Sophia Muller
| Inviato il: 06/09/2016 20:55:18
|
Questo è lo schema di collegamento. Tre fili. In genere questo schema si utilizza in campagna. Se l'impianto fosse stato in un centro storico dove ho poca possibilità di utilizzare i tre fili, avrei optato per i due fili.
Immagine Allegata: Schema.PNG | |
| | Sophia Muller
| Inviato il: 06/09/2016 20:56:45
|
Questi sono i fili collegati allo strumento per rilevare il valore della resistenza di terra.
Immagine Allegata: Boccole strumento.PNG | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 06/09/2016 21:02:39
|
Questa è la misura della resistenza di terra in ohm.
Immagine Allegata: Misura.PNG | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 06/09/2016 21:09:30
|
16.07 ohm. E' un po' altina. Il limite massimo è di 18 ohm per non andare oltre i 50V che in assenza del differenziale comincia ad essere pericolosa.
Non sono soddisfatta. Farò mettere in opera un altro paletto ed eseguirò di nuovo la misura. Nella speranza che il valore si dimezzi. | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 09/09/2016 16:14:19
|
Come preannunciato ho fatto mettere in opera il secondo pozzetto con il secondo picchetto. Il tutto collegato al primo pozzetto.
Immagine Allegata: Secondo pozzetto.PNG | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 09/09/2016 16:15:01
|
Questo è il risultato.
Immagine Allegata: Seconda misura.PNG | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 09/09/2016 16:15:50
|
Non c'è che dire. 7,86 ohm. Ottimo. | | | | Roero
| Inviato il: 09/09/2016 22:03:16
|
Veramente un ottimo risultato.........complimenti.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 10/09/2016 20:43:28
|
Per il momento lasciamo le cose così come stanno. Anche perché la misura della resistenza di terra è stata fatta con il terreno secco. Certamente se il terreno fosse bagnato come in Inverno, il risultato sarebbe stato migliore. Grazie per i complimenti. | | | | Biomass
| Inviato il: 11/09/2016 08:28:11
|
ottimo
tra poco pioverà e si potrà vedere la differenza tra secco e bagnato.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Roero
| Inviato il: 12/09/2016 23:43:05
|
Oppure basta buttare un secchio d'acqua su ogni picchetto, poi si misura, sicuramente il risultato sarà migliore, nel caso di Sophia (visto che ha fatto un ottimo lavoro) i dati si dimezzano, da quasi 8 Ohm potrebbe scendere a 5 se non addirittura a 4 Ohm.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 13/09/2016 11:27:15
|
Salve. In questi giorni, nella mia zona, si sono verificate due "bombe d'acqua" Ne ho approfittato per eseguire di nuovo la misura della resistenza di terra e verificare la differenza tra terreno bagnato e terreno asciutto.
Moderazione:
Il messaggio è stato modificato per evitare possibili mal interpretazioni.
Un saluto
ForumEA
Modificato da ForumEA - 24/09/2016, 02:23:43 | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 13/09/2016 11:28:45
|
Questa è la misura ottenuta a seguito di giornate piovose.
Immagine Allegata: Nuova misura.PNG | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 13/09/2016 11:29:50
|
Come si può notare dall'immagine, il risultato è migliorato di molto. | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 14/09/2016 10:36:47
|
Abbandono provvisoriamente l'impianto di terra. Lo riprenderò nel momento in cui farò i collegamenti alla struttura.
Nel frattempo sono arrivati i tubi. Farò fare una impalcatura su cui andranno fissati i moduli rimanenti.
Immagine Allegata: Tubi.PNG | |
| | |
|