Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 12:33:08  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (21)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   [20]   21    (Ultimo Msg)


Vorrei realizzare un impianto ad isola
FinePagina

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 18:49:44

Il manuale che ho trovato io dice che porta la massimo 105 volt.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 18:50:12

http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE,MSE/PIP-HSE_MSE%20manual.pdf

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 18:56:40

Se tu hai un manuale diverso ed è quello che ti hanno dato insieme al tuo inverter fammi un collegamento che voglio dargli una occhiata.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 18:59:34

Guarda qui



Immagine Allegata: IMG_0503.PNG
 
ForumEA/P/IMG_0503.PNG

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:06:07

[quote=master digit, 17/12/2016 18:59:34 ?Discussione.php?d

Non è possibile metterli neanche in paral
lelo visto che la Vmp e la Voc sono molto differenti (probabilmente quelli da 185W sono a 72celle, mentre quelli da 250W sono a 60celle)!

Pannelli differenti richiedono Mppt differenti, salvo che o la Vmp e Voc o la Imp coincidano.

Master Digit[/quote]

Quindi ho fatto la cazzata, li volevo mettere in parallelo, adesso mi rimangono due pannelli da 250 w sul groppone

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:15:30

Non è sufficiente ... mi manca il range operativo ... che l' MPPT possa accettare una tensione più alta di Voc questo non vuol dire nulla.
Se il range operativo rimane lo stesso che ho scritto prima sei sovralimentato.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:23:36

Scusa ... non lo avevo letto ... ci sta anche il range ... molto alto ...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:27:14

Comunque i pannelli da 250 watt, anche se di poco, rientrano perché farebbero 60,8 volt ... solo che è troppo al limite e se non ci sta il sole forse non vengono presi in considerazione ... ne devi collegare un' altro in serie ... ma deve essere identico.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:28:18

Quanto li hai pagati quei 2 pannelli ?
Sono nuovi o usati ?

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 19:39:40

CITAZIONE (ITA815, 17/12/2016 19:28:18 ) Discussione.php?214028&20#MSG296

Comunque i pannelli da 250 watt, anche se di poco, rientrano perché farebbero 60,8 volt ... solo che è troppo al limite e se non ci sta il sole forse non vengono presi in considerazione ... ne devi collegare un' altro in serie ... ma deve essere identico.

Un altro identico ce l'ho, ma secondo quello che scrive masterdigit non li posso abbinare perché hanno caratteristiche troppo diverse.
Non ci sto capendo nulla

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 20:13:35

CITAZIONE (Ico59, 17/12/2016 19:39:40 ) Discussione.php?214028&20#MSG298

CITAZIONE (ITA815, 17/12/2016 19:28:18 ) Discussione.php?214028&20#MSG296
Comunque i pannelli da 250 watt, anche se di poco, rientrano perché farebbero 60,8 volt ... solo che è troppo al limite e se non ci sta il sole forse non vengono presi in considerazione ... ne devi collegare un' altro in serie ... ma deve essere identico.

Un altro identico ce l'ho, ma secondo quello che scrive masterdigit non li posso abbinare perché hanno caratteristiche troppo diverse.
Non ci sto capendo nulla


La cosa è molto semplice!

Per il fatto di metterli in serie credo tu abbia capito (la corrente è limitata da quello in cui ne scorre meno)!

Se li metti invece in parallelo all'altro sistema di pannelli ti funzioneranno solo quando la tensione del primo sistema sarà uguale o sotto a quella del secondo!

In pratica, se i pannelli hanno tutti la stessa Vmp tutti i pannelli contrubiuranno a fornire energia, mentre se il primo sistema fornisce 108V e il secondo 91,2V (se ne metti 3 in serie) da questi ultimi pannelli non uscirà un solo ampere, quindi non forniranno energia in più!

Se ne metti 4 in serie otterrai 121,6V e quindi dal primo sistema non uscirà un solo ampere!

