Aggiornamento.

Questa mattina ho unificato in una sola cella le nuove piastre e smantellato tutto il resto.

Questa cella è l' ultimo prototipo ... dopo 3 anni di test penso che non vi sia altro da sperimentare per quello che riguarda le piastre forate.

Riepilogando:

La cella prototipo è composta da 1 positiva e 2 negative.

La positiva ha una misura di L140 X A100 X S4 millimetri.
Sono stati eseguiti 330 fori da 3 millimetri di diametro e 294 fori di 1,5 millimetri di diametro tutti passanti.

Le negative hanno una misura, ognuna, di L140 X A100 X S4 millimetri.
Sono stati eseguiti 624 fori da 2 millimetri di diametro tutti passanti.

La capacità della cella si aggira sui 2,5 Ah in C10 calcolati sui 7 mAh/cm^2.

La densità dell' acido è, pressappoco, sui 1030.

La temperatura della cella è sui 35 gradi.

La corrente di carica attuale e di 2,5 Ampere (sarebbe un C1 calcolato sui 7 mAh/cm^2).

Le nuove piastre hanno eseguito una preformazione come positive su celle ove vi erano negative già formate.

Hanno eseguito 3 inversioni di polarità.

Ora sono già configurate con la polarità giusta per cui vi è solo da attendere che si stabilizzino nella nuova cella e proseguiranno la loro formazione.

Al momento la tensione di fine carica è regolata sui 2,40 volt più un ora di carica aggiuntiva controllata da un temporizzatore elettronico.

Il carico applicato per il controllo della capacità è di 840 mA ad una tensione di 1,57 volt (un C3 calcolato sui 7 mAh/cm^2).

La capacità della cella verrà calcolata da inizio scarica sino a 1,57 volt.

La scarica proseguirà sino a 0,50 volt e poi verrà rimessa in carica.

Tutto il ciclo è automatico.

Ora vediamo se questi piccoli fori danno i risultati sperati.



Modificato da ITA815 - 20/02/2019, 14:15:23
 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 08/02/2019 10:07:30

Resoconto scariche.

Scarica 01 - 00 ore e 45 minuti.
Scarica 02 - 00 ore e 50 minuti.
Scarica 03 - 00 ore e 51 minuti.
Scarica 04 - 00 ore e 51 minuti.
Scarica 05 - 00 ore e 52 minuti.
Scarica 06 - 00 ore e 53 minuti.
Scarica 07 - 00 ore e 53 minuti.
Scarica 08 - 00 ore e 52 minuti.

Prassi dettagliata di una inversione di polarità.

Ore 03:32 - 09/02/2019 - inversione di polarità.

Step 1.
Conversione ossidi positivi e negativi.
Corrente di carica 1 Ampere - niente elettrolisi.
06:52 - conversione ossidi positivi terminata - continua conversione ossidi negativi.
Inizio consolidamento ossidi positivi.

Step 2.
07:21 - consolidamento ossidi positivi terminata - continua conversione ossidi negativi.

Step 3.
Inizio procedura di attivazione ossidi positivi.
Consolidamento/attivazione ossidi negativi.
Corrente di carica pari a 2,5 A. - tensione massima su ciclatore 2,20 volt - 10 minuti di carica aggiuntiva con il temporizzatore.

Scarica 09 - 00 ore e 11 minuti.
Scarica 10 - 00 ore e 29 minuti.
Scarica 11 - 00 ore e 37 minuti.
Scarica 12 - 00 ore e 41 minuti.
Scarica 13 - 00 ore e 46 minuti.
Scarica 14 - 00 ore e 50 minuti.

Ore 18:45 - conversione ossidi negativi terminata.

Step 4.
Attivazione finale ossidi positivi e negativi.
Prima parte di carica con corrente pari a 3,0 A. - tensione massima su ciclatore 2,35 volt.
Seconda parte di carica con corrente pari a 2,3 A. per 10 minuti regolati con il temporizzatore.

Scarica 15 - 00 ore e 57 minuti.
Scarica 16 - 00 ore e 58 minuti.
Scarica 17 - 01 ore e 00 minuti.
Scarica 18 - 01 ore e 00 minuti.

ore 02:02 - 10/02/2019 - fine attivazione ossidi positivi e negativi.

Step 5.
Consolidamento ossidi negativi, disgregazione piombo piastra positiva e raggiungimento massima capacità e tensione (2,50 volt) della cella.
Prima parte di carica con corrente pari a 3,0 A. - tensione massima su ciclatore 2,45 volt.
Seconda parte di carica con corrente pari a 2,3 A. per 1 ora regolati con il temporizzatore.

Scarica 19 - 00 ore e 59 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,41 volt.
Scarica 20 - 01 ore e 01 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,44 volt.
Scarica 21 - 01 ore e 00 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,44 volt.

Aumento di 10 punti di densità dell' acido a causa del mancato raggiungimento dei 2,50 volt.

