Problemi con scarsa insolazione
FinePagina

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 01/06/2018 17:01:59

Ora si presenterà il problema del momento in cui ,per causa dell'interruttore magneto-termico staccato, l'inverter dovrà essere riallacciato alla batteria per carico di casa inferiore a 2,4KW (inferiore a 100A)
Quindi necessita di un circuito per risolvere l'inconveniente.
Esiste già qualcosa in merito ?



Modificato da emilio - 01/06/2018, 17:06:11
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 01/06/2018 21:20:56

Ciao Emilio, vedo un po di problemi sul tuo impianto/schema e non capisco bene cosa vuoi ottenere.Non capisco perchè vuoi far rimanere senza tensione l'inverter con stacco del magnetotermico lato dc.
Non ti conviene fare uno stacco lato ac e poi quando non vi è più il carico staccare il lato dc con un rele di potenza(per risparmio a vuoto)
I problemi che vedo sono questi,la parte alimentatore e controllo non è protetta,la tensione di riferimento per il circuito di controllo in tensione la devi prendere sui morsetti della batteria o su un collettore se utilizzi cavi di grosse dimensioni verso le batterie.
Se per qualche motivo hai un problema sull'invertyer ti si ripercuote anche sul regolatore. L'inverter lo dovresti collegare alle batterie o al collettore sempre utilizzando una protezione come hai fatto.
Il diodo ti serve effettivamente?Potresti fare una prova di questo tipo per capire se all'interno del tuo alimentatore esiste già un diodo misuri la direzione della corrente quando l'alimentatore è spento.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 02/06/2018 00:07:20

Ciao Riccardo e buona serata, forse mi sono spiegato male ,volevo dire che nel caso in cui in casa dovessi allacciare carichi superiore ai 2400W (100A ,24V) (es.:lavatrice + forno.. ecc.) il magn.term. scatterebbe e staccherebbe l'inverter dalla batteria, in tal caso tutto verrebbe collegato ad Enel tramite il contattore e cosi rimarrebbe se non si intervenisse manualmente per ripristinare il magn.term. Sarà per tale situazione utile un avviso dimenticato.
Mentre sul regolatore di tensione concordo pienamente, devo proprio provvedere alla protezione verso la batteria.
Credevo d'avere tutto risolto invece manca sempre uno per fare trentuno, lo immaginavo, per fortuna ci sono sempre gli amici del forum, grazie!



Modificato da emilio - 02/06/2018, 00:25:38
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/06/2018 06:35:10

emilo,io utilizzerei un circuito come quello del link che ti allego LINKQuesto ti lavora in AC e si ripristina da solo quando il sovraccarico è passato.Fai attenzione eventualmente alle istruzioni dei 3 trimmer solo uno si puo variare per modificare il valore di intervento del rele,modificando gli altri 2 si creano danni.
Per eventuali problemi di isteresi puoi utilizzare un rele temporizzato multifunzione



Immagine Allegata: corrente.PNG
 
ForumEA/T/corrente.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 02/06/2018 18:01:19

Ok Riccardo, ho pensato di risolvere il problema sostituendo i due interruttori magn. term. quello ingresso inverter e quello verso batteria da 120A,mentre prima quelli da 100A li avevo già.
Comunque devi scusarmi ,ma non riesco a capire il funzionamento del circuito che hai menzionato, e dove applicarlo ed in sostituzione di cosa, per favore se per caso hai tempo e voglia fare un disegno in merito, so di essere un poco sfacciato causa la mia passione per l'elettronica, ma so anche delle tue capacità che nelle discussioni su forum ho potuto seguire e per questo come al solito ne approfitto, quindi indipendentemente dalla tua risposta ti ringrazio e auguro una buona domenica.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/06/2018 20:42:39

Questo è uno schema di principio.Il sensore rileva un valore di corrente da te impostato,al superamento di questo valore manda tensione al contattore che fornisce tensione da rete,quindi l'impianto passa da alimentazione a batterie ad alimentazione da rete.
Nello steso tempo un temporizzatore multifunzione evita il ritorno a batterie per il tempo da te stabilito nella programmazione del rele multifunzione.Le soglie di accensione e spegnimento dell'energia da batterie sono controllate da contatto del carico del regolatore



