delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 12:01:07

CITAZIONE (marcosnout, 19/10/2019 11:34:08 ) Discussione.php?215065&2#MSG24

Il circolatore non sempre si riesce a sbloccare svitando la vite di ispezione e agendo sull'albero.
Fosse questo il caso...basta svitare le 4 brugole sul corpo del circolatore, in questa maniera lo si apre e oltre a sbloccarlo si può rimuovere lo sporco che lo blocca.

ciao marco, ho fatto anche quello che dici tu, ed in più lo lubrificato con svitol, perché può essere non solo lo sporco ma anche quella leggera ruggine all'albero, sia davanti che dietro, cosi facendo funziona tutto, e prima che arrivi il tecnico lo faccio girare x un po', e poi lo faccio vedere al tecnico, e vedo cosa mi dice.
grazie a voi ragazzi, che mi avete aperto gli occhi.
vi farò sapere !!!
ciao

 

Alfaeuropean
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 23/10/2019 15:14:46

Ciao,
sono nuovo del forum e mi piacerebbe trasformare il mio camino tradizionale in uno termo con una serpentina recuperatore scambiatore calore a fascio tubiero.
Grazie

 

Alfaeuropean
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 23/10/2019 15:19:56

in rete ho visto questo prodotto:
https://www.ebay.it/itm/SC40-serpentina-recuperatore-scambiatore-calore-fascio-tubiero-per-casa-120mq/253385558606?hash=item3afef4ca4e:g:yQMAAOSwdrlbIS1U

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/10/2019 19:23:49

non buttare via soldi in stupidaggini...

aprofitta del conto termico e monta un TC vero magari idro...

praticamente risparmi

considera che il camino aperto è praticamente vietato ovunque...
Non è efficiente, consumo, e non scalda una cippa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alfaeuropean
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 24/10/2019 08:07:40

Grazie della risposta, per una casa di montagna di 120mq quale modello di termocamino mi suggeriresti?
Considera che ho una caldaia a gpl che uso solo alla prima accensione da remoto quando sto per arrivare, poi accendiamo il camino...
Quindi alla fine il prodotto TC mi servirebbe solo per il riscaldamento.
Grazie ancora.

 

eruclide

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:92

Stato:



Inviato il: 25/10/2019 09:19:48

essendo una seconda casa, mettere una caldaia a pellet con comando remoto no?
una scelta pure questa......



---------------
alias Dott Nord Est

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 26/10/2019 11:05:05

CITAZIONE (marcosnout, 19/10/2019 11:34:08 ) Discussione.php?215065&2#MSG24

Il circolatore non sempre si riesce a sbloccare svitando la vite di ispezione e agendo sull'albero.
Fosse questo il caso...basta svitare le 4 brugole sul corpo del circolatore, in questa maniera lo si apre e oltre a sbloccarlo si può rimuovere lo sporco che lo blocca.

ciao marco, ed eccoci qua, seguito il tuo consiglio, ed e tutto funzionante, ma al ritorno del tecnico con il motore nuovo consigliato da lui da ordinare, gli ho fatto presente la mia informazione , ed i fatti con internet, è rimasto un po' seccato, quello di non aver messo il motore nuovo, ma quello che c'era prima, che lo pulito e lubrificato, con prova di una settimana, che tutto sia funzionante, che e la prova di cui lui mi voleva fregare, e prendermi x fesso, cosi non e stato, e in 15 minuti come e arrivato e andato via x mettere tutto in ordine, tra una settimana che gli darò conferma che tutto funziona, faremo la guerra do cosa devo pagare, e prima che pago, capirà bene come gli fischiano le orecchie !!
grazie a voi di tutta l'informazione e l'aiuto che mi avete dato.
che sia di esempio x tanti utenti x questo problema, con il tecnico aprite gli occhi !!!!!
ciao

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/10/2019 11:16:38

Ciao delfinobianco, sono contento che il forum ti sia stato d'aiuto!
Continua a seguirci



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 26/10/2019 14:21:46

CITAZIONE (marcosnout, 26/10/2019 11:16:38 ) Discussione.php?215065&3#MSG37

Ciao delfinobianco, sono contento che il forum ti sia stato d'aiuto!
Continua a seguirci:)

ciao, senz'altro vi seguo !! siete ottimi consiglieri, c'è sempre da imparare nella vita !!
ciao

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 21/01/2020 20:04:29

ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui, con il ritorno del problema della caldaia, risolto il problema della pompa, e tutt'ora funziona perfettamente.
risolto anche il vaso di espansione, e x qualche mese tranquillo, ma adesso torna a non funzionare, cioè ,parte x qualche minuto, e poi si spegne, e sul display viene fuori la F22 che poi passa a f24
il primo mi dice, combustione a secco x mancanza di acqua.
e la seconda, mi dice che manca acqua a causa di un gradiente troppo rigido della temperatura di mandata.
io mi domando , ma come fa a mancare acqua nell'impianto ?? il manometro lo vedo in pressione, che cosa può essere x capirci meglio ?
ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/01/2020 20:55:21

Delfino bianco per prima cosa dai qualche colpetto al manometro, a volte capita che si blocchino e ti diano una pressione falsata, poi ti sei accertato che il circolatore giri regolarmente?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/01/2020 21:02:15

Potrebbe essere anche la sonda che legge la temperatura che si stia guardando o comunque un problema nella circolazione dell'acqua, problema che può essere causato da tanti fattori :aria nel circolatore, bassa pressione nel circuito o scambiatore di calore intasato,tutti questi fattori provocano un innalzamento della temperatura della acqua sullo scambiatore e la caldaia va in blocco.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 21/01/2020 23:00:02

CITAZIONE (AlessandroT, 21/01/2020 21:02:15 ) Discussione.php?215065&3#MSG41

Potrebbe essere anche la sonda che legge la temperatura che si stia guardando o comunque un problema nella circolazione dell'acqua, problema che può essere causato da tanti fattori :aria nel circolatore, bassa pressione nel circuito o scambiatore di calore intasato,tutti questi fattori provocano un innalzamento della temperatura della acqua sullo scambiatore e la caldaia va in blocco.


ciao Alessandro, x il manometro che dici tu, penso che non dia problemi, anche perché lo vedo muoversi quando manovro x il vaso di espansione, che si scarica a zero e poi apro x dare pressione, ed anche la pompa lo sento girare mettendoci la mano, e apro pure la vite x eventuali bolle d'aria, tutto questo mi sembra tutto regolare, a me sembra che il problema sia la sonda che e collegata al tubo di mandata acqua, se tu guardi indietro , io ho postato la caldaia, e se guardi a sinistra quei tubi in rame, in quel tubo di rame piccolo se lo guardi c'è una specie di anello nero con dei cavetti, secondo me quello dovrebbe essere la sonda, su quello ho notato che gli attacchi ballavano, pensando che non facessero contatti , poi io li ho stretti un pochino che facesse presa, però il problema rimane, è il caso di cambiare la sonda ? se voglio controllare la mancanza di acqua che mi dice il display, come posso fare io ? se devo chiamare il tecnico di prima quello non guarda niente, fa finta di controllare e poi spara cazzate da cambiare qualcosa che non centra niente, sennò dovrei cercare un altro tecnico, se puoi farmi capire qualcosa ben venga.
ciao

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 21/01/2020 23:58:47

LINK



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 00:08:37

errore f24
sovratemperatura

-circolatore bloccato
-valvole termi, chiuse
-valvola zona, chiusa
- valvola mandata o ritorno, chiusa
-filtro defangature o a rete, otturato



---------------