Scarica 22 - 01 ore e 16 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,45 volt.
Scarica 23 - 01 ore e 16 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,46 volt.
Scarica 24 - 01 ore e 17 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,46 volt.
Scarica 25 - 01 ore e 16 minuti - tensione massima raggiunta a fine carica 2,48 volt.

Inversione di polarità.



Modificato da ITA815 - 11/02/2019, 00:13:42
 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 11/02/2019 04:35:24

Resoconto scariche.

Corrente di carica pari a 2,3 A. - tensione massima su ciclatore 2,30 volt - 10 minuti di carica aggiuntiva con il temporizzatore.

Scarica 26 - 00 ore e 11 minuti.

Corrente di carica pari a 1,2 A. - tensione massima su ciclatore 2,14 volt - 20 minuti di carica aggiuntiva con il temporizzatore.

Scarica 27 - 00 ore e 23 minuti.
Scarica 28 - 00 ore e 31 minuti.
Scarica 29 - 00 ore e 40 minuti.
Scarica 30 - 00 ore e 50 minuti.

Corrente di carica pari a 1,2 A. - tensione massima su ciclatore 2,35 volt - 20 minuti di carica aggiuntiva con il temporizzatore.

Scarica 31 - 01 ore e 25 minuti.
Scarica 32 - 01 ore e 30 minuti.
Scarica 33 - 01 ore e 30 minuti.

Inversione di polarità.

Scarica 34 - 00 ore e 07 minuti.
Scarica 35 - 01 ore e 11 minuti.
Scarica 36 - 01 ore e 41 minuti.
Scarica 37 - 01 ore e 44 minuti.

Inversione di polarità.

Scarica 38 - 00 ore e 19 minuti.
Scarica 39 - 01 ore e 17 minuti.
Scarica 40 - 01 ore e 32 minuti.
Scarica 41 - 01 ore e 45 minuti.

Inversione di polarità.
Corrente di carica pari a 2,3 A. - tensione massima su ciclatore 2,35 volt - 20 minuti di carica aggiuntiva con il temporizzatore.

Scarica 42 - 00 ore e 28 minuti.
Scarica 43 - 01 ore e 05 minuti.
Scarica 44 - 01 ore e 35 minuti.

Tensione massima su ciclatore a 2,45 volt.
La tensione massima si è fermata a 2,44 volt per cui il ciclatore non è mai scattato e ha lasciato la cella in carica per 6 ore con tensione a 2,44 volt.

Scarica 45 - 02 ore e 04 minuti.

Aumento di 10 punti della densità dell' acido.

Scarica 46 - 02 ore e 24 minuti.
Scarica 47 - 02 ore e 33 minuti.

Inversione di polarità.

Scarica 48 - 00 ore e 19 minuti.
Scarica 49 - 01 ore e 06 minuti.
Scarica 50 - 01 ore e 58 minuti.
Scarica 51 - 02 ore e 38 minuti.

Smontaggio e valutazione delle piastre.



Modificato da ITA815 - 18/02/2019, 10:52:59
 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 17:27:56

Ecco la mia cella definitiva.
Ora studierò come fare il coperchio.
Questa cella ha al suo interno 11 positive e 12 negative tutte imbustate.
Tutte le piastre sono lisce e hanno una misura di L145 A115 S3.
Le buste sono distanziate tra di loro da una rete plastificata da 2 millimetri di spessore.
La distanza tra le piastre è di 5 millimetri.
E' stato usato come contenitore una batteria auto da 50 Ah.
La cella avrà una capacità garantita di 25 Ah con fattore C3.
Penso però di riuscire a portarla a 50 Ah in C5.
Come si vede dalla foto la cella senza liquido, barre filettate, rondelle, dadi e coperchio pesa 13 KG ... completa di tutto dovrebbe pesare sui 20 KG.



Immagine Allegata: Cella definitiva.jpg
 
ForumEA/T/Cella definitiva.jpg



Modificato da ITA815 - 15/02/2019, 18:54:19
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 18:17:24

Bella realizzazione Faccine/Smileys_0003.gif
Ita come coperchio non potresti usare il fondo di un altra batteria lasciando qualche centimetro dei laterali? magari ci vorrebbe una batteria qualche cm più piccola in modo da incasrarsi una dentro l altra.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 18:37:43

Ho già pensato di utilizzare il fondo di un' altra batteria identica ... ci sto studiando sopra perchè la cella deve essere smontabile in caso di problemi.
Ho già una buona idea e domani mi metto all' opera.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:50:22

Ecco le immagini delle 3 piastre dell' ultima cella prototipo.

Qui si vede l' insieme ... a sinistra vi è la positiva e le altre 2 sono le negative.
Quando ho smontato la cella le piastre lavoravano a polarità invertita ... per cui non fate caso al colore delle piastre.