Immagine Allegata: SCHEMA DI PRINCIPIO.JPG
 
ForumEA/T/SCHEMA DI PRINCIPIO.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/06/2018 20:46:26

Per temporizzatore multifunzione si puo usare questo ad esempio LINK TM M1 in posizione B o altri modelli di altri fornitori



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 10:47:30

Grazie campione, stavolta ho visto il funzionamento e magari se mi verrà la voglia realizzerò questo circuito, non avevo dubbi sulla tua spiegazione ,solo che non era facile seguire il ragionamento senza schema, almeno per il sottoscritto, quindi scusa l'insistenza, se per caso avrò ancora bisogno ,spero no mi manderai a quel tal paese, ancora grazie, ciao e buona settimana.



Modificato da emilio - 04/06/2018, 11:01:11
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 18:43:35

Faccine/thumbup1.gifE si con uno schema è sempre più facile capirsi,se hai bisogno chiedi pure, vedrai che dal forum troverai un aiuto



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 05/06/2018 15:17:59

Sempre io l'osti"nato", riguardo allo schema, il contatto del regolatore dovrebbe essere in posizione di riposo ,altrimenti il contattore risulterebbe eccitato e i suoi contatti chiusi.
L'intenzione di realizzare il circuito è sempre più forte.
Devo solo terminare altri lavori,



Modificato da emilio - 05/06/2018, 15:24:25
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 05/06/2018 18:40:11

CITAZIONE (emilio, 05/06/2018 15:17:59 ) Discussione.php?214932&11#MSG181

il contatto del regolatore dovrebbe essere in posizione di riposo ,altrimenti il contattore risulterebbe eccitato e i suoi contatti chiusi.

Nello schema il contatto raffigurato è a riposo,in quel caso se dai tensione da rete il contattore si chiude e da tensione all'UPS.
Di solito un regolatore dispone della possibilità di programmare 2 livelli di tensione per il contatto del carico,molte volte si tratta di una uscita di tensione delle batterie,quindi per avere un contatto pulito devi mettere un relè esterno.
I due valori da programmare sono di solito la tensione minima alla quale non si vuol far scendere la batteria e la tensione di chiusura del contatto.
Supponiamo minimo 48,6v e chiusura 52,4v.
Quindi il contatto del regolatore è chiuso fino a quando la tensione non scende sotto i 48,6v e l'UPS è in funzione perché non alimentato dalla tensione di rete.
Quando la tensione delle batterie scende sotto i 48,6v il rele si apre e da tensione al contattore e all'UPS



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 07/06/2018 15:08:20

Riccardo ciao, ho intenzione di acquistare il sensore di corrente ,mi potresti dire quali sono i collegamenti dell'alternata, e l'uscita del contatto del relè ,visto che per me il cinese è arabo e dallo schema non è molto chiaro, a me sembra di capire che i due morsetti è per il passaggio e controllo della CA, o la fase oppure il neutro, mentre gli altri tre: l'uscita contatti relè (uscita contatti di scambio come segnato da te su schema ).
Dopo la prova prenderò il temporizzatore e cosi realizzerò il circuito senza scomodarmi nel ripristino manuale ,grazie sempre ai precisi consigli degli amici del forum.



Modificato da emilio - 07/06/2018, 15:39:34
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 07/06/2018 21:04:31

Il circuitino va alimentato a 24vcc,la prendi dalle batterie inserendo un fusibile da 1A Per controllare la corrente devi fare passare una fase all'interno del foro sul componente nero(bobina)



Immagine Allegata: FOTO1.JPG
 
ForumEA/T/FOTO1.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 07/06/2018 21:04:57

caratteristiche



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/T/Cattura.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 07/06/2018 22:06:18

Ok .ecco dove non capivo ,far passare il filo della fase alternata attraverso la bobina amperometrica ,vedi dopo mezz'ora capisco al volo ahahah, ciao stammi sempre bene.

 