Se invece metti il sistema dei pannelli da 185W su un MPPT e il sistema dei pannelli da 250W su un altro MPPT e unisci le uscite degli MPPT allora sommi realmente le potenze dei due sistemi!

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 20:45:46

Io ti dico cosa succede al mio impianto fotovoltaico ... ed è realtà.
Io ho 6 pannelli da 190 watt da 5.2 ampere l'uno a 72 celle a 36 volt più un 235 watt a 24 volt.
Sono tutti collegati in parallelo con un diodo in serie ad ogni pannello.
Sino a quando il carico è basso sono i 6 pannelli ad erogare la corrente che serve in quanto hanno la tensione più alta e sono i primi ad erogare energia.
Appena però il carico arriva oltre gli ampere che sono in grado dare i 6 pannelli la tensione si abbassa e entra nel raggio di azione del pannello da 235 watt e inizia a sua volta ad erogare energia.
I test li ho fatti usando il caricatore interno dell' inverter ... ho scaricato le batterie e ho configurato il caricatore usando solo i pannelli per caricare le batterie.
Avendo impostato il massimo di ampere di carica ... con la pinza amperometrica ho controllato la corrente di passaggio dal pannello fotovoltaico da 235 watt a 24 volt ed erogava 7,8 ampere ... quasi il massimo di quello dichiarato dall' etichetta del pannello.
Per cui conta poco se i pannelli hanno voltaggi diversi ... l' importante è che il voltaggio non si distanzi troppo.
Io ho un minimo di 24 volt con un pannello e un massimo di 36 con tutti gli altri pannelli per cui rientro nel range di azione dell' inverter.
Mentre da 129 volt a 60,8 volt è un bel salto.
Se ne metti un' altro in serie rientri nel range di azione dell' inverter ... se poi ne metti 4 in serie da 30,4 volt allora arrivi a pieno regime con gli altri pannelli ... solo che aumenti di parecchio gli ampere di input ... li regge poi il caricatore ?



Modificato da ITA815 - 17/12/2016, 20:49:29
 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 21:01:09

CITAZIONE (master digit, 17/12/2016 20:13:35 ) Discussione.php?214028&20#MSG299

CITAZIONE (Ico59, 17/12/2016 19:39:40 ) Discussione.php?214028&20#MSG298
CITAZIONE (ITA815, 17/12/2016 19:28:18 ) Discussione.php?214028&20#MSG296
Comunque i pannelli da 250 watt, anche se di poco, rientrano perché farebbero 60,8 volt ... solo che è troppo al limite e se non ci sta il sole forse non vengono presi in considerazione ... ne devi collegare un' altro in serie ... ma deve essere identico.

Un altro identico ce l'ho, ma secondo quello che scrive masterdigit non li posso abbinare perché hanno caratteristiche troppo diverse.
Non ci sto capendo nulla


Se ne metti 4 in serie otterrai 121,6V e quindi dal primo sistema non uscirà un solo ampere!

Master Digit

Falso ... il primo sistema gli eroga 129 volt e sino a quando il carico rientra nel range dei 129 volt i pannelli che lavorano a 121 volt restano in standby ... ma appena il carico aumenta si abbassa la tensione dei pannelli a 72 celle e entrano in funzione i pannelli a 60 celle da 121 volt e daranno piena energia perché sono collegati in parallelo agli altri.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 21:06:18

Naturalmente il tutto funziona se metti i diodi altrimenti ha ragione Master Digit.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 21:20:44

Ita, mi hai dato una buona notizia, quindi li posso usare.
Purtroppo non ho lo spazio per una stringa da 4, ma forse riesco a metterne almeno un'altro.
Quindi i tre pannelli inizieranno a produrre non appena si alza il carico e si abbassa la tensione sugli altri?
Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto prima, i pannelli sono usati, li ho pagati 100 euro cadauno.

 