Immagine Allegata: Piastre forate 1.jpg
 
ForumEA/T/Piastre forate 1.jpg

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:53:33

Questa in dettaglio è la positiva ... dopo circa un mese di formazione possiamo valutare quanto siano gli ossidi presenti nei fori.
I fori più piccoli hanno un diametro di 1,5 millimetri ... i fori più grandi sono di 3 millimetri di diametro.
Al momento siamo a livello di ossidi con molta malta ... pochi ossidi solidi e fori ancora da riempire di materia attiva.



Immagine Allegata: Piastre forate 2.jpg
 
ForumEA/T/Piastre forate 2.jpg

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:56:41

Questa invece è una delle 2 negative.
Queste piastre hanno fori di 2 millimetri di diametro e grosso modo sono come la positiva per quello che riguarda gli ossidi nei fori.
Rammento che ogni piastra a 624 fori con diametro diverso solo sulla positiva.



Immagine Allegata: Piastre forate 3.jpg
 
ForumEA/T/Piastre forate 3.jpg

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:00:41

Per provare ad accelerare i tempi di formazione sono andato a raccattare nelle varie batterie, che ho usato per la formazione delle piastre in piombo compatto, gli ossidi naturali depositati sul fondo di codeste batterie ... ne ho creato un po' di malta e lo inserita nei fori delle piastre.
Queste sono le negative dopo il trattamento.



Immagine Allegata: Piastre forate 4.jpg
 
ForumEA/T/Piastre forate 4.jpg

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:03:36

Questa invece è la positiva ... ci sta un po' meno ossido sulla superficie e nei fori ma vi è ossido a sufficienza per vedere quanto può aumentare di capacità la cella.
Ho già rimontato il tutto e sto effettuato una inversione di polarità.
Più avanti metterò i dati di scarica.



Immagine Allegata: Piastre forate 5.jpg
 
ForumEA/T/Piastre forate 5.jpg

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:08:05

Inizialmente, all' attuale densità di acido, eseguirò delle ricariche a bassa tensione per non fare elettrolisi evitando di perdere troppi ossidi nei fori.
La tensione di fine carica sarà inizialmente sui 2,08 volt ... aumenterò poi, man mano che andrò avanti con la formazione, la tensione di fine carica sempre creando meno elettrolisi possibile.
Vediamo che salta fuori.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 15:25:37

Resoconto scariche.

Inversione di polarità.

Tensione fine carica 2,08 volt controllata da ciclatore - corrente di carica 1,2 Ampere.

Scarica 52 - 00 ore e 03 minuti.
Scarica 53 - 00 ore e 08 minuti.
Scarica 54 - 00 ore e 09 minuti.
Scarica 55 - 00 ore e 10 minuti.
Scarica 56 - 00 ore e 12 minuti.
Scarica 57 - 00 ore e 18 minuti.
Scarica 58 - 00 ore e 19 minuti.
Scarica 59 - 00 ore e 20 minuti.

Tensione fine carica 2,14 volt controllata da ciclatore - corrente di carica 1,2 Ampere.

Scarica 60 - 01 ore e 03 minuti.
Scarica 61 - 01 ore e 28 minuti.
Scarica 62 - 01 ore e 40 minuti.

Tensione fine carica 2,24 volt controllata da ciclatore - corrente di carica 1,2 Ampere.

Scarica 63 - 02 ore e 15 minuti.

Tensione fine carica 2,28 volt controllata da ciclatore - corrente di carica 1,5 Ampere.

Scarica 64 - 02 ore e 51 minuti.

Tensione fine carica 2,32 volt controllata da ciclatore - corrente di carica 1,5 Ampere.

Scarica 65 - 03 ore e 40 minuti.
Scarica 66 - 04 ore e 00 minuti - C4 calcolato sui 9,32 mAh/cm^2 - capacità positiva 3,36 Ah.



Modificato da ITA815 - 20/02/2019, 15:30:07
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 20/02/2019 20:18:02

mi sono perso un po la discussione. questi cicli cono ancora sulla cella singola? oppure sul modulo 12v? (vedo foto di carcassa ma non mi sono letto credo le ultime 10 pagine)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 20/02/2019 21:25:00

E' stato superato il primo traguardo in cui si doveva ottenere un fattore C3 calcolato sui 7 mAh/cm^2.

Ora il carico è stato raddoppiato ... ora si trova a 1,68 A. che corrisponde ad un C3 calcolato sui 14 mAh/cm^2.

La carica della cella viene eseguita in 2 step.

Step 1 - corrente di carica pari a 3 A. e tensione di fine carica pari a 2,28 volt controllata da ciclatore.

Step 2 - proseguimento della carica per 2 ore regolate su temporizzatore e la corrente di carica scende a 1 A.

Scarica 67 - 01 ore e 46 minuti.
Scarica 68 - 01 ore e 45 minuti.
Scarica 69 - 01 ore e 47 minuti.

Inversione di polarità.

Scarica 70 - 00 ore e 22 minuti.
Scarica 71 - 01 ore e 13 minuti.



Modificato da ITA815 - 22/02/2019, 11:02:22
 