| emuland
| Inviato il: 10/05/2019 08:35:38
|
oppure riprogrammando con firware tasmota/espeasy se esiste anche per quel modello.
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 12/01/2020 12:01:14
|
Io controllerei bene i connettori, tutti!! e spruzzatina di Contact Cleaner.
Fusibili penso tu li abbia già controllati.
Hai tensione sui morsetti in ingresso ai portafusibili??
Modificato da Claudio - 12/01/2020, 12:14:53
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/01/2020 12:44:17
|
Netsam ma se sganci la stringa che produce le altre che dicono?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | netsam
| Inviato il: 12/01/2020 13:56:16
|
CITAZIONE (AlessandroT, 12/01/2020 12:44:17 )
Netsam ma se sganci la stringa che produce le altre che dicono?
Niente non si attiva il caricamento da solare.
CITAZIONE (Claudio, 12/01/2020 12:01:14 )
Fusibili penso tu li abbia già controllati.
Hai tensione sui morsetti in ingresso ai portafusibili??
Per i fusibili ho cambiato la posizione e va sempre solo una stringa. Poi controllerò la tensione.
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/01/2020 14:15:56
|
Ok per prima cosa misura se hai tensione nelle altre stringhe. Per non produrre sicuramente per qualche motivo non c è tensione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | netsam
| Inviato il: 12/01/2020 14:56:37
|
Allora tensioni misurate:
Stringa 1: 103 V
Stringa 2: 16,5 V
Stringa 3: Boh !! (altalenante, non si ferma la misura)
Stringa 4: 5,6 V
Le ho misurate con il puntale rosso sulle viti sopra i fusibili, e con il puntale nero sulla vite a destra nel mammut in alto.
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/01/2020 15:19:21
|
Ok quindi la prima stringa è quella che funziona. A questo punto come dice Claudio controlla le connessioni per capire dove stanno i problemi.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 12/01/2020 16:17:28
|
CITAZIONE (AlessandroT, 12/01/2020 15:19:21 )
Ok quindi la prima stringa è quella che funziona. A questo punto come dice Claudio controlla le connessioni per capire dove stanno i problemi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | netsam
| Inviato il: 19/01/2020 12:01:51
|
Buone nuove !!!
Ho ricontrollato la prima stringa non funzionante, pannello per pannello (collegando pos e negativo e misurando con la pinza), e un pannello non aveva corrente (spero sia la connessione).
Quindi ho collegato solo i due pannelli con tensione e la stringa funziona.
La posso tenere momentaneamente insieme all'altra da tre funzionante?
Ora resta da controllare le altre stringhe e togliere momentaneamente i pannelli che non fanno passare la corrente.
Sono contento anche perché il problema me lo porto fin dall'inizio e non conoscevo la causa..
Buona domenica a tutto il gruppo.
Modificato da netsam - 19/01/2020, 19:01:50
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/01/2020 14:13:28
|
Netsam o la tieni o no non cambia nulla perché avendo una tensione inferiore a quella con 3 pannelli non produrrà nulla. Comunque sicuramente sarà un problema di connessione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | netsam
| Inviato il: 19/01/2020 19:04:55
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/01/2020 14:13:28 )
Netsam o la tieni o no non cambia nulla perché avendo una tensione inferiore a quella con 3 pannelli non produrrà nulla. Comunque sicuramente sarà un problema di connessione.
Però collegandole tutte e due vedo che la i WATT sono maggiori, anche se il voltaggio si allinea a quello più basso (75 V circa)
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/01/2020 20:03:05
|
Si magari recuperi una manciata di watt ma niente di che.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | netsam
| Inviato il: 23/01/2020 13:55:56
|
Scusate ho installato watchpower su Mac ma non da segnali di vita. L'interfaccia funziona ma non si connette all'Inverter. Mi manca qualcosa?
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/01/2020 17:13:07
|
Se usi l'ultimo watchpower, questo LINK a volte ci impiega anche più di un minuto per trovare la "com" esatta, se usi USB di solito la trova subito.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|