12:06:00
|
Il 4048 ha una soglia minima di ritorno alla rete di 44V e un bulk massimo di 58,4 per poter stare in questo campo di lavoro dovresti fare 22 celle da 2V teorici, 2,6x22=57,2 di bulk e 44V ritorno alla rete, l'unica incognita è la tensione di mantenimento che non va sotto i 48V, quindi il minimo sono 2,12V di mantenimento per cella, se questo ti basta puoi tentare l'avventura.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | tempestasolare
Watt Gruppo:Utente Messaggi:95
Stato:
| Inviato il: 05/04/2016 12:34:53
|
Claudio, secondo me non va ! appena le batterie si scaricano di poco scenderebbero subito sotto la soglia d'intervento dell'inverter, che si spegnerebbe, vanificando la caratteristica predominante di queste celle , ovvero, che si possono scaricare in profondità senza problemi. no, secondo me non può funzionare. e comunque la vedo troppo rischiosa.
tony se vuoi queste celle devi adeguare il resto . altrimenti l'unica soluzione sono le acido libero tubolari. | | | | Tony 1
| Inviato il: 05/04/2016 12:38:55
|
CITAZIONE (Claudio, 05/04/2016 12:06:00 )
Il 4048 ha una soglia minima di ritorno alla rete di 44V e un bulk massimo di 58,4 per poter stare in questo campo di lavoro dovresti fare 22 celle da 2V teorici, 2,6x22=57,2 di bulk e 44V ritorno alla rete, l'unica incognita è la tensione di mantenimento che non va sotto i 48V, quindi il minimo sono 2,12V di mantenimento per cella, se questo ti basta puoi tentare l'avventura. Scusa Claudio ma che inverter hai, che batterie usi | | | | Tony 1
| Inviato il: 05/04/2016 13:18:58
|
CITAZIONE (Tony 1, 05/04/2016 12:38:55 )
CITAZIONE (Claudio, 05/04/2016 12:06:00 ) Il 4048 ha una soglia minima di ritorno alla rete di 44V e un bulk massimo di 58,4 per poter stare in questo campo di lavoro dovresti fare 22 celle da 2V teorici, 2,6x22=57,2 di bulk e 44V ritorno alla rete, l'unica incognita è la tensione di mantenimento che non va sotto i 48V, quindi il minimo sono 2,12V di mantenimento per cella, se questo ti basta puoi tentare l'avventura. Scusa Claudio ma che inverter hai, che batterie usi Posso installare un regolatore esterno che mi porti la tensione a 60 V | | | | Claudio
| Inviato il: 05/04/2016 16:03:17
|
Ciao Tony 1, come da firma un PIP4048MS e 16 batterie FIAMM 12FIT100, il problema è che il 4048 non deve sentire mai una tensione batteria superiore a 60V altrimenti va in fault, i famosi elettrolitici dell'inverter sono da 63V, rimane troppo poco margine.
@tempestasolare
Io carico a 57,6 con tampone a 55.5V e torno a rete a 49V, quindi 55,5-49=6,5V di margine, se lui fa un bulk di 57,2V con tampone a 52V e setta ritorno a rete a 46 ha un margine di utilizzo di 6V non è molto distante e se usa Plantè le può portare tranquillamente a 2V per cella =44V con un margine ancora superiore 8V.
Tieni conto che per un ipotetico banco da 200A a 44V teorici avere un margine di 8V non è assolutamente poco, tolte le perdite sono circa 3000W io proverei.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Tony 1
| Inviato il: 05/04/2016 18:28:30
|
CITAZIONE (Claudio, 05/04/2016 16:03:17 )
Ciao Tony 1, come da firma un PIP4048MS e 16 batterie FIAMM 12FIT100, il problema è che il 4048 non deve sentire mai una tensione batteria superiore a 60V altrimenti va in fault, i famosi elettrolitici dell'inverter sono da 63V, rimane troppo poco margine.
@tempestasolare
Io carico a 57,6 con tampone a 55.5V e torno a rete a 49V, quindi 55,5-49=6,5V di margine, se lui fa un bulk di 57,2V con tampone a 52V e setta ritorno a rete a 46 ha un margine di utilizzo di 6V non è molto distante e se usa Plantè le può portare tranquillamente a 2V per cella =44V con un margine ancora superiore 8V.
Tieni conto che per un ipotetico banco da 200A a 44V teorici avere un margine di 8V non è assolutamente poco, tolte le perdite sono circa 3000W io proverei. Ok grazie farò questa prova, mal che vada, comunque mi resteranno le batterie,non sarà un lavoro perso, vi terrò aggiornati, devo iniziare con acquistare il piombo, e fare lo stampo,non sono molto attrezzato ho lo spazio necessario, abito in campagna ho un laboratorio. | | | | tempestasolare
Watt Gruppo:Utente Messaggi:95
Stato:
| Inviato il: 06/04/2016 01:37:32
|
claudio le plantè lavorano ad un voltaggio leggermente piu basso e 2,05 volt per cella siamo alla tensione nominale , da qui in poi inizia la scarica ( da quando il regolatore non carica più) di quale margine parli scusa ? le batterie sotto tensione abbassano il loro voltaggio ed il margine a cui io credo ti riferisca non mi sembra utile. credo.
se non ho capito male 44 volt è la soglia in cui l'inverter stacca no ? e poi perchè 22 celle e non 23 ? i conti tornerebbero meglio no ? | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|